現在泵房設計感覺智能化程度呢還是有點欠缺先提一點:水泵選好后,畫好了水泵的平面,以后修改就不知道怎么弄了,因為里面看不到水泵的信息,但是好像應該是有的,不然水泵的進出水管標高是怎么出來的呢。建議:水泵一次畫好后,再次雙擊選取后的菜單里面應該包括:(除現在已有的部分除外)1、水泵的型號、流量、揚程等信息2、可以直接換選水泵,再次進入選泵菜單3、畫水泵基礎,接著能畫出水泵基礎(現在要畫個基礎需要重新把選泵等等工序再來一遍,簡直是折磨)4、還有呢就是希望加入更多的泵型,現在好多的情況出現“沒有所需泵”5、如果上面一條的工作量太大,那么先把這兩個泵先加上 a、地下室的污水潛水泵 b、消防泵的穩壓泵,流量1l/s的 因為這兩個泵我幾乎每個工程都要用到,估計大家也是。
本工程甲方要求,管子在管道井用PPR管(主要怕鋼塑管穿樓板防水做的不好),其他用鋼塑管,安裝時不容易走形(管子是明裝的)不好看。但泵房走出的管是DN150,然后從這根管分出DN100的管到各幢建筑(在地下室里引),然而鋼塑管沒有150的。這樣施工方要求直接用DN100的鋼塑管引到各幢建筑,把設計圖該了,這樣可以嗎?能不能用鑄鐵管代替,它存在2次污染嗎?或pe管還有個問題:地下室的消防設備間的大小有沒有規定,有的話最小是多少,甲方想做的越小越好!
正在著手泵房設計,以前從來沒有用過軟件輔助設計泵房,我想咨詢一下哪款軟件在這方面具有優勢,天正還是其他的,熟悉的朋友順便說一下軟件具體有哪些優點,謝謝!
大家評評這泵房怎樣,順便叫管理員給點積分<
如圖所示,請教各位本工程是人防工程,平時2防火分區(汽車庫和附屬用房,圖上是附屬用房這個分區),戰時1個防護單元。1、發電機房一定需要在人防區域嗎?電氣規范提到宜可設在人防區域。2、如果在人防區域,現打算是染毒區。中間那段走道需要做什么措施,做成防毒通道是不是更合理點,還是干脆就不管?3、平時這段走道需要考慮排煙和送風嗎?旁邊的泵房我是打算做送風,但是風管不知道如何接過來,建筑的平面實在太搞了。需要做圖紙左邊穿越走道到圖紙右邊的泵房,而走道左邊是人防清潔區,右邊是染毒區,如果處理,戰時封堵?[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-6-12 10:13 編輯 ]
請教大家: 一個6X6M高3M的地下泵房,如果放一消防泵組,2臺280M3/H,2臺100M3/H,2臺50M3/H,1臺150M3/H,這些泵的電機散發的熱量會不會引起事故
看到很多工程 在蓄水池和泵房中間 設了個吸水井,請問這個到底有什么作用?另外,水池、泵房的設置 有地上式、半地上式等,選擇哪種形式的考慮因素是什么?謝謝
當泵房安裝空間有一定問題時,箱柜和給水管道的上下左右間距最小是多少?泵房的應急照明照度設計要求和平時照明照度(100)一樣?泵房照明燈和應急照明等都要求防水防爆?出自那本規范謝謝。
本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:21 編輯 本工程(北京)設置生活水無負壓設備一套,中水無負壓設備一套,高壓消防氣壓設備一套,自噴消防氣壓設備一套。以上設備目前同換熱機組,循環泵房布置在一起。問題有兩個:1)以上4個設備可以同其它設備布置在一起嗎?(不設任何隔斷設施)2)生活水無負壓設備和中水無負壓設備必須分開獨立設置嗎?3)生活水無負壓設備 和消防氣壓設備 可以合并布置嗎?《北京市生活飲用水設計審查和竣工驗收衛生要求》中有關于二次加壓泵房的設置要求,里面沒有強調必須要獨立設置,但是有些無負壓廠家說泵房必須獨立設置。如有知情者,請賜教,謝謝。
請教大家一個問題,有一個獨立建設的地下加壓水泵房,入口原想做成平行于地面的推拉門,從這個門進去下樓梯進入泵房,但設計院說不符合規范要求,必須在入口處加樓梯間,設垂直于地面的疏散門,是這樣嗎?
