在中央空調系統中,聲音是各種部件運行過程的合成產物,比如風扇的振動、電機的機械運動等。在使用中央空調的時候,噪音總是讓我們頭疼不已,對于中央空調冷卻塔的噪音更是一個重量級的難題,今天小編就和大家分享一下關于中央空調冷卻塔噪音控制的一些方法。 1、高強度軸流風扇: 選擇轉速低的高強度軸流風扇可降低噪音。 2、放大中央空調冷卻塔尺寸以降低電機功率: 選用較大尺寸的冷卻塔可以降低電機功率,使噪音控制在可接受的范圍內。 3、單面進風冷卻塔: 對于噪音也別要求的區域,可將設備聲音較小的一側面朝敏感區域排布,從而降低該區域的噪音等級。 4、進出風消音器: 經設計及測試的性能優異的消音器,可安裝于中央空調冷卻塔進出風口
概況:現有一電視臺空調工程,處于頂層(總共4層),該層層高近8米,吊頂后有6.5米,采用鋁格柵吊頂(敞開吊頂),無法做地面向上送風,噪音需控制在25dB以下,已定采用多聯機,需考慮新風。 初步想法:因考慮噪音,內機末端放室外(過道無法安放,類似于錯層),風口擬采用頂部噴口下送或旋形風口。不知各位在噪音控制和風口方面及內機末端放置室外覺得是否合適,或有何建議和意見。謝謝!
冷卻塔設備在正常運行時,噪音能夠超過80分貝以上,給周圍環境和附近人員帶來了嚴重的噪音影響。因此需要對冷卻塔進行隔聲處理,經過冷卻塔隔聲處理方案治理后,白天噪音值低于55分貝,夜間不超過45分貝,滿足周圍人員的環境噪音排放要求。一、冷卻塔隔聲處理項目背景杭州某商場頂層有三套共計12臺冷卻塔設備,冷卻塔在正常運行時冷卻塔排風口出噪音值在90分貝以上。二、冷卻塔隔聲處理方案1.冷卻塔噪音源冷卻塔噪音主要來自風機運行時引起的空氣性噪聲,和機械性噪聲以及由震動引起的中低頻噪聲等。2.半隔聲屏障在冷卻塔外圍安裝半隔聲屏障,隔聲屏障的高度厚度應該根據降噪要求以及現場環境,進行相應的選材與設計。3.消聲器針對冷卻塔因風機排風引起的空氣性噪音,在出風口安裝消聲器,能夠有效的降低空氣性噪音對周圍環境的影響。4.減震器與彈性支架使用減振器和更換彈性支架,不僅可以隔斷冷卻塔與建筑的固體連接,還能夠有效的解決冷卻塔因振動引起的中低
方案比選方法與造價控制:(一)方案比選方法方案比選是一項復雜的工作,涉及的因素很多,考慮的角度也不同,一般要遵循協調好技術先進性和經濟合理性的關系、考慮建設投資和運營費用的關系、兼顧近期與遠期的要求等三個原則從技術經濟角度來講方案比選的方法很多,要針對不同方案采用不同的對比方法。在建設項目決策階段,建設項目多方案整體宏觀方面的比選一般采用投資回收期法、計算年費用法、凈現值法、凈年值法、內部收益率法,或者上述幾種方法同時使用等;建設項目本身局部多方案的比選,除了可用上述宏觀方案比較方法外,一般采用價值工程原理或多指標綜合評分法比選。在設計階段,建設項目多方案比選多屬于本身局部方案比選,或者是更具體的、小的方案比選,一般采用造價額度、運行費用、凈現值、凈年值法進行比選,極特殊的、復雜的方案比選采用綜合的財務評價方法。(二)造價控制項目投資及工程造價的多少主要取決于建設規模、建設地點及占地面積、
控制二沉池泥位的目的和方法
眾所周知,現在鼓風機房普遍噪音較大,尤其是使用羅茨鼓風機,即使加了隔音罩,室內噪音仍然較大。隨著城市的擴張,以前處于郊區的污水廠離居民區越來越近,以及人們對工作環境的要求越來越苛刻,噪音正逐步成為污水處理廠的主要二次污染源。立此貼,希望有經驗和有想法的同仁共同討論鼓風機房內噪音控制問題,可以從隔音、降噪等各方面考慮。大家集思廣益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 編輯 ]
