壓力管道設計與工程實例.part1
壓力管道設計講課資料匯集.part1.rar
壓力管道布置設計知識匯總一、什么是壓力管道?<
喜歡的支持
壓力管道設計講課資料匯集2010.4
請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,在縱向布置的時候,為保證管道埋深和減少開挖,沿線可不可以出現178、179度這樣的折角,在這些折角需不需要布置鎮墩?另外,像這樣子,開挖后回填砂石的管道,屬不屬于埋地管道,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩?
圖紙簡介: 某電站壓力管道三岔管設計圖。,圖紙包括:岔管平面圖、展開圖、焊縫詳圖、鎮墩平面及剖面圖、配件大樣圖等。值得參考。 投稿網友: qingweicuoguo 上傳時間: 2013-09-18
我院設計國內一電站,引水鋼管管徑φ2.5m,明管方案,一級開發靜水頭1350m,請教有經驗的前輩、高手發表設計建議,提供資料。謝謝。E-mail:goodgirlliujinbu@163.com
請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,在縱向布置的時候,為保證管道埋深和減少開挖,沿線可不可以出現178、179度這樣的折角,在這些折角需不需要布置鎮墩?補充內容 (2013-8-17 09:15):另外,像這樣子,開挖后回填砂石的管道,屬不屬于埋地管道,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩?
知識點:高壓管道
壓力管道試壓方案1、壓力管道安裝完畢后應進行壓力試驗。2、由施工單位提出壓力試驗方案,經XX市鍋檢所、甲方、乙方部三方討論,簽字確認,并經宜甲方審查批準方可實施。3、壓力試驗前應具備下列條件3.1試驗范圍內的管道安裝工程除涂漆、絕熱外,已按設計圖紙全部完成,安裝質量符合有關規定;3.2焊縫及其它待檢部位尚未涂漆和絕熱;3.3管道上的膨脹節已設置了臨時約束裝置;3.4按試驗計劃(方案)的要求,管道已經加固,安裝了高點排空、低點放凈閥門;3.5待試管道與無關系統已用盲板或采取其它措施隔開;待試管道上的安全閥,爆破板及儀表元件等已經拆下或加以隔離;3.6試驗方案已經批準,并已經進行了技術交底;3.7在輸送劇毒流體的管道及P≥10MPa的管道,在壓力試驗前,下列資料已經建設單位復查:3.7.1管道組成件的質量證明書;3.7.2管道組成件的檢、試驗報告;3.7.3管子加工記錄;3.7.4焊接檢驗及熱處理記錄;3.7.5設計修改及材料代用文件。
本人正在做一個水電站壓力管道的設計,大壩為漿砌石壩,大壩至壓力前池段均采用半埋式現澆砼圓管,明管,管內不設鋼管,應該計算哪些荷載組合?采用哪種砼管的厚度及配筋計算方法?期待大師指點
本人新手,接了一個活,某水電站壓力管道施工隊的技術負責人,求相關的施工組織設計。急!!謝謝了先。 聯系方式:aiqhai@126.com
動力專業的設計內容涵蓋廣泛,關系到安全、節能等國家大政方針,但其基礎為壓力管道的設計。因此,作為一個合格的動力設計師,必須系統地了解有關壓力管道的專業知識。本人2002年通過了國家“壓力管道設計審核資格”的培訓考試,之后聯系工程設計實際,感到收獲很大。可以預見的是,今后“壓力管道設計資格”必將是動力專業設計從業的前提。在此,我先上傳一本非常有用的《全國壓力管道設計審批人員培訓教材》,拋磚引玉,希望大家多上傳一些關于“壓力管道設計”的規范、資料,多交流設計體會,一起提高大家的動力設計水平。
管道長38公里,管徑DN1200mm,地形高差15米內,采用玻璃鋼管及鋼管,穿過多條河流,請教本工程設計中應注意哪些事項?
壓力管道設計人員常用標準匯編(設計篇)[ 本帖最后由 glian.c 于 2008-7-16 22:59 編輯 ]