火電廠油氣管道設計規范
小弟剛入行＼多不秷各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
DLT 5204-2016 發電廠油氣管道設計規程
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓?800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
知識點:直流干擾
油氣管道技術現狀與發展趨勢
液化石油氣管道布置設計時,應注意哪些問題? 答:(1)液化石油氣管道應地上敷設。如受條件限制采用管溝內敷設時,必須采取防火措施; (2)液化石油氣管道不得穿過與其無關的建筑物; (3)液化石油氣管道穿越鐵路或道路時應敷設在套管內。套管上方的最小覆蓋厚度,從套管頂到軌底應為1.4m,從套管頂到道路表面?m,套管應伸出鐵路或道路兩側邊緣0.5~1.0m; (4)在管道兩端有可能關閉且因外界影響可能導致升壓的液化石油氣管道上,應采取安全泄壓措施; (5)液化石油氣管道布置在多層管廊上時,應設在下層,并不得與高溫管道相鄰布置,與氧氣管道至少有250mm的凈距; (6)液化石油氣管道的熱補償,宜為自然補償或采用∏型補償器,不得采用填料型補償器。
該工程由宜興港華燃氣有限咕投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限咕負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<
各位同仁 這是小弟新收集的圖集資料。很多同仁的設計、安裝工作是要與燃氣門站打交道的,希望對大家的工作有所參考。
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?
我們有一項目準備上天然氣鍋爐,總面積120萬平方,需要約120噸的鍋爐,每小時需要天然氣約9000立方,再加上約1萬戶的家用燃氣灶ｈ亦大的天然氣主管道啊；直沒找到這樣的設計手冊,找不到數據,請指教一下。謝謝!
jt3944,你好! 我負責有一個項目,新裝一臺壓縮機(6M3/分鐘),配有冷干機,前后過濾器和貯氣罐.供三個車間使用,除一個車間為噴塑用氣(3M3/分鐘),質量要求高些,其他兩個車間為機器設備夾具類用器。因為我學機械的,對壓縮空氣只是表象的了解,未作研究,故特請教兄臺,幫忙對其設計要點給予指點一下,本人不甚感激。如:如何配管?如何設置止回閥(單向閥)、減壓閥、截止閥?排水排污閥何處需設置?各用氣點用什么閥?各類閥門采用何種型號的合適?閥門用絲接還是用法蘭連接?急盼回復,謝謝!!!
本人是大四的學生,正在做設計,可課本里關于曝氣池曝氣管道的設計資料很少,圖書館的資料里也找不到十分詳細的資料,現在設計進度一直卡在曝氣池那里,求各位高手幫下忙啊
金屬噴涂后,通過烘箱烘干,在噴涂件出口,有廢氣排出,請問這個廢氣的排風管設計風速多少?一般我們的廢氣收集風管風速在15~20m/s,但烘干廢氣的風速應該不會這么大,因為太大會把熱量帶走,太小廢氣會逸出,請有相關經驗的朋友告知,謝謝!
輸油氣管道巖土工程勘察規范
城鎮燃氣管道在敷設的過程中難免會遇到一些情況不適合開挖,或者開挖成本過于高昂,或者牽扯的相關方較多過于麻煩等,這時,就需要做水平定向鉆穿越敷設。那什么是穿越呢? 燃?xì)夤艿来┰焦こ蹋慈細夤艿缽奶烊换蛘呷斯ふ系K物下部通過的管道建設工程。它分開挖法和水平定向鉆法。二者區別在于:開挖需要在管道敷設完成后再恢復原地貌,而定向鉆則屬于非開挖,所以不需要恢復原地貌,它是按照設計軌跡在土壤中鉆孔,并將管道拖拽敷設穿越障礙物。 其實所謂的非開挖并不是一點都不開挖,定向鉆的出入土兩頭也是需要開挖連接的,只是動土量稍微小一些而已。還有一種一般情況下動土量較定向鉆大的叫頂管穿越法,頂管顧名思義就是由頂進機將管道頂入土中,并通過人工或機械將前方土層挖掉,然后實現穿越障礙物的目的。 頂管法的頂進軌跡也是可以有曲率的,曲率半徑不宜小于直徑的1200倍。而且頂管法對管道的要求是應采用鋼筋混凝土管或鋼管,曲線頂進時宜采用鋼筋混凝土管。有好多人分不清頂管和定向鉆,其實倒也不難,頂管頂進的是套管,燃氣管道再從套管中穿越敷設;而定向鉆頂過去的是
1、為什么酒店式公寓不能設計燃氣管道ｓ纸面的規范文件。2、酒店式公寓,小業主戶內裝修想取消原設置的噴淋管道,需要到消防支隊(大隊)報審或備案嗎?求相關文件。
AI智能視頻分析在油氣管道中的應用
油氣管道設計
油氣管道設計專題,為您提供油氣管道設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與油氣管道設計 相關的專業交流討論,更多油氣管道設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量