亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水池的儲水量的問題!

    一個廠區內,有兩個廠房和兩個宿舍,都需要設置消火栓.那么消防水池的容積是按一棟樓的水量計算還是四棟樓加到一起計算?謝謝!

  • 關于消防水池和冷卻水池合用

    原設計的冷卻水池為2000立方米的量,冷卻塔下水池僅300個立方,突然需要增加消防水量,考慮與冷卻塔水池共用,并加兩臺消防泵,但消防用水量為150L/s,包含10個室內單出口消防栓DN65,1個室外地上消火栓含1個DN150及2個DN65栓口,持續三個小時,所需水量約1500立方,冷卻塔下水池半個小時就能將水池吸干,現想增大冷卻塔下水池容量,但規范要求要保證消防用水不做其他用途,請問高手如何解決。所涉及的標準規范?

  • 建規消防水池儲水量的計算

    根據建規,消防水池需要儲存室內外的總用水量,現在室外給水網可以滿足室內消火栓的用水量、水壓的要求,但不能滿足室外消火栓的用水量,水池還需要存室內的水嗎?

  • 對消防水池儲水量的疑惑

    建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》上關于消防水池的條文明確規定消防水池的容量是室內外消防用水量的總和。那就是說只要是套用《建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》的建筑物的消防水池,無一例外它的容量就應該是室內外消防用水量的總和,也都應該設室外取水口取水。但是接著又規定供消防車取水的消防水池應設取水口,難道說還有儲存室外消防水量但是不供消防車取水的消防水池嗎?消防車不能取水,那還要儲存室外消防水量干什么用!大家是怎么理解的呢,幫我解解惑,謝謝了!

  • 對消防水池儲水量的疑問

    《建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》上關于消防水池的條文明確規定消防水池的容量是室內外消防用水量的總和。那就是說只要是套用《建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》的建筑物的消防水池,無一例外它的容量就應該是室內外消防用水量的總和,也都應該設室外取水口取水。大家做設計是不是都這樣做的呢,還是我的理解不對,望有人能說說,謝謝!

  • 請教:有消防儲水池是否一定要有消防水泵?

    具體情況: 一3萬多平方的廠區,只有室外消火栓。因甲方要節省造價,只有一路進水管。根據規范要求沒有兩路進水就必須有消防儲水池。現在有個問題,就是要不要設消防水泵?是否可以不設水泵,而在室外環網設水泵結合器,作為第二路水源? 請各位前輩指教。

  • 消防儲水池,CFG樁復合地基,無梁樓蓋,配筋節點詳圖

    本帖最后由 shepherdren 于 2014-4-10 09:37 編輯 消防儲水池,CFG樁復合地基,無梁樓蓋,配筋節點詳圖,工程地點常熟

  • 北方冰凍地區小區景觀池能否做消防儲備水池

    北方冰凍地區小區景觀池能否做消防儲備水池,如能做,需做哪些技術處理以保證冬季水面結冰情況下,消防水泵仍能正常吸水?急急急!!!

  • 關于消防水池儲水量那題的權威解釋

    < > 8.4.1 室內消防用水量應按下列規定經計算確定: 1 建筑物內同時設置室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統、泡沫滅火系統或固定消防炮滅火系統時,其室內消防用水量應按需要同時開啟的上述系統用水量之和計算;當上述多種消防系統需要同時開啟時,室內消火栓用水量可減少50%,但不得小于10L/s; 貌似今年注冊考試考過本題,筆者就條文中消火栓水量減半的事情咨詢過規范組: 1.減半且不小于10L/S的條件:有室內消火栓系統以及其他水滅火系統中的一種(主要是噴淋)或數種; (注:如果室內消火栓保護范圍與其他水滅火系統保護范圍不一致,(如局部設置水噴霧),這種情況不可減半)。 2.計算消防水池的時候及消火栓選泵的時候均可按折減后的流量計算。 [ 本帖最后由 ziisii 于 2010-10-27 09:21 編輯 ]

  • 請問消防水池儲水量在哪找???

