消聲降噪工程對于工業生產中常見的水泵發出的噪聲要如何針對性的進行施工呢?今天,通福能源科技就來跟大家簡單的說一說。 首先可以選擇在水泵外安裝隔聲罩,這是消聲降噪工程中比較基礎的施工,只需把噪聲源用隔聲罩封閉起來就可以了,為方便水泵在工作中的通風效果,隔聲房的側部應當留有進風口以及出風口。
關于減震降噪的質量通病 問題1: 關于高層建筑中間層機房的減振防振不到位 現象: 高層建筑機房中間層或頂層機房上邊和下邊的公寓或客房區域振動偏大。 原因分析: 設置減振防振措施不到位,導致設備振動傳導至結構引起共振。 預防糾正措施: 1、選用浮動地臺,空氣處理機、風機、水泵等設備基礎采用了雙
在實踐的運用傍邊,常常碰到螺桿式冷庫建造制冷壓縮機所發生的噪音超越正常標準的現象不在少數,接下來減振降噪的有用辦法,雖然從國內外對螺桿式冷庫建造制冷壓縮機噪聲與振動方面的研究來看,對噪聲源辨認、噪聲與振動分布、噪聲與振動特性、噪聲與振動控制方面的研究甚少,目前國內還沒有形成一套無缺的研究思路和研發體系,通常是使用噪聲測試體系辨認振動噪聲源的關鍵所在,從而采納減振降嗓辦法。但以下辦法也能很大程度上協助我們從全體上來了解和解決問題。 冷庫建造怎樣防震降噪? 1、冷庫建造壓縮機現場動平衡法下降工頻振動。 2、校正電動機軸與壓縮機主軸同軸度減振。 3、替換不同方式的柔性聯軸器,下降冷庫建造噪聲。 4、緊固零部件、改善安裝間隙,減小軸承振動,下降機器噪聲某油田迸口的螺桿式冷庫建造制冷壓縮機作業狀況不佳,呈現缺點。 關于其中的作業聲響異?,F象,判別發生的主要原因是壓縮機緊固螺栓松動、壓縮機和電動機間聯軸器對中不良、轉子作業不良。通過查看緊固螺栓松
冷卻塔 隨著社會的科學進步,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會對周邊造成噪聲污染;所以為了創造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱
開關電源的特點是會產生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,會產生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設備的挑選 關鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關),ZCS(零電流開關),諧振模式。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉換器),CK(一組磁性結構,以其發明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會導致功率提高,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關技能,雖然會略微下降功率,但在節省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優勢。 2.阻尼 為了
地面隔音減震墊施工方案: 1 、平整、清潔地面,安裝前將該產品按所需尺寸切割。 2 、將隔音墊鋪設在樓板上,拼接的地方先用萬能膠將接縫密封,再在接縫處粘貼一層密封膠帶覆蓋,防止聲音通過接縫傳播。
1、車間混響時間和各噪聲源噪聲值的確定:混響時間是指室內聲音達到穩定狀態,聲源停止發聲后殘余聲音在房間內往復反射經壁面吸收,平均聲能密度下降為原有數值的百萬分之一的時間。混響時間越長,則表明聲音在車間內多次被反射,能量衰減速度慢,在同樣聲源的條件下混響時間長的車間比混響時間短的車間噪聲要大。 2、吸音材料的選擇:隔音板共有5部分組成,噪聲通過穿孔板的小孔進入吸音棉,一部分通過玻璃棉絲的振動將能量轉化成熱能消耗掉,另一部分被外層的鋼板隔絕,達到吸隔共用的目的。(1)厚度為2mm的外層鋼板,起隔音和支撐作用,并且是吸音板的外表面。(2)吸音板中間部位為吸音材料,材質為玻璃棉制品,用于吸收聲音能量,是降噪材料的主要組成部分。(3)纖維板粘貼在吸音棉的外面,以防止吸音棉下墜。(4)透音薄膜貼在吸音棉的兩側,起防潮和防止吸音棉絲從內層穿孔板的網孔中脫落的作用。 3、吸音板的密封處理:由于整個生產線的封閉處理是將多個小的吸音板拼接成為一個封閉體,因此為了保證降噪效果,在設計制造時需要控制好各個吸音板之間的間隙,一般為1~2mm。為了盡量不讓噪聲通
這是一個水上聲學裝置藝術,位于貝耶勒基金會的入口處花園的池塘里,名為“睡蓮”。整個景觀由數個聲學“睡蓮”組成,與池塘里真正的睡蓮共存,形成和諧美觀的景觀。設計師philippe parreno在池塘底部安放了小型擴音器,聲波從擴音器里傳出,在水面上形成一定形狀的水波,各個水波的形狀和模式不同,形成不同風格的圓形波紋,故為睡蓮。整個裝置形成介于虛實之間的景色,給觀者帶來別樣的享受。
