  • 求助:各位泵站集水池設計水位如何確定

    集水池有很多不同的水位,借此來控制水泵的開停我想請教一下各位前輩集水池的各類水位是如何確定的???如最低水位、停泵水位、第1、2臺泵啟動水位以及超高水位如何確定它們的高差要求??另外,集水池有沒有一個最低深度的要求??請大家踴躍發言,衷心謝謝各位

  • 無水泵型號的集水池設計求助

    新手一枚,希望各位幫幫忙,急需指點。集水池的具體設計參數如下,我不明白告知地耐力和地下水位的用意是什么,根據這些參數能設計出集水池的施工圖嗎?與工程造價有關的是哪些數據? 大廈一層地面標高 21.600m 室外自然地面標高 21.000m ,集水池有效容積 250 ,排水管底標高 19.6

  • 集水池的最低設計水位和最高設計水位

    我是新手,剛剛看了一下關于集水池的最高最低設計水位的定義,如果最低設計水位按照最低水位是泵在啟動的狀態下,可以正常工作的水位來定義的,那么如果已知了集水池的有效容積和排水管的管底標高,怎么確定它的最低和最高水位?和地下水位有關系嗎?希望各位幫幫我,謝謝!

  • 我是新手,求各位幫助解決下面這個集水池的設計

    大廈一層地面標高21.600m 室外自然地面標高21.000m,有效容積250,排水管底標高19.6,地耐力0.15Mpa,地下水位16.8.上面的是題目,我是外行,我個人的理解和做法如下,求各位指點?。。ú灰υ捨遗丁#┦紫?,我默認管底標高19.6為最低設計水位,那么集水池的底部標高應該就是19.6-0.2=19.4,最高設計水位未定,但我猜測要低于室外地面標高21.000m,如果我確定了最高設計水位,如H,也就是我設計的進水管的標高,那么根據有效容積和最高最低水位,來確定集水池(矩形)的底面積S=250/(H-19.4)集水池的底面積出來了,可以根據地耐力來計算地基上面最多能承載多厚的土方,集水池池中的最大水重F1=1*S*H,地基能承受的力F=0.15Mpa*S,土方的默認密度P,那么可以確定池底的最大土方厚度h=(F-F1)/P*S,根據地下水位16.8來檢驗最低水位是否合適既保障了最高水位不高于21.000m,又保障最低水位不低于(h+0.2).然后根據結果來重新設計最高,最低水位。即H<21.0m,19.4-h>16.8.但這純屬是

  • 高人指點 地下集水池設計問題

    假如大廈一層地面標高為21.600,室外自然地面標高為21.000米。設計一地下式集水池(貯水池),矩形、圓形均可;磚混或鋼混都可以,池頂要加蓋板,要留檢修孔;該池用于收集大廈排出的污水,污水管管底標高及貯水池有效容積按下表。每人按照各自學號對應的條件設計。具體完成如下內容:1、 繪制集水池建筑結構施工圖(用A3的紙繪制);2、 使用A4的紙寫出施工步驟;3、 編制工程預算(列出分部分項工程名稱及工程量)。排水管底標高 19.4米 地下水位 18.0米 地耐力 0.10MPa 有效容積 120 m3如果可以的話能不能指點一下怎么動手畫

  • 地下集水池設計,繪制工藝圖和工期橫道圖

    大廈一層地面標高21.600,室外自然地面標高21.000,設計一地下式集水池,池頂要加蓋板,留檢修孔,有效容積100立方米,地下水位18.2,地耐力0.1MPa,出樓的污水管底標高20.3m

  • 關于建筑內部集水池(歡迎大家來討論

    建筑內集水池要多大容積才算有調節功能,是由建筑排水設計秒流量確定還是排水最大時流量確定呢,之間有什么比例關系?請求專家給予指點!謝謝!

  • 冷卻循環集水池的設置問題

    做一工業項目,循環水量1500立方米/小時左右,由于目前成品冷卻塔的集水盤容積一般不夠用,所以想設一冷水水箱,以穩定系統的運行,同時調試也比較方便。不知道水箱容積設多大合適,不吝賜教!!

  • 請教關于集水池大小、高度的疑惑

    對于集水池大小、高度的疑惑容積話按規范污水滿足5分鐘流量、雨水30秒流量譬如說地下室坡道雨水排水集水池,我查了一些帖子,看了幾張圖,基本上說的1立方就夠了泵一用一備,集水池尺寸1立方是不是足夠?圖集里2臺泵話集水池尺寸都比較大,還有高度的問題,如果只1米高的話,開停泵水位差也太小了吧(雨水排水溝總有個深度吧)?假設雨水流量3L/S,雨水排水溝深0.3m,地下室標高相對室外-2m 匯集至集水池那么請教下各位集水池的大小,各個水位高度,水泵型號望請大家解答下圖集01S305中,其中有圖示的包括1、QDX、QX移動式安裝(圖示是手動)2、手動軟管移動式(圖示是自動) 3、硬管固定自藕式(圖示是自動)圖集里只有QDX、QX移動式安裝的集水池尺寸小點,才有1000*1000*100尺寸集水池或者更小。

  • 100-500立方米集水池設計圖紙

    圖紙簡介: 100,150,200,250,300,400,500立方米集水池設計圖,附帶有鋼筋表,工程量表等。 投稿網友: con1210 上傳時間: 2014-07-07

  • 地下室集水池設計深度不夠,排水泵頻繁啟動!

