消聲降噪工程對于工業生產中常見的水泵發出的噪聲要如何針對性的進行施工呢?今天,通福能源科技就來跟大家簡單的說一說。 首先可以選擇在水泵外安裝隔聲罩,這是消聲降噪工程中比較基礎的施工,只需把噪聲源用隔聲罩封閉起來就可以了,為方便水泵在工作中的通風效果,隔聲房的側部應當留有進風口以及出風口。
大多數排放設備(如發電廠高壓蒸汽鍋爐、石油化工廠專用高壓容器、空氣壓縮機和各種風力工具等)在氣體排入大氣前壓力較高,通過排氣管排放更快。 大多數排氣設備(如電廠高壓蒸汽鍋爐、石化廠專用高壓容器、空氣壓縮機和各種氣動工具等。)氣體排放到大氣之前壓力很高,通過排氣口的速度也很高。排氣過程中輻射強噪聲,聲功率級高,頻帶寬,覆蓋面積大,嚴重影響周圍環境。這種排氣噪聲污染在廣西工業企業中相當大,那么如何有效地消除這些排氣設備的噪聲和噪聲呢? 下面,我們再簡單介紹一下各類型噴注消聲器的消聲降噪原理和消聲量: 1、小孔噴注消聲器 小孔噴注消聲器用于消除小口徑告訴噴流噪聲,其消聲降噪原
風機房內驅22Kw大功率高轉速高噪聲風機2臺,治理前包括電機與風聲噪聲值在90dB(A)以上,經治理后于風機房外實測噪聲值低于55分貝。降噪措施為:用夾芯彩鋼板做成風機房,內貼消聲棉,進出風口作消聲處理。
各位好: 本人現在做一個寫字樓項目,VAV系統,每層東南側有一處空調機房,機房內2臺約克空調機組,風量24000,現在產生的問題是,空調機開啟后,噪聲過大,機房內有近70dB,空調出風口及回風口處噪音也很大,靠近機房的幾處房間內能感受到明顯的噪聲,現在需要把噪聲降下來,咨詢過一些同仁,大家看過后普遍反映的是未安裝靜壓箱,風道連接不規范。現在求教問問各位有什么好的經驗方法,同時給出合理的靜壓箱選型意見,誠心求教,謝謝,后附上幾張機房內照片。
收錄于話題
知識點:消聲器
北京某音樂廳項目的消聲降噪施工控制規劃 一、分析設計要求 1、分析設計要求,明確各個部位的背景噪音標準值,該數值指標由設計單位提供,聲學顧問參與討論; 2、調查分析項目周邊環境和機電系統環境,制定外部環境噪音控制措施,機電系統消聲減振主要關注點; 二、機電系統消聲專項設計 1、機電系統消聲需要聯合建筑專業進行整體性深化設計 (1)分析噪聲源頭: 空調系統(機組、空調器、風機、風管、風口、支吊架) 水系統(水泵、管道、支吊架) &nbs
關于減震降噪的質量通病 問題1: 關于高層建筑中間層機房的減振防振不到位 現象: 高層建筑機房中間層或頂層機房上邊和下邊的公寓或客房區域振動偏大。 原因分析: 設置減振防振措施不到位,導致設備振動傳導至結構引起共振。 預防糾正措施: 1、選用浮動地臺,空氣處理機、風機、水泵等設備基礎采用了雙
開關電源的特點是會產生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,會產生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設備的挑選 關鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關),ZCS(零電流開關),諧振模式。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉換器),CK(一組磁性結構,以其發明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會導致功率提高,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關技能,雖然會略微下降功率,但在節省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優勢。 2.阻尼 為了
DXX浸沒式汽水混合加熱器是一種新型、有效的汽水加熱器,它將蒸汽直接導入水中,迅速高效地加熱水。由于采用全新的消聲結構,噪聲降低至50dB
在實踐的運用傍邊,常常碰到螺桿式冷庫建造制冷壓縮機所發生的噪音超越正常標準的現象不在少數,接下來減振降噪的有用辦法,雖然從國內外對螺桿式冷庫建造制冷壓縮機噪聲與振動方面的研究來看,對噪聲源辨認、噪聲與振動分布、噪聲與振動特性、噪聲與振動控制方面的研究甚少,目前國內還沒有形成一套無缺的研究思路和研發體系,通常是使用噪聲測試體系辨認振動噪聲源的關鍵所在,從而采納減振降嗓辦法。但以下辦法也能很大程度上協助我們從全體上來了解和解決問題。 冷庫建造怎樣防震降噪? 1、冷庫建造壓縮機現場動平衡法下降工頻振動。 2、校正電動機軸與壓縮機主軸同軸度減振。 3、替換不同方式的柔性聯軸器,下降冷庫建造噪聲。 4、緊固零部件、改善安裝間隙,減小軸承振動,下降機器噪聲某油田迸口的螺桿式冷庫建造制冷壓縮機作業狀況不佳,呈現缺點。 關于其中的作業聲響異常現象,判別發生的主要原因是壓縮機緊固螺栓松動、壓縮機和電動機間聯軸器對中不良、轉子作業不良。通過查看緊固螺栓松
3000風量的組合式空調機組,如果機組內沒有消聲段的話,機組出來是不是既設消聲器又設靜壓箱,可以不要靜壓箱嗎?如果兩者都要的話一般誰在前誰在后。
選的是微穿孔消聲器,一般消聲器都是水平方向安裝的,可小弟現在做的工程水平空間不夠,不得不在豎直方向的風管上加消聲器,不知這樣做行不行?是不是消聲器只能水平安裝,一旦豎起,里面的一層層填料就亂了,擋住空氣流通路線了,望高手指教。
冷卻塔 隨著社會的科學進步,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會對周邊造成噪聲污染;所以為了創造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱
小弟手上有一空調改造工程,空調面積不大,采用一臺吊頂式空調器,空調器進風處裝一回風箱,新風與回風混合后,在送至各個空調區域.由于空調改造區域在地下室,受土建風道位置限制,空調器安裝位置距三通轉彎處只有不到2米距離,在空調器出風口處安裝完防火閥和對開多葉閥后,沒有地方在安裝消聲器了.小弟請教下各位大蝦,看有什么好的處理燥聲的辦法,小弟考慮能否在三通后的兩道支風管處分別裝消聲器,或是給風道截面積大的支風管裝消聲器,截面積小的支風管在裝一對開多頁閥,不知道小弟的想法合理不,請大蝦們不吝賜教下,小弟謝過!
請教各位大俠,現有一綜合住宅樓,樓外沒有泵房的位置,把它放在了一層,我手上的圖集沒有關于住宅樓內泵房的隔音處理與基礎減振,請各位大俠不吝賜教.