減震設備是采用國內一線品牌金諾減震器參數而改造的施工高度和承受能力。 冷卻塔正確減震器選型和安裝方法如下: 1.根據現場冷卻塔運行重量和管道滿水重量加上30%安全系數和支點數量進行計算選型。 2.在冷卻塔原來支架下定位標記塔與墩位或地面的高度。 3.冷卻塔接地處進行支架切割或支架墩位處下鑿按減震器安裝實際尺寸進行墩位切割刨鑿。 4.在原來支架下安裝冷卻塔專用減震器,在支架與減震器接觸面加減震膠墊并用減震器自帶螺絲固定塔與支架的連接。 5.安裝完成后,在冷卻塔專用減震器與墩子或地面安裝膨脹螺絲固定減震器。 6.安裝完成后按冷卻塔原有高度調節減震器直到恢復至原高度為準。 7.根據現場冷卻塔位置擺放情況在考慮冷卻塔四周是否加裝安全鋼繩或加裝角鐵支架進行防臺風措施。
中央空調系統(此處指集中式、半集中式空調系統)常見于辦公樓、商場、酒店、醫院、生產廠房等,對改善生活環境、提高工作效率具有重要作用,而中央空調系統的噪聲控制一直是空調系統設計及施工的難點及重點。中央空調系統的噪聲主要由三個方面產生:一是系統設備運轉時的噪聲;二是管道和管件產生的附加噪聲;三是空調系統設計或安裝不合理產生的噪聲。
聲源體發生振動會引起四周空氣振蕩,聲以波的形式傳播著,我們把它叫做聲波。請注意,聲波不是沖擊波,聲波前進的過程是相鄰空氣粒子之間的接力賽,它們把波動形式向前傳遞,它們自己仍舊在原地振蕩,也就是說空氣粒子并不跟著聲波前進! 除了空氣,水、金屬、木頭等也都能夠傳遞聲波,它們都是聲波的良好媒介。在真空狀態中,聲波就不能傳播了。 “ 聲源”在空氣中振動時,一會兒壓縮空氣,使其變得“稠密”;一會兒空氣膨脹,變得“稀疏”,形成一系列疏、密變化的波,將振動能量傳送出去。這種媒介質點的振動方向與波的傳播方向一致的波,稱為“縱波”。不過要注意,聲波雖然
風機常用于大型商場等地,排風機在運行時噪音值往往能夠達到85分貝,嚴重地超出了國家標準,對周圍的人群和環境都產生了惡劣的影響。杭州漢克斯隔音提供的排風機隔音降噪方案,能夠為有效地解決噪音問題。經隔音降噪處理后白天不超過65分貝夜間低于55分貝。符合國家噪音排放標準,達到業主滿意的效果。 風機隔音降噪,風機噪聲治理 一、風機隔音降噪項目背景 杭州某商場內風機房安裝有四臺羅茨鼓風機,經儀器實地檢測機房內最大噪音超過100分貝,超出了國家相關噪音排放標準。 風機隔音降噪,風機噪聲治理 二、羅茨鼓風機隔音降噪方案 1.噪音源分析 羅茨鼓風機噪音可分為空氣性噪音、電機噪音以及管道噪音且噪音穩定,多為中低頻噪音,當風機同時開啟時還存在疊加問題。 2.隔聲罩 隔音罩的隔聲罩板材可以根據噪聲類型和頻率,進行選擇作為隔聲罩的整體框架,能夠更加有效地降低噪音帶來的影響。 風機隔音降噪,風機噪聲治理 3. 進出風口 <
本人不是暖通專業,在工作中遇到問題,請教大蝦。請見圖紙問題一:如果一臺AHU系統送風(干管截面尺寸1400*630)+兩臺低噪音機組(自循環系統J-5/J-6,干管截面尺寸1000*630)并聯到送風干管上(截面尺寸2000*1200)接管方式請見附件草圖,AHU送風量為26000CMH,J-5/J-6兩系統送風量為14000CMH,根據風機箱靜壓曲線減去沿程風阻,預估在相接處靜壓為650-700PA),送風干管送入到灌裝層流單元靜壓箱,問一,這種對接方式,J-5與J-6因對沖情況是否會影響總送風量?問二,這種對接方式,J-5與J-6因對沖情況產生的壓力降大概為多少?問題二:自凈循環系統J-5,J-6(風機空載噪聲為77dB)的回風口,與風機的距離約5m左右,請問,兩臺風機箱同時運行時;問一,在回風口處的噪音是否會超過85dB?問二,如果在風機箱內貼3CM消音橡塑材料,噪音能否降低?問三,如果采取了上述的措施,回風口處的噪音超過85dB,那么在回風口處增加無紡布中效袋,能否起到降噪的效果怎樣?<
假設有幾個大的宴會廳或是大商場,如果沒有專用的空調機房,只能吊裝在吊頂內,采用空氣處理機組的話,假設空氣處理機組的噪音是70分貝,我在機組的出風段加2米的消聲器,理論上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,還是說壓根就不管用,因為機器還是在房間里面,消聲器只是消除向風口傳遞的噪音,但機器還是會直接傳下來,要是這樣的話,該怎么辦?如果在機器外面包消聲棉有多大作用呢?一直困擾著,求解
體育館聲學設計及測量規程
本帖最后由 icaicai 于 2013-3-26 14:04 編輯 很久以前,看過一個土木在線的網友寫的關于入住感受的帖子,其中有一個環節給我的印象特別深刻。 就是他家樓上住的是個護士, 老要上大夜班,每天起的很早。而作為住在樓下的鄰居,每天都會被樓上沖廁所的聲音給吵醒,嘩啦嘩啦的, 下水管道的聲音太大了。' I3 Y) ?) P新浪樂居6 Z, v; H/ ^后來網友給回帖說, 其實當初把自己家的管道包上隔音棉就會好很
圖紙簡介: 附有裝修圖,及完整的聲學設計,望給大家的設計提供參考 投稿網友: chucixiangyu 上傳時間: 2013-06-30