我現在要更換集水管線,Dg325的管線 620=570+15+35 Dg219的管線 120米鑄鐵與鋼管連接頭 Dg150 3個 Dg200 2個 Dg 325 1個,DN325的閥門2個. 我想問問,我作為施工監理,應該監管哪些????所有的,謝謝大家拉,先.1\施工方式,有兩種,一種是埋地,但路邊管線多,可能性不大.2\露天連接的話,需要保溫,有黃甲克,但,丟失現象比較多,是不是,還有別的保溫措施----怎么防丟失,農村偷的
我處DN1200市政給水管線施工,遇到巨厚砂土層,較密實,地下水位在7米左右,管底在4米左右。問哪位有具體的施工或處理經驗,多多幫助。
圖紙簡介: 縣城供水管線平面 布置圖、橫斷圖、金屬結構 投稿網友: xiaoqi1234 上傳時間: 2013-07-21 圖紙省份:<
可以啊,這個。
深圳市供水網絡干線××支線引水工程是深圳市未來供水體系的主要工程之一,其主要任務是將深圳供水干線水源輸往深圳特區的××水廠。支線的起點為網絡干線樁號FK+××處,終點是××水廠新配水井,全長××m。工程引水規模為100萬噸/天,設計流量為11.57m3/s,采用自流輸水。輸水建筑物包括M1隧洞、M2隧洞、箱涵、倒虹管和閘門井等。工程等別為Ⅰ等,主要永久建筑物為2級建筑物,次要建筑物級別位3級,臨時建筑物為5級,地震設防烈度按7度設防。下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28153.shtml
我廠從市政管網(DN800)接入一根生活水管線(DN150 PN0.8Mpa ),管線材質為PE管,管線需要穿越一條寬度為60米的公路,原定的護管為鋼筋混凝土管(直徑1米×長度2米),由于采用頂管技術,鋼筋混凝土護管穿越困難,現在想改為DN200的PE管作為護管,不知是否可行?是否有參考標準?謝謝!
剛做了一個水庫供水管線的設計,流量只有0.92個流量,但是揚程非常高,采用壓力鋼管,雙管單管管徑DN800,一共兩級泵站,由于地形條件的限制,一級泵站揚程224m,二級泵站揚程221m。揚程主要是受地形中一高地的影響,根據水電站壓力鋼管設計規范中要求“管道頂部至少應在最低水位線以下2m",而查泵站設計規范上呢,對管線的水力計算并未過多提及,只是要求滿足到該處的水頭損失和產生必要流速的一個流速水頭,如果按照泵站設計規范上所說那么該處的水頭可要比2m的水頭低很多了。此處讓我感到比較困惑,不知道各位同仁在設計中是否遇到此種情況,選取的規范如何?謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙為供水管線工程檢查閥井施工設計圖,圖紙內容包括:詳細的技術要求、單個控制閥井設備材料表等。 投稿網友: qyh9506 上傳時間: 2014-04-14
各位同行,可有市政供水管線市政資料做資料的規范文本,我現在在做一個凈水廠的工程監理,牽涉到輸水管線市政資料,這些不大清楚,希望大家如果有市政資料的規范文本上傳共享一下,管線砼支墩砂石檢測報告和合格證明資料是不是也要做資料.
目前我所在的城市道路已不再可以隨意開挖,如果使用探管儀探測鑄鐵管,對供水管和煤氣管分不清,對砼管,探管儀卻無法進行探測。現在除了通過新裝用戶接水和爆管搶修時的開挖可以確定舊管段的位置外,找不到更有效可行的辦法。另外聽說現在有使用雷達探管(聽水聲)的方式。請各位大師多多給予建議和指教。
我這里有個項目,大概是D219管線3公里,D89管線2.5公里,大概208萬元(做預算,項目可能不會有).管線走向,我自己直接就定了.我想問,是否,這樣的工程需要,設計院給設計圖紙?是否有相關規定?
“太嚇人了,當時我聽到‘嘩嘩’的水聲,發現自來水主管線壞了,在加油站罐區鼓開了。我當時一看是水,不是油,這才稍微安心,我趕緊把電閘關了,告訴正在加油的人趕緊把車開走,錢都沒有收。”加油站內地面被水拱起,積水已沒過膝蓋水流到橋下形
這個廠房副廠房只能布置在下游,布置在尾水渠道上,如果布置在上游,對邊坡開挖相當大。機旁盤布置在上游是為了利用廠房空的地方,如果布置在下游,行車跨度加大,目前跨度已經很大了13m,要節省投資為了滿足空冷器的兩條DN80的出管,(空冷器吊孔布置上游),冷卻水只能走下游。這樣電纜溝和技術管就交叉了,怎么辦啊?附圖:
小弟要做一個農村的給水管網 ,水源取自山泉水,工程說明需要消防用水和生活飲用水共用,請問管材如何選擇?消防管道只能用金屬管道嗎? 給水入戶管管徑一般取多少?
民用高層建筑的給水泵在距樓外30M處的其他建筑地下室內,30M 管道為直埋,到該樓引入水表間(副一層處),水泵及管道已作軟連接,水泵出口有減振接頭 ,水泵基礎已做減振 可在副一層處還產生共振現象(可能是共振現象),以影響一層住戶,求教各位同行了,怎么辦謝謝 !
我公司有一根DN200供水管道橫穿鐵路,該供水管道已安裝十余年,管道距離鐵軌只有0.5米.此條鐵路原為地方線路,道路等級要求較低,但從去年起此段已是內昆線的一段了.因此一旦該管道出現爆裂將有可能導致鐵路路基被沖毀,影響到整條內昆線的運行.因此必須改造該供水管道,避免隱患的發生。現場還有一個距離此橫穿管約100左右的污水涵洞(橫穿鐵路),涵洞有0.8米高,寬有0.6米。因此我個人覺得;一、采用加套管的方式從涵洞里穿供水管道。二、采用頂管的方式重新安裝供水管道,使新安裝的供水管道達到橫穿鐵路的規范要求。請各位高手指教!謝謝!
空調供水什么時候用鍍鋅鋼管什么時候用無縫鋼管啊?現在的鋼管時間久了會產生銹片,雖說有過濾器,但時間長了還是難免出現一些問題。有沒有好的替代材料啊,謝謝
約25mDN600市政供水管降低標高全過程:原鋼混承插管:管網卸壓:鋼管焊接: