工業園區蒸汽管道設計:1。從熱電廠到用戶,約三千米,只考慮接入口,出口的調節由熱電廠內部解決。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,溫度270°,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。請問如何設計啊?
我們單位自行設計廠區供暖系統,熱源從采用電廠蒸汽,電廠輸出蒸汽壓力0.7Mpa,溫度350度,蒸汽量4.2T/h,總管道長度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管兩道,一道去水廠,蒸汽量2.9T/h,支管長度1700米,一道去水庫,蒸汽量1.3/h,支管長度900米,出口蒸汽壓力要求不小于0.3Mpa,溫度不小于250度,請問管道如何設計,采用什么形式的補償器比較好,如何布置。
小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
化工管道蒸汽伴熱設計規定 第一章 伴熱方式及其選用
小弟做蒸汽不久,想請教各位高手,150的蒸汽立管在管道井中,直沖房頂,空調機組用,0.4MPa,156度,如何設固定支架,膨脹器,用什么膨脹器好些,謝謝了!
本人是給排水專業畢的,現在因院里需要我設計低壓的蒸汽/熱能/動力工藝方面的管道。現在我是不知從何下手,請高手指點,我需要學習哪些方面的知識。這方面是否有像給排在線一樣的專業網站,謝謝,請高人指點!目前我在學習“鍋爐房實用設計手冊”和“城市熱力網設計規范”
如標題所述,但沒有<<設備和管道保溫設計導則>>GBJ8175這本書,懇請同仁幫忙!或者請教有別的計算方法
小妹第一次設計蒸汽管道,什么都不懂,現在甲方問蒸汽管架空需要離地面多少米,貼地多少米,這些我都不知道在哪找還有蒸汽管架空的支架是水泥墩的,是隔幾米一個,400米長的蒸汽管道在設計過程中需要注意什么,管道的補償器,疏水器,變徑等什么的是怎么設計的,求助各位大神!
在化工裝置中設計蒸汽管道的時候,為了保證設計的質量和效率,還應該合理的選擇管徑,布置管道的時候也要符合應力的要求,另外還要注意其他一些細節上的問題,避免水錘的現象。
現有一89*4.5蒸汽管道,高4.5米,要過廠內10米道路,請問有哪些方法?1用過路桁架可以,但不知桁架與管墩注腳怎么計算,那位高人能提供10米支撐DN80管道的桁架圖參考就好了附了一個桁架樣圖
我現在要做一個蒸汽管道,從電廠引出,出口參數:壓力2.0MPa;335℃;流量187T/h;輸送距離8.5KM,到末端時的參數都是多少?壓降、溫度、能量損失如何計算?是否有專用的計算軟件?有哪位高手給指點指點!謝謝!
直埋蒸汽管道在我國城鎮集中供熱管網中得到了大量應用,加之《城鎮供熱直埋蒸汽管道技術規程》的頒布,使得直埋蒸汽管道得到越來越廣泛 發展 。本文結合工程實例談談蒸汽直埋管道設計、施工、運行的幾點體會。 1、工程概況 某小區蒸汽管道入地改造是2004年為配合一新建住宅樓的規劃要求進行的移位設計,原有管廊上供四根管道,均需埋地敷設至用汽點。其中三根蒸汽管道,管徑分別為DN300、DN250、DNl25;還有一根地熱水管道。三根蒸汽管道的介質均為過熱蒸汽,操作參數:0.8MPa 300℃,設計參數:1.0MPa 320℃。地熱水操作參數:0.8MPa 80℃,設計參數:L 0MPa 100℃。路由總長度為260米。管道已安全運行四個供暖期,筆者就蒸汽直埋管道設計、施工、運行情況談談幾點體會。 2、蒸汽直埋管道設計要點 2.1 保溫結構的選擇 保溫結構形式主要有內滑動式和外滑動式。內滑動式結構如圖1,滑動面在工作管外表面與硬質保溫層內表面,保溫材料和外護管相對不動。外滑動式結構如圖2,滑動
在化工裝置中設計蒸汽管道的時候,為了保證設計的質量和效率,還應該合理的選擇管徑,布置管道的時候也要符合應力的要求,另外還要注意其他一些細節上的問題,避免水錘的現象。
小弟第一次接觸到這個設計,設計情況這樣,采暖面積大概400平方,蒸汽源是低壓飽和蒸汽。主要通過蒸汽板換 熱水和采暖。第一:從蒸汽主管,分到3個板換,是否有專門的配件,蒸汽流量如何來合理、科學地分配?第二:西門子的蒸汽電動執行閥,是否要用?第三:除了梳水閥、安全閥,還需要用到什么蒸汽配件?請有過類似的工程經驗的打指點下,小弟不勝感激。
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?
有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速?
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手們不要笑我。現在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算?結構的做支架,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟!!!!
蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,不知道行不行,會不會泄露,請各位大哥指教!
例如:10T/h蒸汽,壓力0.5MPa,可以在動力手冊上查出飽和蒸汽的壓力(絕對)0.6Mpa,溫度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但當你把10T/h換算為m3/h時,你選比容時,選的是蒸汽的,還是他們的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探討。
圖紙簡介: 蒸汽直埋管道設計圖紙,外網設計內容非常簡單,主要是體現設計的思路及相關注意事項。圖紙主要包含外網平面圖、設計說明及相關大樣圖,非常全面。 投稿網友: fengjianshatu 上傳時間: 2014-07-03