(1)在距居民區較近的施工現場,對主要噪聲源如空壓機、鏟車等采用有效的吸音、隔音材料施作封閉隔聲屏,使其對居民的干擾降至規定標準。 (2)夜間施工經批準領取“夜間施工許可證”或“晝夜施工許可證”,并采取上述措施減少噪聲擾民;同時,在夜間施工時,嚴禁大聲喧嘩,裝卸物料及碼放時輕拿輕放。 (3)夜間施工光源:汽車燈光及施工照明燈不直接對居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放應當符合國家規定的《污水排入城市下水道水質標準》和《污水綜合排放標準》。 (5)工地污水根據不同類別在排放前須經不同的沉淀處理:廁所、浴室的污水經化糞池沉淀處理,食堂生活污水經化油池化油處理,施工污水經普通沉淀池沉淀處理。 (6)工地機械設備維修污水(廢油等)須設專門的收集地,此類污水不能排入市政排水管網,須用專門車輛運至市有關部門指定地段倒棄。
風機盤管控制方法有哪些 1.風機盤管是空調系統的末端裝置,風機盤管一般均叮以調節其風機轉速(或通道旁通閥調節經過盤管的冷凍水流量),從而調節送入室內的冷/熱量,實現劉室內溫度的調節。風機盤管對室內的濕度調節的工作過程及原理是類似的。 風機盤管二管制溫度控制系統是出溫度控制器、電動閥組成。控制器的作用是檢測室內的溫度并與控制器設定溫度相比較,并根據比較結果對電動閥進行通、斷控制,從而使房間溫度保持恒定。 2.控制器可接入控制網絡或總線的風機盤管
外墻滲水是建筑施工中常見的一種質量通病,也是令施工企業頭疼的的事,就其原因,除了施工操作技能低外,還有思想上只注重外墻外觀的效果,忽視外墻滲水的預防,從而留下隱患。外墻滲水的通病應以預防為主,施工中嚴格監督,嚴格對工程質量和工序質量進行檢查,防患于未然。將質量事故消滅在萌芽狀態中。為了學習和運用十項新技術,根據目面的施工經驗結合工程的實際情況,對外墻滲水的原因及相應控制方法歸納如下: 1. 砌體 1.1砌體砂漿用砂宜用潔凈的中砂,含泥量小于5%,如果砂的含泥量較大或細度模數小于2.2的細砂拌制砂漿,砂漿的和易性差,收縮性較大,不密實,強度低,雨水很容易從灰縫中滲入墻壁內,因此砌筑砂漿必須按施工要求認真配制,保證密實和強度。 1.2砂漿外加劑:目前砂漿外加劑的品種很多都能增加砂漿的和易性,節約材料,但使用不當會造成一些質量隱患,必須引起高度重視,一是要掌握用量。在砂漿中,外加劑含量增大,會使砂漿密實性差,降低砂漿的強度。而實際施工中,操作工人沒有認識到外加劑的用量控制的重要性,隨意或無意加大外加劑的用量的現象屢見不鮮。因此,必須加強外加劑的用量控制,做到正確
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-17 18:59 編輯 我國對中央空調噪音標準有嚴格的限定,制冷量在2500~4500W的分體空調器,室內機噪音要小于48db,室外機噪音要小于58db。據調查顯示,不干擾人類正常睡眠、休息的噪音值,白天為50db,夜間為45db,很多空調用戶都投訴家用空調噪音大,已經影響了正常的休息,其實想要降低空調噪音,還是有方式可循的。 中央空調噪音標準-降噪 選準產品很關鍵 空調的性能各異,產生的噪音值也不盡相同,用戶在選擇時要看清楚空調的噪音量,盡量選擇低噪音、靜音效果好的產品。例如:美國特靈和韓國三星中央空調都是業界靜音效果及產品性能較好的代表。 中央空調噪音標準-安裝時做好防振降噪工作 眾所周知,聲音是由振動產生,所以想要減少噪音還需從防振做起。目前很多廠家在設計安裝中央空調時,會對空調采取防振降噪措施,應選用噪音低、振動小的橫置式渦旋壓縮機,并
