福州無菌潔凈室裝修供電設計需要注意事項內容是什么?跟著SICOLAB實驗室編輯給大家科普:經常由于實驗時間長,人員多和實驗過程中產生一些有害氣體,造成空氣污濁,對人體不利。為了防止實驗室工作人員吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化學物質和有機氣體,實驗室中應有良好的通風,必要時應設空調。 無菌潔凈室裝修建設 1、實驗室的裝修與一般裝修有所不同,設計上不但要美觀舒適,還要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通風、凈化、消毒、無菌等功能,達到環保安全可靠經久耐用。 2、裝修材料選擇主要考慮環保、防腐性能。 3、采用厚度12-19全玻璃隔斷,是當前實驗室建設普遍推廣的設計方案。寬敞明亮,科學現代。 4、對實驗產生的有毒有害氣體液體要做到二次處理排放,達到排放標準。實驗室的裝修跟普通的裝修其實差不多。主要區在于水、電、風等材料和施工方面的不同。 (1)水路問題:實驗室的用水一般是:普通自來水、蒸餾水也就是三蒸水、超純水也就是離子水。上水的
潔凈工程-凈化車間潔凈室設計裝修-凈化空間布置應滿足下列要求: 生產設備、物料運輸系統應根據產品生產工藝要求布置,并應做到有效、靈活和操作方便; 各類管線的空間布置應滿足生產工藝、安全間距和維修要求; 終端空氣過濾器、照明燈具和各種公用動力設施的布置,應滿足生產工藝、潔凈度等級、安全生產和維修要求; 潔凈生產層的高度應按生產設備、微環境裝置和物料運輸設備的外形尺寸確定。技術夾層高度應根據具體工程要求確定。 凈化車間工程是指一定空間范圍內之空氣中的微粒子、有害空氣等之污染物排除,并將室內之溫度、潔凈度、室內壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動及照明、靜電控制在某一要求范圍內,而所給予特別設計之房間。不論外在之空氣條件如何變化,其室內均能俱有維持原先所設定要求之潔凈度、溫濕度及壓力等性能之特性。潔凈室最主要之作用在于控制產品所接觸之大氣的潔凈度以及溫濕度,使產品能在一個良好之環境空間生產、制造。 北京華旭凈化承接潔凈工程項目:潔凈車間裝修,潔凈室工程,潔凈廠房,無
來源:無塵無菌潔凈室專家,版權歸作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程↓: 潔凈室設計快速入門與提高全程班-暖通設計,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 潔凈室的建筑布局和凈化空調系統有密切關系,凈化空調系統既要服從建筑總體布局,建筑布局也要符合凈化空調系統的原則,才能充分發揮相關功能的作用。凈化空調的設計者不僅要
初次接觸凈化空調,向各位大俠請教幾個問題:21平方米3米高的萬級潔凈室,外加8平方米的前室。總送風量2400m3/h,新風量300m3/h。問一:前室是否也需萬級?問二:室內無排風,新風量只考慮正壓和漏風量,人員需新風很小,是否可以不設余壓閥?問三:21平方米房間只設一個高效風口和一個下回風口,可行嗎?問四:采用直膨式屋頂凈化恒溫恒濕機組,新風不預處理,和回風混合后進行過濾和熱濕處理,可以嗎?
好東西哦,有需要的快來下載吧。
來源:網絡,侵刪!
潔凈室的設計計算
我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系??(其中n為換氣次數,V為房間體積,S為房間面積)
無菌室中央凈化系統工程施工組織設計
提要:本文簡單地分析了高效空氣過濾器流量—阻力特性,并用實例闡述了作者對高效空氣過濾器選型中的一些經驗。同時對潔凈室系統送風量的計算提出了自己的經驗算法。作者觀點僅供參考。關鍵詞:潔凈室、高效過濾器、送風量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp
請有過經驗的前輩指點一二 (附圖紙) 平面布置不足之處請指出
潔凈室設計-許鐘麟-1994出版
一個大約9400平米的普通潔凈室,設計潔凈等級為10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU構造,MAU的過濾器是G4+F8,AHU過濾器是G4+F8,HEPA是H12。換氣次數約30次。)-----------------------------------------------------------運行6年來,動態實際控制要求是<3000@0.3um,局部<500@0.3um.(靜態<100)近來局部出現3000~4000@0.3um的測量數據,生產部門開始抱怨空氣潔凈等級不夠。(所有HEPA均不漏風)---------------------------
本人自己看了很多網上的資料,以及自己大學所學的《空調工程》(黃翔版)。分享下自己這段時間的所得與不怎么清楚的地方,希望各位指點,有不對的地方希望批評指正,語言太偏激者求手下留情。誠惶誠恐!!!求指點。網上有這樣一句話,做設計不難,做好設計難!做設計一定要有焓濕圖!!!!!!1、計算室內總的顯熱和余濕;計算熱濕比參數; 這里小弟有個問題想問,因為沒有弄過潔凈室的設計計算!冷負荷和熱負荷到底有什么區別?為什么一般都不去計算熱負荷,都只是計算冷負荷?潔凈室的圍護結構都是彩鋼板包圍,并且吊頂的,圍護結構的負荷很小,需要計算嗎?余熱,與濕的計算方法可以看我下面傳的資料2.計算風量,根據負荷計算風量,根據凈化級別計算風量,凈化需要的風量一般都大于消除余熱余濕的風量,這里有就有了選擇空調方案的形式,AHU或者MAU的送風量只要夠消除余熱余濕就可以,潔凈需要的風量可以通過FFU滿足3、在根據風量
某潔凈室凈化空調工程設計。非常不錯。共享一下。
根據《醫藥工業潔凈廠房設計規范》中有關室內裝修的規定,結合前輩從事醫藥工程設計的經驗,談談醫藥潔凈廠房潔凈室的設計,供參考。 一、醫藥潔凈廠房潔凈室設計存在的問題 1潔凈室設計不能滿足生產的實際需要 對于新建的潔凈室工程或大型的潔凈室改造工程,業主一般傾向請正規的設計院進行設計,而中、小型的潔凈室工程,考慮到成本,業主一般會與工程公司簽訂合同,其中的設計工作就讓工程公司承擔。盡管國家頒布了國家
中山無菌潔凈室建設計劃要求,SICOLAB小編在行業經驗之談,和大家聊聊相關裝修要求,具體如下: 1. 工作室應矮小、 平整, 面積只需4米2左右, 高2.2―2.3米, 內部裝修應平整、 光滑, 無凹凸不平或棱角等,四壁及屋頂應用不透水之材質, 便于擦洗及殺菌 2. 室內采光面積大, 從室外應能看到室內情況。 3. 為保證無菌室的潔凈, 無菌室周圍需設緩沖走廊, 走廊旁再設緩沖間, 其面積可小于無菌室。 4. 無菌室、 緩沖走廊及緩沖間均設有日光燈及供消毒空氣用紫外燈, 殺菌紫外燈離工作臺以1米為宜 , 其電源開關均應設在室外。 5. 無菌室與緩沖間進出口應設拉門, 門與窗平齊, 門縫要封緊, 兩門應錯開, 以免空氣對流造成污染。 無菌潔凈室的使用與管理 (1)無菌凈化車間應保持清潔整齊, 室內僅存放必須的檢驗用具如酒精燈、 酒精棉、 火柴、 鑷子、 接種針、 接種環、 玻璃鉛筆等。 &不要放與檢測無關的物品