  • 排洪溝如何設計?應該參考哪本書呢?

    如題:排洪溝如何設計?應該參考哪本書呢? 我布置雨水管道時,有塊區域是綠地。高差有50米,面積有快300公頃左右。我先是沿道路布置雨水管道,但是發現如果把這塊區域的匯水面積全部流入雨水管道,管徑會很大,設計流量有19000L/s左右。感覺設置排洪溝把雨水排入是否會好一些。但不知道如何設計? 謝謝各位~

  • 求助:現澆混凝土排洪溝的設計

    一.概況西北某高速公路項目中的一段沿沖溝布線,其中溝頭段2km長以路基形式通過,緊靠路基兩側需設置排洪溝,排洪溝最大尺寸斷面為3m×3m的梯形,擬采用現澆C25混凝土澆筑。二.問題 1.不考慮受力,排洪溝混凝土厚度采用30cm是否合適? 2.防裂措施:采用摻加聚丙烯纖維、設防裂鋼筋網片及摻加微膨脹劑三種方法哪個更合適?如果摻加聚丙烯纖維,則聚丙烯單絲纖維和聚丙烯網狀纖維哪個更好? 3.哪位大俠有類似的工程實例或更好的設計方案,請發來學習一下,在此表示感謝![ 本帖最后由 wangzy20090101 于 2012-5-1 14:31 編輯 ]

  • 排洪溝設計圖(施工詳圖設計階段)

    圖紙簡介: 混凝土排洪溝設計圖,邊坡護腳設計圖,急流槽段斷面圖,跌水溝縱剖面圖等 投稿網友: jz2005 上傳時間: 2014-06-13

  • 有誰知道排洪溝怎么設計啊?

    有一塊地,需要建一個小區,可是在地的中間有一條寬約30m,長約200m,深30多米的排洪溝,在排洪溝的上方可以建綠化、景觀什么的,請問該怎么辦啊?

  • 這條排洪溝的跌水設計咋就這么難?!

    各位大蝦,我遇到了個大問題啊,我做一個沖溝的排洪防洪設計,因為按山體開挖,底坡較大為12%,按20年一遇的防洪標準設計,設計流量33.7方每秒,長約600米,是梯形斷面,底寬2米,高1.5米。邊坡系數為1.5,經校核后流量最大為66.7方每秒,流速為15.7米每秒,因為江邊為生產區,所以為了減緩水流的速度,需要設置跌水,但是現在究竟設置幾個跌水才合適呢?跌高確定多少合適?消力池怎么設計?怎么樣才能設計出合適的跌水方案?幫幫忙啊,我是個新手!!小弟在這里拜謝大家了!!!

  • 某垃圾填埋場兩岸排洪溝設計方案及設計圖紙

    某垃圾填埋場兩岸排洪溝設計方案及設計圖紙

    某垃圾填埋場位于沖溝之上,要求將沖溝改道,但是垃圾填埋場兩岸地形陡峭,地形地質條件較差,兩岸均需設置排洪溝。左、右排洪溝如何設置,如何分流是本工程的重點和技巧之一。詳見方案設計報告和圖紙。[ 本帖最后由 cxliu1028 于 2010-12-6 16:05 編輯 ]

  • 排洪溝尺寸如何定;(交流)

    各位高手請多多指教! 某三峽庫區新建一廠區修在山腳,廠區三面環山,原為綠地,自然形成沖擊溝分上、中、下游三段,尺寸反別為:0.7米X1.4米;0.9米X1.4米;1.2米X1.4米。經測算總匯水面積101公頃,廠區匯水面積6.9公頃。 設排洪溝在廠區內公路邊,按洪水調查法計算:根據重慶暴雨集水量公式的洪峰流量Q=15m3/s, 復核排洪溝梯形段面尺寸為:下底2米,上底6.5米,高1.5米。 我認為太大了,請各位高手指教一下應如何確定排洪溝尺寸!

  • 排洪溝的消能一般采取什么措施?

    排洪溝的消能一般采取什么措施?工廠位于山區,廠區周圍設一圈排洪溝審查意見是:排洪溝需設消能措施,請問有誰知道如何做?謝謝

  • 從來沒做過排洪溝設計 怎么辦

    第1次遇到,是6棟住宅 剛好在一個山谷的沖溝位置,以前老的排洪溝壞掉,看不出尺寸。雨天有雨沖進去排走。晴天看不到。目前甲方正提供地形圖過來。。。。。。

  • 防洪溝工程初步設計報告

    論文簡介:為了園區的安全,需要在園區上緣布置防洪溝截流 投稿網友:weixuede123 上傳時間: 2013-06-28

  • 排洪溝坡度最小可以做到多少呀

    正在做一個開發區的防洪排澇改造規劃,需要加設排洪溝,可是地形現狀太平了沒有坡度,算了下做千分之一的坡度才能排到河底,出口標高0.88米,我們這里平均潮位1.2米,高潮位2.98米,心里沒底,水能排走么

  • 關于設計圖與詳圖的問題!

    本人最近經常瀏覽咱們的鋼結構論壇;并看了一些鋼結構方面的圖紙;發現怎么咱們的鋼結構設計圖紙都沒有區別設計圖與施工圖呢?好像大部分都不是很正規;總是介于設計圖與施工圖之間!能不能將用于下載的圖紙正規一下呢?

