請問那位大蝦有超濾反滲透系統管道施工安裝圖紙,讓在下學習學習,先謝過了。最好是系統出力在100噸/小時以上的。
圖紙簡介: 本圖紙為精密過濾設備工藝安裝圖,圖紙內容包括上下層平面布置圖,材料表,回轉微過濾設備工藝設計圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: martin314 上傳時間: 2013-12-09
圖片太大了 很難一次都放上
110kV機電安裝圖(完整全套)
圖紙簡介: 暖通空調各種設計及管子穿墻穿樓板安裝圖集,歡迎大家下載,希望對大家有幫助... 投稿網友: sxsi19 上傳時間: 2013-06-06 <
地下室的給排水安裝圖片大家看看,給點建議。
看見這本書上冊,沒有人上傳,就放這供大家下載
圖紙簡介: 某發電廠的35kV/10kV主變安裝全套圖紙 投稿網友: zh82463180 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:
圖紙簡介: CAD版09S305衛生器具安裝圖集,供大家參考 投稿網友: hyinhang 上傳時間: 2013-08-09 圖紙省份:
圖紙簡介: 斜管、斜管支架制作安裝圖.dwg 斜管、斜管支架制作安裝圖.dwg 投稿網友: slhcfan 上傳時間: 2013-12-14
室內潔具安裝圖集
獻給有需要的哥們,不用謝了
04D701-3電纜橋架安裝圖集請各位朋友參考使用、
在安裝完成之后,第一次啟動超濾膜時,應對預處理系統進行前期清洗,清洗置換掉膜里面的保護液,清洗時用低壓、低流量的進水趕走膜組件內的空氣,超濾膜進水壓力盡可能低,應從膜底部進水,沖洗過程中所有的產水和濃縮水均應排放,清洗時間約為5~10分鐘,直到出水無泡沫或無異味為止。 以后每一次的啟動和停止,都牽涉到系統壓力與流量的突變,對膜組件產生的沖擊等,因此應盡量減少系統設備的啟動和停止的次數,正常的啟動、停止過程也應越平穩越好,特別是進水壓力和流量的上升要緩慢。 在超濾膜系統清洗完成之后應對系統管道做壓力試驗,檢查管道是否存在漏水等情況。 在上述操作完成之后開始系統產水,首先應將產水閥、濃水閥打開,再將進水閥開小,防止水壓過大對膜造成沖擊。然后將系統打到自動檔,超濾膜調節進水閥、產水閥、濃水閥使得產水壓力0.02MPa~0.05MPa,產水流量達到要求水量。 根據進水水質狀況設定反洗周期,污水一般在20~30分鐘之間。反洗時間設定為1分鐘。普通水可以設定為1~2個小時,反洗時間40~60秒。進水閥和反洗閥
SHT801-2000 電纜橋架安裝圖.pdf
現場梯架安裝圖,240大電纜,數量較多,希望各位高手指出其中的錯誤!新來的同志也可以學習學習哦,絕對現場!!!