新的消防給水及消火栓系統技術規范50974-2014,第5.5.12第2條里規定泵房不應設置在地下三層以及,或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層;又用第5.1.12第1條規定消防水泵應采用自灌式吸水。這兩條都是強規。那如果地下室超過三層,或者高差超過10米,泵房要設置在哪里,設在地下一層或者二層嗎,那水池要設置在同一層?現在差不多綜合樓,水池加上室外水量,要900T左右,那結構荷載不是很大?防水又要怎么考慮?
沒有報警閥三維圖,水泵沒法調標高
各位同行,在我負責的一個項目里,有一個生活用水加壓系統,由4臺泵從不銹鋼水箱里吸水.但是限于不銹鋼水箱是標準板焊接而成,不方便像圖紙上設計的那樣每臺泵都直接從水箱開吸水口,我準備從不銹鋼水箱一端開兩個吸水口,接一條橫向的吸水母管出來,然后在母管上均勻開四個泵的吸水口,不過甲方擔心驗收時有困難,因為泵座到水箱壁的距離只有1.25m.之前我曾有過類似的項目,已經驗收,但是那里泵座到水箱壁的距離有6m. 所以現在對這個位置的布置有點為難,希望各位大蝦多多指教,
當我們做水的將水泵房和水池的尺寸定下后,土建卻不愿意做施工圖,而是讓我們套其他的圖,這樣可以嗎?每個工程的水泵房和水池尺寸都可能不同,水池結構好象有蓄水池的圖集,可以直接說參照圖集嗎?你們平時是怎么做的呢?
業主要做個雨水回用的水池,請問有潛水的泵,可以不做泵房嗎?
請教各位前輩:我最近在做一個山下水泵房,從山腳輸水至山頂水池,山高134米,水泵揚程160米,上水管為219*8無縫鋼管,沿線裝室外消火栓(不知道在不上水的時候怎么用).泵房做法與普通泵房沒有區別,我現在擔心的是山下泵房和沿線消火栓能不能承受水錘沖擊,并且,上水管的試壓不知有沒有好的方法(設計試驗壓力2.0MPa,山上山下靜壓差已經1.3MPa.).
大家好,我是新手,做低壓配電的,剛做了個消防泵房,有了很多問號?向大家求教:水專業把條件提了過來,上面的圖例說明中,消防泵自帶控制柜,潛污泵本身自帶控制裝置。我們不做控制方面的設計,只是配電!我打算在泵房旁的值班室室內放一個總柜,旁邊放一個消防的控制柜和潛污泵控制柜,配電時室外雙電源進線至總柜,直接從總柜出一路給消防控制柜,一路給潛污泵(因為好像潛污泵的控制裝置和潛污泵是一體成套的吧,不太確定)。做系統時,除了總柜的出線,消防泵的控制柜出來一路給消防泵,潛污泵的控制柜出來一路給潛污泵。水專業人家都已經說明了,自帶控制柜或裝置,我不理解,既然已經自帶控制柜或裝置了,為什么還要再做一個控制柜給消防泵的,一個控制柜給潛污泵的。直接從總柜連線到泵那不可以嗎?反正也是自帶控制的啊,把電纜拉過去不就行了嘛。為什么還要畫出兩個控制柜。難道這兩個控制柜不是控制而是給兩個泵供電的嘛?若是供電的從總柜直接引出兩路不可以嘛?一直很糊涂,想請大家給幫忙解釋下,謝謝了:(
剛開始接觸泵房, 問的問題弱, 請別見怪―――1) 我看圖, 關于好幾臺泵的控制, 控制一種泵, 一用一備, 或者兩用一備, 圖上就畫了一個方塊, 里面寫著'自帶產品',然后就出來一根線,表明線徑等等。。。這個 自帶產品是什么意思? 難道接觸器, 繼電器什么的就不設計了嗎? 2)另外還有個問題, 就是關于電機控制中心的概念, 我到看了概念說明, 表面大概明白意思, 是不是把好多泵的控制原件都放在一個大的柜子里, 集中控制? 還是怎么著?請明白的給通俗的說一下。謝謝了!
江蘇某泵房施工組織設計資料簡介(江蘇某泵房施工組織設計) 該施組為投標文件的技術標。本工程建雨水泵站一座,帶污水截流,工程占地1978m2,建造地下工程有DN2200進水管100m,進水箱涵10m,出水箱涵30m,7.5m深鋼筋砼結構泵房286m2。框架結構變電房162m2,框架結構管理用房120m2及用地范圍內下水道、道路、圍墻等。