  • 這樣設計圖地暖紙可以嗎.

    我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.

  • 請教:條石砌筑排洪溝擋墻做法

    最近小弟接觸做一條石砌筑排洪溝擋墻,想向大家請教擋墻是否可按重力式擋土墻考慮(因該溝不深,僅4米),泄水孔如何設置?砼溝底板和條石擋墻如何鏈接,是否需要設止水帶?謝謝

  • 排洪溝最大流速不滿足要求

    做的一條截洪溝,設計流量Q=10m3/s,坡降i=0.01,漿砌石粗糙系數n=0.017。 考慮梯形斷面,m=0.5,底寬1.2m,頂寬2.6m,高1.4m,發現流速達到了4.8m/s,不滿足規范要求的3.75m/s。 現在問題是怎么調整斷面尺寸,在Q=10時都無法滿足流速要求。 我的思路是,Q=10m3/s一定,選擇底寬b后,水深h則確定,流速也確定。 但調整b,始終無法滿足流速要求,所以求助各位大神到底出現了什么問題。 {:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}

  • 1.5-5.0m跨的排洪溝暗渠實用圖集

    圖紙簡介: 1.5,2,2.5,3,4,5m等幾種規格的排洪溝暗渠,包括水力計算特征,蓋板鋼筋布置尺寸表,一塊蓋板的材料數量表,下部構造表等,非常實用。 投稿網友: guojiapeng1981 上傳時間: 2014-06-17<

  • 某移民安置點防洪溝全套設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某移民安置點防洪溝全套設計施工圖,內容包括總平面布置、縱斷面設計、溝道橫斷面設計、工程量計算等等,內容豐富全面,本圖紙僅供參考。 投稿網友: ding432 上傳時間: 2013-11-11

  • 排洪溝整治中溝渠軸線轉彎半徑的問題

    各位水友: 請教大家一個問題,今日我正在做一個防洪溝整治的項目,現狀溝渠走向曲折,打算對其裁彎取直,但是室外排水設計規范中關于4.12.5中說“蓋板渠轉彎處轉彎半徑不小于水面寬度的2.5倍”,這是不是就是說,渠道轉彎處必須做成圓弧狀,因為折線狀就談不上什么轉彎半徑了,我知道規范之所以這么界定是從減少沖刷和改善水流條件來考慮的,但是由于我們打算將排洪溝改造成暗渠,轉彎處如設計成圓弧狀,則蓋板的設計和計算十分麻煩,且轉彎眾多,圖紙經常調整,這樣將非常麻煩。請問大家,有必要非得做成圓弧狀嗎?

  • 如何辨別裝修設計圖好壞

    你是否距搬進自己的新家每進一步都有一種幸福喜悅感,當我們拿到了新房裝修設計圖是否也感到過疑惑,實物我們能看得見,但圖紙上的東西怎樣辨別他的好壞,俗話說“外行看熱鬧,內行看門道”,我們以專業的方式方法教你如何辨別裝修設計圖紙的好壞: 一、辨別前準備1.首先要做到對自己房子的詳細了解,比如房屋戶型,房間布局、尺寸等;2.對自己新居有明確的裝修理念,比如預算多少,需要做幾組衣柜,主體風格是什么等;二、看圖辨別1.設計圖的真實度比如:開發商給我們展示的樣板房,通常感覺比我們自己的房屋要大上一些,如果你把樣板間感覺很舒服的沙發搬回自己加可能就會感覺到局促,這是設計師故意修改了部分尺寸以適用設計的要求,這是我們就要看設計圖與我們自己的房屋是否有差異。2.可操作性比如:一名設計師將房屋設計成傘的形狀,看似美好,其實施工與建筑力學上根本達不到,所以一名負責人的設計師會結合實

點擊加載更多

排洪溝設計圖

排洪溝設計圖專題,為您提供排洪溝設計圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排洪溝設計圖 相關的專業交流討論,更多排洪溝設計圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

排洪溝設計規范

排洪溝清理

主站蜘蛛池模板: 久久精品网站免费观看| 欧美中文在线| 国产视频一二区| 爱爱直播| japanese国产在线中文| 亚洲精品在线播放视频| 成人国产精品视频频| 伊人影视网| 亚洲综合色视频| 亚洲一区二区视频| 亚洲三级在线播放| 亚洲精品电影网| 亚洲男人天堂网址| 亚洲视频1| 亚洲午夜久久久久久尤物| 亚洲精品亚洲人成人网| 午夜色影院| 亚洲精品成人av在线| 亚洲合集| 一级日本大片免费观看视频| 亚洲一二三区在线观看| 亚洲一区二区免费在线观看| 亚洲无线视频| 在线观看日本三级| 伊人7| 夜色7737直播app| 在线不卡视频| 免费成年人在线观看视频| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 999www成人免费视频| 成人国内精品久久久久影院| 99re66热这里只有精品6在线| 97人洗澡人人澡人人爽人人| 成年人免费观看的视频| 国产成人免费在线| 国产一区二区在线免费观看| 九九热精品免费视频| 玖玖这里只有精品| 青青青免费在线视频| 天天做天天爱夜夜爽毛片试看| 亚洲国产日韩欧美在线|