    大家好~我是一個剛做設計的,對水電這一塊不太了解。我有幾個問題,一、我看了建筑的防火規范上寫到在什么情況下要設消防水池和水泵,但是具體要設多少噸水都是要我們去查相關規范,我沒找到~所以想問一下是在哪找的?二、在地下室設置風機房、配電房、消防水池、水泵房、空調機房、發電機房的時候是否規定有哪些房間必須是相鄰設置的或者說是上下一定要對齊的(比如水池邊上是泵房之類的)?并且要開什么樣的預留洞口(比如一些檢修口、管道口什么的)?請大家幫我據具體解答一下~~謝謝~~

  • 消防地下水池、門衛、配電房

    圖紙簡介: 本工程為消防地下水池、門衛、配電房合在一起設計,水池、門衛、配電房都比較普通,但施工圖畫的很細致有助于初學者學習。 投稿網友: gy2238317 上傳時間: 2013-08-28

  • 緊急:人防生活儲水池 新材料

    請問 人防生活儲水池 用什么新材料?造價低 轉換安裝方便?有無認識做 水箱的有什么材料? 不銹鋼 ?玻璃鋼?搪瓷?混凝土?鋁板?造價各是多少?請聯系我QQ651415405:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q

  • 儲水池容積大于1000立方米,必須分格嗎?

    有一工廠的儲水池除儲存本廠的消防、生活、生產用水外,還要儲存廠外其余廠礦、居民的用水,儲水量總計4000立方米,是否可將本廠用水隔為一個1000立方米的水池,其余3000立方米的水池不用再隔開?

  • 高層建筑消防水池儲水量設計的看法

    《高層民用建筑設計防火規范》第7.3.2條和7.3.3條對消防水池的設置及設計儲水量作出了如下規定:“當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量的要求;當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。”對以上規范的規定,各個地區在理解及執行上有不同的作法。在福州市,室內及室外消防用水量均必須儲存在消防水池中,原因是市自來水公司無法保證市政供水的安全性,這顯然增大了消防水池的容積;在廈門市,當室外給水管網能夠保證室外消防用水時,消防水池的儲水量只須滿足室內消防用水量。設計的通常做法是:從不同進水方向的兩根市政給水管上引兩根進水管構成室外環狀供水,以保證室外供水的安全性,地下消防水池的儲水量則只考慮室內消防用水量,但不允許考慮火災時水池的補水量;而在上海

  • 關于消防水池補水的問題

    在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助

  • 關于消防水池容積的疑問

    請教一個問題:某木材加工廠,按體積最大一廠房室外消防水量為25L/S,廠區內木材露天堆場按體積室外消防水量為20L/S,請問消防水池的容積是按25L/S的2小時計還是按20L/S的6小時計?

  • 關于消防水池的設置問題

    請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?

  • 關于地下消防水池的問題

    我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?

  • 關于消防水池設置的疑惑。

    在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,并且在條文解釋中有詳細說明。現在是,消防水池也要這樣嗎?否則要做水箱嗎?大家是如何處理的呢?

  • 請教有關消防水池的問題

    8.6.2 消防水池應符合下列規定:1 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓連接在室外給水管網,給水管網能滿足室外消防用水量,但給水管網只有一路進水管,這樣的情況消防水池要不要包括室外消火栓用水量?個人認為要包括室外消火栓用水量的,因為，如果發生火災時停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大蝦是什么意見呢?

點擊加載更多

消防儲水池

消防儲水池專題,為您提供消防儲水池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防儲水池 相關的專業交流討論,更多消防儲水池相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑消防水池

消防水池怎么做防水

主站蜘蛛池模板: 88av视频在线观看| 一级毛片一级毛片一级毛片一级毛片| 免费啪视频一区二区三区| 国产一级精品高清一级毛片| 成人免费一区二区三区视频软件| 99re5精品视频在线观看| 亚洲精品线在线观看| 成人免费视频在| 综合网在线| 最新国产在线视频| 中文字幕乱码一区三区免费| 伊人精品在线观看| 在线91精品亚洲网站精品成人| 伊人久久大香| 中文字幕日本在线mv视频精品| 中文在线视频| 三级视频黄色| 亚久久| 91九色蝌蚪porny| 嫒呦碧呦交| 国产成在线观看免费视频成本人| 国产精品日日爱| 韩国三级视频网站| 久久青草免费91线频观看不卡| 老头与老头同性tube可播放| 欧美大片在线看的| 日本人六九视频69jzz免费| 日韩a视频在线观看| 四库影库| 亚洲一区免费看| 中文一区二区在线观看| 男人的天堂色| 99精品国产高清自在线看超| www.插插插.com| 国产精品www| 久色tv| 日本中文字幕二区三区| 午夜视频入口| 永久免费毛片手机版在线看| 亚洲日本va中文字幕久久| 91人成尤物在线|