本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。經過一段時間的資料搜集和學習,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,有些是參考以前圖紙的經驗,有些是根據規范規定,希望給那學初學者一個參考,同時也希望高手們能指導點撥。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,或略高0.1~0.2m,因為格柵有薧損失。這個水位的確定可以這樣考慮,如果再高的話,地下水就要反流到雨水管里面了。無雨天最低水位:即最低水位,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,廠家手冊里可查到這個距離。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定。即雨水泵的話,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,換算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。當水位到達該高度時,第一臺泵就要啟動,直到將水位抽至雨天最低
市屬排水泵站大多位于城區邊緣,且毗鄰江河堤岸的開闊地帶,地勢低洼,春夏兩季極易遭受雷電襲擊。隨著計算機技術、控制技術、通訊技術的發展和廣泛應用,泵站的自動化控制也逐步采用由工業控制機IPC或可編程控器PLC組成的集數據采集、過程控制和信息傳送于一體的監控網絡。由于這些設備大量采用高度集成化的CMOS電路和CPU單元,其對瞬態過電壓的承受能力十分脆弱,成為泵站易受雷電損害的主要設備。可見對自動化系統采取有效的保護措施非常必要。一、雷電的危害途徑 雷電的危害途徑有5種,一是直擊雷:雷電直接擊在建筑物、構架、樹木等物體上,由于熱電效應等混合力作用直接對物體造成傷害;二是雷云下的靜電感應:一般針對線路而言,在一定強度的雷云下在高壓架空線路上可以感應出300—400kV的過電壓、在低壓架空線路上可以感應出100kV的過電壓、在電信線路上也可感應出40—60kV的過電壓;三是雷電的電磁感應:雷電流經引下線入地時,在引下線周圍產生磁場、引下線周圍的各種金屬管線上經感應產生瞬間過電壓; 四是地電位反擊:直擊雷經接閃器如避雷針、避雷網等而直放入地,導致地網地電位上
中小型灌溉排水泵站規劃,有興趣的看一下
排水泵站各類揚程計算公式
請問設計泵站時(大二課設),取用兩調一定,現在大方向是兩大型號泵同型號,小型號泵常用,請問有大佬,或者有經驗的人能指點迷津嗎。有償
排水泵作為重要的水利設施,是重要的基礎設施,應用于水力發電、灌溉用水等場合,有效控制徑流流量,用來保障民生工程。應用環境復雜、面積大、距離遠等問題,需提升管理效率與手段,適應新階段智慧水利的發展需求。 排水泵站遠程監控系統解決方案,利用水利物聯網、大數據、云計算等信息技術,應用流量計、雨量計、液位傳感器、智能控制柜等設備,獲取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上傳到智慧水利管理平臺,進行實時數據采集、智能控制、遠程報警等,實現水泵、PLC等設備狀態監控與水利數據的可視化展示與遠程監測,從而更好地支持排水系統性能分析、設備故障維護、洪澇災害預警等工作。 針對重點排水戶、排水管網節點、易澇積水點、河湖等部署智能硬件,實現數據展示、管理及分析,滿足日常巡檢、運行調度、災情預判、預警預報、防汛調度、應急搶險等需求。可應用于住建、市政、城管、水利與生態環境等部門。
各位大俠:現正作兩個排水泵站,一個泵站水泵形式為潛水軸流泵,另一個為干式立式無堵塞污水泵,我想問一下,水泵出口后的壓力管上是否必須設壓力變送器?先謝謝各位。
本工程包括水池及低配室,位于綜合原料廠生產場區內,緊鄰港務局,西邊距離長江邊約300米,水池長27.5米,寬15.6米,底板頂標高為-5.50~-8.000m(±0.0相當于絕對吳淞高程8.1m),底板厚度為600~1000mm,墻板厚度500mm,水池底板下為鉆孔灌注樁基礎。低配室為單層磚混結構,長為17.5m,寬4m,樁承臺基礎。水池基坑開挖面位于淤泥 粉質粘土層層,呈流塑狀態,這種土層為-4.0米~-17.0米,根據地勘報告,不能作為持力層,必須進行地基處理,因淤泥質層很厚,鉆孔灌注樁基礎比較經濟。水池基坑開挖面四周有電纜溝和總排,需進行保護,為此需對水池基坑進行支護,緊鄰長江邊需考慮降水。施工內容主要為水池及低配室樁基、結構、低配室建筑裝飾裝修及外圍排水管道和檢查井。編制日期: 二OO七年七月
那位大哥大姐有排水泵站(雨、污水)的設計圖紙,給上傳一套,小弟不勝感激。最好是工藝設計及電氣設計都有的。。我正在做一個排水泵站項目的設計(一座雨水泵站、一座污水泵站),由于初次做、經驗不足,所以懇請大家?guī)兔Α!!!?/p>
這個泵站設計規程不錯,比GB的那個詳細~~~~~~~~~~[ 本帖最后由 yunfliu777 于 2013-1-6 16:35 編輯 ]
圖紙簡介: 某地獨立排水泵站完整設計施工圖紙,圖紙內容包括:泵房平面圖、剖面圖,基礎及池體平面、立面圖,還有蓋板配筋圖,完整的獨立泵房設計圖。 投稿網友: wangyuqinghappy 上傳時間: 2014-09-11
圖紙簡介: 一小型排水站方案圖,供同行參考和提出寶貴意見!圖紙包括:平面圖,水泵安裝圖,水泵層平面,典型剖面圖等,可供參考。 投稿網友: fjy1967 上傳時間: 2014-08-07
DGTJ08-2124-2013 排水泵站自動化 ...
因為污塑道進泵房的方向有轉彎,那么進泵房之前的直線段,也就是最后那個轉彎檢查井到泵房進水孔之間的直線段有距離要求嗎?聽人說規范規定是不小于5倍的管徑,可我怎么也找不到~~
學了這么久的專業課,大三終于有點專業的感覺了。第一次的課程設計,排水泵站設計,但是不知道如何下手,首先該選啥泵呢?離心泵還是潛污泵?書上沒提各自的優缺點啊,對了,日平均7萬m3,最大10萬m3的污水泵站,還有啥最大污水提升量是啥意思?這個也是10萬m3的
圖紙簡介: 本圖紙共4張,為泵站電氣部分施工圖。圖紙包含:變壓器室出線保護裝置二次接線原理圖出線柜、變壓器室高壓開關柜系統圖、電氣設計說明及圖例等。圖紙為電氣專業圖紙。 投稿網友: duck_liyaping 上傳時間: 2014
一、完善設備管理制度 “沒有規矩、不成方圓”,要做好設備管理就必須建立和完善設備管理體系,對設備進行規范化、標準化、專業化的管理。設備在于管理,好的設備若得不到及時維修保養,就會常出故障,縮短其使用年限。 對設備進行維修保養,做到以預防為主,堅持日常保養與科學計劃維修相結合。污水泵站的工作介質量為污水,腐蝕性很大,設備在長期使用過程中會產生有形磨損或發生表面氧化,需要經過技術維護保養才能維持良好的狀態,延長設備的使用壽命。相反如果使用維護不當,不僅直接縮短設備的使用壽命,而且一旦發生事故,設備難以修復,將會嚴重影響泵站的正常運行。在設備維修過程中,
請問哪位大蝦有上海市地方標準 DGJ08-22-2003 設計參考急用! 如有,請上傳,多謝了!