一、控制閥的選型A、控制閥選型的重要性調節閥是自控系統中的執行器,它的應用質量直接反應在系統的調節品質上。作為過程控制中的終端元件,人們對它的重要性較過去有了更新的認識。調節閥應用的好壞,除產品自身質量、用戶是否正確安裝、使用、維護外,正確地計算、選型十分重要。由于計算選型的失誤,造成系統開開停停,有的甚至無法投用,所以對于用戶及系統設計人員應該認識閥在現場的重要性,必須對調節閥的選型引起足夠的重視。B、控制閥選型的原則1、根據工藝條件,選擇合適的結構形式和材料。2、根據工藝對象的特點,選擇控制閥的流量特性。3、根據工藝操作參數,選擇合適的控制閥口徑尺寸。4、根據工藝過程的要求,選擇所需要的輔助裝置。5、合理選擇執行機構。執行機構的響應速度應能滿足工藝對控制行程時間的要求:所選用的控制閥執行機構應能滿面足閥門行程和工藝對泄露量等級的要求。在某些場合,如選用壓力控制閥(包括放空閥),應考慮實際可能的壓差進行適當的放大,即要求執行機構能提供較大的作用力。否則,可能當工藝上出現異常情況時,控制閥前后的實
炎熱夏季,安裝中央空調帶來的是舒適涼爽的室內環境,是高品質的生活方式。不過,中央空調帶來舒適的同時,也帶來了小小的麻煩,那就是噪音,如何更好隔絕噪音減少負面影響打造安靜生活,就是需要我們在實際設計和安裝所要注意的。(湖南宏健冷暖專業家用中央空調安裝咨詢13973127998)中央空調噪音來源:1、空氣傳聲。我們都知道,中央空調的制冷制熱過程中,空氣扮演著重要的角色,而在流動的過程中,也會相應產生噪音,包括有空氣從送風口噴出時形成的噪音,在風管內流動過程中摩擦產生噪音。2、固體傳聲。中央空調通過固體傳聲的形式產生噪音,主要是由制冷機組、冷卻塔、水泵、冷凍水、空調器、風機盤等的運作過程中產生的。中央空調噪音控制方法:1、選擇質量佳的產品,這是最直接的方式,直接從源頭減少噪音的產生。想要選擇性能佳的產品,要求消費者擦亮眼睛,貨比三家,綜合比較,選擇靜音效果更好的中央空調,以減少噪音的產生。2、使用消聲器進行降噪處理,減少通風管道和冷卻塔進出風口處,由于空氣流動產生的噪音。除此外,可以通過橡膠軟管、不銹鋼波紋管等的
變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成的。 1. 電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? 電機旋轉速度單位:r/min 每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm. 例如:2極電機 50Hz 3000 [r/min] 4極電機 50Hz 1500 [r/min] 結論:電機的旋轉速度同頻率成比例 感應式交流電機(以后簡稱為電機)的旋轉速度近似地確決于電機的極數和頻率。由電機的工作原理決定電機的極數是固定不變的。由于該極數值不是一個連續的數值(為2的倍數,例如極數為2,4,6),所以一般不適合通過改變該值來調整電機的速度。 另外,頻率能夠在電機的外面調節后再供給電機,這樣電機的旋轉速度就可以被自由的控制。 因此,以控制頻率為目的的變頻器,是做為電機調速設備的優選
1、機器露點溫度正常或偏低,室內降溫慢產生原因及解決方法 ①送風量小于設計值,換氣次數少,請檢查風機型號是否符合設計要求,葉輪轉向是否正確,皮帶是否松弛,開大送風閥門,消除風量不足因素。
軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。今天小編要為大家來說說的是軸流風機的噪音控制機變頻器的應用。 軸流風機在啟動時,電機的電流會比額定高5-6倍的,不但會影響電機的使用壽命而且消耗較多的電軸流風機變頻器量。系統在設計時在電機選型上會留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行,因此進行變頻改造是非常有必要的。變頻器可實現電機軟啟動、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。 風機消聲器是利用管道上突變的界面或旁接共振腔,使沿管道傳播的某些頻率聲波,在突變的界面處發生反射、干涉等現象,從而達到消聲
除塵器的運行阻力決定了除塵系統能耗、過濾效率以及清灰周期,一旦運行阻力過高,則會造成除塵器工作效率降低,導致除塵能力不足,還會影響整個系統的負荷。 影響除塵器阻力偏高的因素有以下幾方面: 1、粉塵密度因素:粉塵濃度過高時,顆粒之間的碰撞幾率增大,使得顆粒附在一起,這對除塵器的運行阻力也會造成一定影響。同時,濃度的增大也就意味著單位時間內濾袋單位面積上附著的粉塵厚度會增大,所產生的壓力損失也會隨之增大。 2、結構設計因素:結構設計包括進出風截面,設備保溫等設計。結構設計不合理會使設備運行阻力偏高,合理的結構設計其阻力一般在400pa左右。 3、濕度因素:當除塵器內氣體處于高濕度狀態時,在外部冷空氣的作用下,結露現象發生,造成粉塵粘結而堵塞濾袋,使得濾袋的清灰能力減弱,設備壓力隨之增大。 4、粉塵粒度因素:粉塵粒度對除塵器的影響主要表現在壓力損失和設備磨損上。微細粉塵能堵塞過濾空隙,降低濾料的透氣性,使阻力增大。 5、過濾風速因素:當
污泥膨脹相關理論:(1)A/V假說(2)動力選擇性理論(3)饑餓假說(4)存儲選擇理論(5)氮氧化氮假說這就不多說了,:lol 1、溫度 低溫有利于絲狀菌生長,Daigger等人發現10℃容易導致絲狀菌性污泥膨脹,而污水溫度提高到22℃則不容易產生污泥膨脹現象; 2、pH 活性污泥微生物適宜pH范圍為6.5~8.5,pH小于6時,菌膠團活性減弱,生長受到抑制,但絲狀菌能大量繁殖,取代菌膠團成為優勢種群,污泥的沉降性能明顯變差并發生污泥膨脹。pH值低于4.5時,真菌完全占優勢。 3、DO 低DO是引起絲狀菌污泥膨脹的主要原因之一,若DO成為限制因子,菌膠團生長受抑制,而絲狀菌因具有巨大的比表面積,更易獲得溶解氧進行生長繁殖,在競爭中處于優勢地位。具有低Ks的絲狀菌在低基質濃度下,具有比菌膠團高的比生長速率,這可以解釋基質限制、溶解氧限制和營養物質限制引起的污泥膨脹現象。只要溶解氧成為限制,任何負荷下都會發生污泥膨脹。污水處理中DO控制在2左右,太高太低都容易引起污泥膨脹。 4、F
1. 內控,就是直接接外電源,程序寫在LED燈管內置IC內,并且對每一條燈管進行編號,按編號進行有順序的安裝,達到同步效果,不能隨便的更改時間和效果。 2.外控,就是通過LED景觀燈上位機軟件把花樣編好,轉換成二進制的文件存在CF卡或SD卡等儲存設備上,對于要傳達的數據一般是通過電腦直接控制的。
這是一道真題,解題過程都沒問題,但是計算量太大,估計考試時,這道題就是會做,計算器都得按錯。 請教一下,這道題可不可以簡化一下解答呢。因為水塔能供水的范圍,最遠點且最不利就是7點,所以直接以7點為控制點進行計算,這樣做中不?就相當于把前面推的一大堆確定控制點的步驟省了,行不?
是不是將鋼筋用量量和砼用量控制在一定的范圍,就可以和那些只會抽鋼筋的優化公司打太極了,壓縮包內共八篇,均為個人收集,象征性得收一塊錢,別說貴啊,呵呵