    本人監理一工程,地下室底板上設900厚回填土-抗??!地下室集水池底與結構底板一個平面,設計集水池深度不1.2米,地面面層、排污泵高度近0.7米,排污水泵有效排水深度不足0.7米,造成頻繁啟動!操作工為了多排水竟將液面排到排污泵電動機下,危險那!??!:@

  • 《室外排水設計規范》集水池、泵站的容積的理解

    《室外排水設計規范》GB50014-2006中第5條集水池、泵站的容積和泵起動次數的理解(污水泵房的集水池容積,應小于最大一臺水泵5分鐘的出水量。注:如水泵機組為自動控制時,每小時開動水泵不得超過6次)。由于兩家設計院對上述內容的理解不同,使我單位雨污合流泵站一拖再拖,希望大能討論一下:一、規劃設計研究院認為:泵站現行的設計池容積150m3,四臺1 m3/s污水泵滿足《室外排水設計規范》設計要求。理由為:①、泵站設計采用自動設計,按《室外排水設計規范》設計每小時起動不大于6次。②、池容積以《給排水設計水冊》為設計依據;③、池容積太大,容易出現腐化物且事故多;④、潛水泵廠家保證起動次數為10~15次/小時;⑤、根據《可行性研究報告》指出旱季流量為2m3/s,2臺運行;雨季4m3/s,4臺運行。符合設計要求。2、設計院認為泵站現行的設計池容積150m3,四臺1 m3/s污水泵不滿足《室外排水設計規范》設計要求。理由為: ①、積水池容積小于5分鐘是按最高水位數;在旱季池為低水位,只有幾十立方,充滿度較小

  • 烏第河谷適合修筑集水池

    烏第河谷大型集水池收集黑龍江入海淡水,通過地下提揚泵站經左岸支流結雅河、石勒喀河、鄂嫩河、克魯倫河匯入蒙古戈壁盆地,不僅對解決高原荒漠化有利,更有利于區域融合發展

  • 雨水集水池和水泵的控制問題

    我們的一個雨水集水池,用潛污泵排水,用浮球來控制水位,高水位停泵,低水位啟動泵。結果發現浮球開關總是壞。已經換了好幾個了,浮球開關是選用的好產品,以前用過很多,沒有出現過這樣的問題。請教各位,到底是什么原因呀?補充一下,那個雨水池很大,難道跟大小有關系

  • 求助景觀水池集水坑的設計尺寸

    一般園林景觀水池集水坑大小:大型的多?小型的多???是不是跟水泵的型號有關?

  • 水池的設計需要那些參數

    我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些啊???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數?。?/p>

  • 專業清理調節池、集水池等水池淤泥

           針對近期有限空間作業,安全事故頻發,我公司專業研發出針對各類調節池、集水池的清淤泥設備,不需要人工下池作業,安全性高,可操作性強,施工周期短,綜合成本低,愿意為各類企事業單位服務。       昆山安安美環保設備有限公司     謝工    13405180708

點擊加載更多

集水池的設計

集水池的設計專題,為您提供集水池的設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與集水池的設計 相關的專業交流討論,更多集水池的設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

某蓄水池

水池的作用

主站蜘蛛池模板: 黄色免费网址在线观看| 色在线视频免费| 麻豆中文字幕在线观看| 精品国产影院| 国产亚洲精品看片在线观看| 成人在线视频观看| 99热在线这里只有精品| 99精品99| 3344永久在线观看视频免费首页| 免费 高清 中文在线观看| 亚洲免费中文| 日韩毛片| 99精品观看| www.aaa| 成年视频在线| 国产黄视频网站| 国产精品资源手机在线播放| 国产麻豆a一级毛片爽爽影院| 国产成人一级片| 国产亚洲精品不卡在线| 黄网站在线播放| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2020| 老旧版91tv| 欧美色性| 日批在线看| 天天躁天天弄天天爱| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆| 亚洲美女色成人综合| 夜夜躁狠狠躁日日躁视频| 在线成人国产| 在线亚洲精品福利网址导航| 4444狠狠| 国产激情一区二区三区| 黄色aⅴ| 欧美视频亚洲色图| 日韩精品一区二区三区视频| 肖奈高hnp| 尹人香蕉久久99天天| 久久亚洲视频| 成人精品视频一区二区在线| 国产在线观看xxxx免费|