1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,必須設置投氣筒,出水壓力井是什么?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,(2)采用出水管并聯方式,即設置閥門井,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,什么是壓力檢查井呢?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,包括閘閥井、排氣井,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,還是其他呢?3. 污水壓力管道轉彎的問題,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢?
圖紙簡介: 本圖紙是酒鋼高爐循環水泵站給排水施工圖。其中主要包含一層平面圖 、系統圖 、配筋圖、高爐綜合循環水泵站A-A剖面圖 、蒸發式空冷器及冷卻塔給排水管道平面圖、綜合管溝剖面圖、給排水管道系統圖、設計說明等等,圖紙可供參考! 投稿網友: zghhgd 上
7.1 泡沫消防泵站與泡沫站
進水管D500,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,卻基本上沒有一張是一樣的,誰能指教一二啊?!!!
現在手里做一個小型污水泵站,設計規模7000立方米/日,取過柵流速0.9m,算下來格柵只要0.4m寬就夠了,查樣本也有這樣的格柵,我需要設計兩個格柵嘛?我想進水槽分成兩格,各安裝一個格柵,這樣有必要么?求指點
該項目由Bekkering Adams建筑事務所設計的增壓泵站,位于荷蘭阿姆斯特丹市。這座增壓泵站,是城市水處理系統的一部分。獨特的建筑外觀像是一座的雕塑。這座增壓泵站位于阿姆斯特丹的Zeeburgereiland區,該座泵站配有先進的污水凈化系統,可以將清潔干凈的水從阿姆斯特丹的東部運送至各個區域,建筑外形就像一座雕塑,在新的城市規劃中,這座泵站將坐落在一個花園式的結構中。這座建筑的主要功能是運送水源到指定地點,它采用先進的消聲技術,使運送過程安全環保。這座泵站建有一個高大的懸臂,方便在夾層、凹陷、入口處操作水泵。屋頂立面造型獨特,不同形狀和晶瑩的褶皺,使立面富于變化。
管道之前老是被泥堵住,增加了曝氣管后還是經常堵管道,所以想把氣動泵換掉。大家有沒有什么好的建議。 流程圖
哪里可以找到石油化工行業消防給水泵房的設計規范啊?本人是學生,正在做一個相關的畢業設計,希望前輩,高人們幫小妹一把。謝謝了。
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。經過一段時間的資料搜集和學習,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,有些是參考以前圖紙的經驗,有些是根據規范規定,希望給那學初學者一個參考,同時也希望高手們能指導點撥。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,或略高0.1~0.2m,因為格柵有水頭損失。這個水位的確定可以這樣考慮,如果再高的話,地下水就要反流到雨水管里面了。無雨天最低水位:即最低水位,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,廠家手冊里可查到這個距離。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定。即雨水泵的話,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,換算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。當水位到達該高度時,第一臺泵就要啟動,直到將水位抽至雨天最低
關于這個,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,泵站前還是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根進水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管標高高于進出水管2米。事故排出管起點設一閘門。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高。這么設置合理嗎?合理的應該怎么設置?
一污水提升泵站,6臺潛水泵,90KW/臺,5用1備,按二級負荷進行配電。怎么進行配電設計。初步設想:方案一,兩路來自不同母線10KV線路引進,一路備用,兩臺變壓器降壓后,在低壓側采用雙電源轉換。方案二,兩路來自不同母線10KV線路引進,兩路線路同時工作,互為備用,低壓母線分段運行,母線間設母連斷路器。方案三,兩路來自不同母線10KV線路引進,在高壓側設置雙電源轉換裝置,后在經一臺變壓器進行降壓。那種方案可行,請大家幫忙！！！?用1備水泵中,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,2臺變頻控制。采用1臺plc控制器進行總體控制。如何進行控制呢?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系。可否將軟啟動器并聯的旁路取消就可實現變頻控制了???
供水泵站計算書及施工圖
鋼筋混凝土圓形沉井,直徑13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 編輯 ]
有一個污水泵站有三臺11KW的的污水泵,三臺電機不是同時啟動,想安裝一塊三相電表80A的是否可以?總進線的三相斷路器用80A三相四級的,到控制箱內用63A的三相四級斷路器,到每一臺電機用三相32A的斷路器,這樣的配置是否可以,請教。
排水泵站各類揚程計算公式
圖紙簡介: 一套完整的某地發展大道污水泵站配電房施工圖,涵蓋:設計說明、電氣接線、防雷接地、照明、配電的全套施工圖紙,內容詳盡。 投稿網友: nanjingcs 上傳時間: 2014-02-15 <
圖紙簡介: 循環泵站動力和照明,全廠冷卻及生活用水,三臺水泵變頻一拖三,變頻啟動運行,圖紙包括一次圖,二次圖,循環泵站及水池平面動力布置圖等。 投稿網友: rocklee1234 上傳時間: 2012-08-30
請問設計泵站時(大二課設),取用兩調一定,現在大方向是兩大型號泵同型號,小型號泵常用,請問有大佬,或者有經驗的人能指點迷津嗎。有償
污水泵站工藝、設備及管道安裝