下載的
建筑設備安裝工程識圖與施工工藝給排水、暖通電氣、管道、空調識圖與施工工藝(建筑設備學習用),比較基礎的參考書了,覺得自己用得上的就看看吧!
文件格式:DOS文件大?。?:16.3 M
第1章 給排水范例圖紙
論文簡介:建筑防雷接地安裝施工工藝,詳細的安裝方案 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-08
1施工范圍 本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29Mpa(13kgf/c㎡),蒸發量大小于10t/h、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程。 2施工準備 2.1材料要求: 2.1.1鍋爐必須具備圖紙、產品合格證書、安裝使用說明書、勞動部門的質量監檢證書。技術資料應與實物相符。 2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,爐拱無裂紋,無松動,受壓元件可見部位無變形,無損壞。 2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,并符合要求,根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收。對缺損件應做記錄并及時解決。清點后應妥善保管。 2.1.4各種金屬管材、型鋼、儀表閥門及管件的規格、型號符合設計要求,并符合產品出廠質量標準,外觀質量良好,不得有損傷、銹蝕或其它表面缺陷。 2.2主要機具: 2.2.1機具:卷揚機或絞磨、千斤頂、鏈式起重機、砂輪機、套絲機、手電鉆、沖擊鉆、砂輪鋸、電
適用范圍本工藝適用于帶攪拌器的磷酸攪拌機、主灰桶(槽)、預灰桶、漸進預灰桶、石灰孔攪拌機、糖膏分配槽、一(二)碳泥汁攪拌機、連續回溶機、糖糊混合機,以及石油化工裝置立式攪拌器等相似設備的安裝工程。
建筑設備安裝參考施工手冊
簡介:室內建筑電氣設備安裝分為三個分項,即電力照明系統、防雷接地系統、弱電系統安裝,電氣安裝工程必須嚴格按照“規程規范”和“質量驗收評定標準”進行施工作業,電氣設備安裝人員必須持有滿足該幢建筑物安裝工程要求的許可證、電工作業操作證、上崗證件,未經過專業學習培訓,或經培訓未合格的人員,均不得從事電氣作業。
建筑設備安裝識圖與施工(第9章 建筑電氣施工) 室內建筑電氣設備安裝分為三個分項,即電力照明系統、防雷接地系統、弱電系統安裝,電氣安裝工程必須嚴格按照“規程規范”和“質量驗收評定標準”進行施工作業,電氣設備安裝人員必須持有滿足該幢建筑物安裝工程要求的許可證、電工作業操作證、上崗證件,未經過專業學習培訓,或經培訓未合格的人員,均不得從事電氣作業。
第2章_建筑設備安裝識圖與施工(給排水識圖)
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002 1、范圍 本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29MPa,蒸發量不大于10t/h、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程。 2、施工準備 2.1材料、設備要求: 2.1.1鍋爐必須具備圖紙、產品合格證書、安裝使用說明書、勞動部門的質量監檢證書。技術資料應與實物相符。 2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,爐拱無裂紋,無松動,受壓元件可見部位無變形,無損壞。 2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,并符合要求。根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收。對缺損件應做記錄并及時解決。清點后應妥善保管。 2.1.4各種金屬管材、型鋼、儀表閥門及管件的規格、型號必須符合設計要求,并
3.1.8除塵器安裝: 3.1.8.1安裝前首先核對除塵器的旋轉方向與引風機的旋轉方向是否一致,安裝位置是否便于清灰、運灰、除塵器落灰口距地面高度一般為0.6~1.0m.檢查除塵器內壁耐磨涂料有無脫落。 3.1.8.2安裝除塵器支架:將地腳螺栓安裝在支架上,然后把支架放在劃好基準線的基礎上。 3.1.8.3安裝除塵器:支架安裝好后,吊裝除塵器,緊好除塵器與支架連接的螺栓。吊裝時根據情況(立式或臥式)可分段安裝,也可整體安裝。除塵器的蝸殼與錐形體連接的法蘭要連接嚴密,用φ10的石棉扭繩作墊料,墊料應加在連接螺栓的內側。 3.1.8.4煙管安裝:先從省煤器的出口或鍋爐后煙箱的出口安裝煙管和除塵器的擴散管。煙管之間的法蘭連接用φ10石棉繩作墊料,連接要嚴密。煙管安好后,檢查擴散管的法蘭與除塵器的進口法蘭位置是否合適,如略有不合適可適當調整除塵器支架的位置和標高,使除塵器與煙管連接妥當。 3.1.8.5檢查除塵器的垂直度和水平程度:除塵器和煙管安裝好后,檢查除塵器及支架的垂直度和水平程度。除塵器的垂直度和水平誤差為1/1000,然后
