什么建設項目配建人防工程?這個一般按當地人防辦的文件規定來設計。比如,北京民防部門就有詳細的文件規定和公開的辦事流程。 北京項目按《結合建設項目配建人防工程面積指標計算規則》的規定,一般分為幾種情況: 1、按“地上建筑面積比例”配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標均指建設項目規劃建設人防工程的建筑面積不得小于表中所列計算指標要求。 2、按“人防工程戰時功能需求”確定配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標須由民防部門根據相應人防工程規劃來確定。 3、屬于“另行研究確定”配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標由民防部門根據建設項目所在區域、功能、規模、人口數量等另行研究確定;一般村民住宅建設的,可暫不配建人防工程。 另外,如建設單位經過經濟分析等不打算配建人防,可以“申報人防工程易地建設項目”,經過審批后,交易地建設費。
人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,結合驗收示例,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,即權威又全面,值得朋友們在工程中參考學習。 一 底板隱蔽檢查內容 1、人防專用集水坑的設置 1)人防集水
參考規范: 《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJ01-2015
人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,請問大家這個符合要求嗎?對我有什么影響嗎?買的時候開發商沒跟我說這個呀,我是北京的。
再請教諸位高人人防工程送風和排風原理(特別是什么消毒室、洗消室、防毒通道、濾毒室、密閉通道、擴散室、簡易洗消間安裝的超壓排氣活門有什么用、還有防毒通道設計要求換氣次數達到每小時30-49次,可是防毒通道不是密閉的嗎,它這么換氣啊。)小弟是做電的,剛接了一個人防小工程,請各位賜教,最好能指點一下應該看什么書。謝謝。
DJF-1型腳踏電動兩用風機,FBD,FBFDCr型防爆地漏,LWP型油網過濾器SR900型腳踏電動兩用風機,SR型過濾吸收器,變徑管,A9H-Q型防爆波閥門,FCS-250排氣超壓活門,YF排氣活門D40J-0.5D940J-0.5型密閉閥門,插板閥
收錄于話題
我們項目部剛剛接了一個人防工程,3個主樓,1#樓2個單元地下一層地上13~15層,2#樓3個單元地下一層地上13~15層,1#、2#都不屬于人防,3#樓6個單元扇形地下一層地上13~15層,地下部分一半屬于人防區,一個地下車庫屬于人防。問題1:人防墻體能用預制塊做撐棍保護截面尺寸可以嗎?問題2:人防門如何加固?問題3:人防頂板不允許頂板留置任何洞口包括放線口,3#樓如何放線
人防工程驗收及施工規范
一個小高層住宅,地下室為人防工程,按規范要求不需要做火災報警系統,平時功能應急照明采用集中蓄電池供電好呢還是采用自帶蓄電池的燈具好呢? 1: 如果采用自帶蓄電池的燈具,臨戰轉換時要求安裝180分鐘的EPS,這時應急照明變成了雙重電池供電(燈具自帶30分鐘的電池、前級還有集中EPS),感覺這樣設計不合適。 2:如果平時應急照明采用30分鐘集中EPS供電,由于此工程沒有火災報警系統,火災時無法做到自動持續點亮,也不能讓應急照明常亮吧(不符合節能原則了),如采用聲光控延時開關控制,火災應急時也做不到持續點亮。做了這么多年工程了,突然感覺在應急照明的問題上很茫然-----
建設單位是工程質量的左右者
根據經濟大環境的物價標準與先進的施工技術的運用結合起來發展,真正將內部的創新技術的研發與技術的創新改變,對施工材料、設備的實際應用量的建設標準能夠結合起來運用,真正將內部的各項標準與外部的經濟建設、創新技術流程進行運用,使簡便的建設技術能夠不斷滲透進來,真正使鐵路的招投標建設能夠穩股下來;統一進行規劃、統一研究、統一計算、統一審核、統一建設等,在進行招投標的建設過程中,能夠真正在進行統一的工作實施滲透過程中,能夠不斷將自身的建設與經濟大環境中的眾多較好的環節統一建設起來,才能將招投標建設得更好。 對工程造價的嚴格控制 把握住其中的工程造價的細節,才能使技術更好的施工方進行有效的承包,進行事前的施工建設預算標準的提升,才能將自身的建設提升上去。1.動態造價控制的研究。對動態的建設造價進行有效的控制,真正將鐵路的建設與價格
大家來一起來總結考點!讓我們在論壇里共同學習進步!一建建設工程經濟考點(一)1.利息的計算 資金作為生產要素,在擴大再生產及資金流通過程中隨時間變化而產生增值,其增值部分就是原有資金的時間價值。影響資金時間價值的因素包括:資金的使用時間、資金數量的大小、資金投入和回收的特點、資金周轉的速度。 利息是資金時間價值的一種重要表現形式,是一種衡量資金時間價值的絕對尺度;利率是一種衡量資金時間價值的相對尺度。利息計算分為單利和復利兩種形式,復利計算有間斷復利和連續復利之分,在實際應用中一般采用間斷復利。 2.資金等值計算及應用
人防工程 每個防火分區安全出口設
施工組織設計
實驗室平面布局 1?、組成:潔凈實驗室由準備室、洗滌室、滅菌室、無菌室、恒溫室和普通實驗室六部分組成。要求地板和墻壁的質地光滑堅硬,儀器設備陳設簡潔,便于打掃衛生。 2、內外間要求:無菌實驗室應有內、外兩間,內間是無菌室,外間是緩沖室。所有的房間面積不宜過大,吊頂不宜過高,要便于空氣滅菌。 3、安全要求:無菌實驗室、生物安全實驗室必須保證人身安全、環境安全、廢棄物安全和樣本安全,能長期而安全地運行,同時還需要為實驗室工作人員提供一個舒適而良好的工作環境。 實驗室基本要求和配置條件 1、準備室——準備室用于配制培養基和樣品處理等室內設有試劑柜、存放器具或材料的專柜、電源、電爐、冰箱、實驗臺和上下水道等。 2、洗滌室——洗滌室用于洗刷器皿等由于使用過的器皿已被微生物污染,有時還會存在病原微生物。因此,在條件允許的情況下,最好設置洗滌室。室內應備有加熱器、蒸鍋,洗刷器皿用的盆、桶等,還應有各種瓶刷、肥皂、洗衣粉、去污粉等。 3、滅菌室——滅菌室
1. 中庭 1)人防工程中與中庭相通的過廳、通道等處,應設置甲級防火門或耐火極限不低于3h的防火卷簾; 防火門或防火卷簾應能在火災時自動關閉或降落。 2)民用建筑內與周圍連通空間應