3.1.15爐排冷態試運轉: 3.1.15.1清理爐膛、爐排,尤其是容易卡住爐排的鐵塊、焊渣、焊條頭和鐵釘等必須清理干凈。然后將爐排各部位的油杯加滿潤滑油。 3.1.15.2爐排冷運轉連續不少于8h,試運轉速度最少應在兩級以上,經檢查和調整應達到以下要求: a檢查爐排有無卡住和拱起現象,如爐排有拱起現象可通過調整爐排前軸的拉緊螺栓消除。 b檢查爐排有無跑偏現象,要鉆進爐膛內檢查兩側主爐排片與兩側板的距離是否基本相等。不等時說明跑偏,應調整前軸相反一側的拉緊螺栓(擰緊),使爐排走正,如擰到一定程度后還不能糾偏時,還可以稍松另一側的拉緊螺栓,使爐排走正。 c檢查爐排長銷軸與兩側板的距離是否大致相等,通過一字形檢查孔,用榔頭間接打擊過長的,使長銷軸與兩側板的距離相等。同時還要檢查有無漏裝墊圈和開口銷,如有應停轉爐排,裝好后再運轉。 d檢查主爐排片與鏈輪嚙合是否良好,各鏈輪齒是否同位,如有嚴重不同位時,應與制造廠聯系解決。 e檢查爐排片有無斷裂,有斷裂時等到爐排轉到一字形檢查孔的位置時,停爐排把備片換上再運轉
b定壓順序和方法: (a)鍋爐裝有兩個安全閥的一個按表中較高值調整,另一個按較低值調整。安全閥調整順序為先調整確定鍋筒上開啟壓力較高的安全閥,然后再調整確定開啟壓力較低的安全閥。 (b)對彈簧式安全閥,先拆下安全閥的閥帽的開口銷,取下安全閥提升手柄和安全閥的閥帽,用扳手松開緊固螺母,調松調整螺桿,放松彈簧,降低安全閥的排汽壓力,然后逐漸由較低壓力調整到規定壓力,當聽到安全閥有排氣聲而不足規定開啟壓力值時,應將調整螺桿順時針轉動壓緊彈簧,這樣反復幾次逐步將安全閥調整到規定的開啟壓力。在調整時,觀察壓力表的人與調整安全閥的人要配合好,當彈簧調整到安全閥能在規定的開啟壓力下自動排汽時,就可以擰緊緊固螺母。 (c)對杠桿式安全閥,要先松動重錘的固定螺栓,再慢慢移動重錘,移遠為加壓,移近為降壓,當重錘移到安全閥能在規定的開啟壓力下自動排汽時,就可以擰緊重錘的固定螺栓。 (d)省煤器安全閥的調整定壓與彈簧式安全閥和杠桿式安全閥相同。其升壓和控制壓力的方法是將鍋爐給水閥臨時關閉,靠給水泵升壓,用調節省煤器循環管閥門的大或小來控安全閥開啟壓力。當鍋爐需上
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002 1、范圍 本工藝標準適用于民用和一般工業建筑的普通平板直管式太陽能熱水器及管道安裝。 2、施工準備 2.1材料要求 2.1.1太陽能熱水器的類型應符合設計要求。成器應有出廠合格證。 2.1.2集熱器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求對短波太陽輻射的透過率高,對長波熱輻射的反射和吸收率高,耐氣侯性、耐久、耐熱性好,質輕并有一定強度。宜采用3~5mm厚的含鐵量少的鋼化玻璃。 2.1.2.2集熱板和集熱管表面應為黑色涂料,應具有耐氣候性,附著力大,強度高。 2.1.2.3集熱管要求導熱系數高,內壁光滑,水流摩阻小,不易銹蝕,不污染水質,強度高
燈具、吊扇安裝1 范圍 本工藝標準適用于室內、外電氣照明、燈具及吊扇安裝工程。不適用于特殊場所,如礦井,船舶等地的電氣照明燈具及吊扇安裝工程。2 施工準備 2.1 材料要求: 2.1.1 各型燈具:燈具的型號、規格必須符合設計要求和國家標準的規定。燈內配線嚴禁外露,燈具配件齊全,無機械損傷、變形、油漆剝落,燈罩破裂,燈箱歪翹等現象。所有燈具應有產品合格證。 2.1.2 燈具導線:照明燈具使用的導線其電壓等級不應低于交流500V,其最小線芯截面應符合表3-37所示的要求。 2.1.3 吊扇:其型號、規格必須符合設計要求,扇葉不得有變形現象,有吊桿時應考慮吊桿長短、平直度問題,并有產品合格證。 2.1.4 塑料(木)臺:塑料臺應有足夠的強度,受力后無彎翹變形等現象;木臺應完整,無劈裂。油漆完好無脫落。 線芯最小允許截面 表3-37 線芯最小截面 (mm2) 銅芯軟線 銅 線 鋁 線照明用燈頭線 民用建筑室內工業建筑室內室 外 0.4
建筑設備安裝識圖與施工工藝
建筑設備安裝識圖與施工工藝專題,為您提供建筑設備安裝識圖與施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設備安裝識圖與施工工藝 相關的專業交流討論,更多建筑設備安裝識圖與施工工藝相關內容請訪問