我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系??(其中n為換氣次數,V為房間體積,S為房間面積)
無菌室中央凈化系統工程施工組織設計
來源:網絡,侵刪!
某潔凈室凈化空調工程設計。非常不錯。共享一下。
想在業余時間做點兼職,本人情況如下:范 x x (男 28歲) 戶 口 廣東省 移 動 電 話 13824906552 電 子 郵 件 herts@126.com 工 作 經 驗 2005/6 - 至今 深圳某凈化工程公司 --3年 職位名稱 暖通空調設計預算工程師 職責描述 負責潔凈廠房的結構、空調系統、凈化流程的設計預算。并負責前期設計和業主的溝通,以及工程進度的跟蹤。 曾經設計并現已完工的凈化空調項目: 1、惠州三洋,百級 萬級共1000平方,采用FFU 干盤管 新風處理系統 2、廣州寶葉精密電子,百級 千級共2300平方,采用FFU 吊掛風柜 新風處理系統 3、南玻集團,百級 千級共2500平方,采用FFU 干盤管 新風處理 4、珠海偉創力動態萬級1200平方,吊掛循環風柜 一體化可棄式送風口 新風處理機 5、其它的各種方式的凈化車間20項左右。 其中還包括凈化車間內的排風系統:熱排風、有機排風、酸霧處理等。生產
畢業后到了施工單位,一年多沒做空調設計,生疏了,于是重新學習了一下設計。以下是俺根據原帖樓主和跟帖兄弟的思路重溫了一下,<<< ……>>>中是俺的思考和引用原作的話,俺一定有不足之處,還望同行能夠多多指出不足!!原帖:http://co.163.com/forum/content/839_553407_1.htm#r4737489 <<<室內設計參數:設計參數(22℃+/2℃; 55%+/5%>>>設計計算過程一、 確定系統風量:1、 潔凈室面積為:車間面積為:580M2;更衣室和更鞋區面積為:87M2;車間潔凈等級為1K級,更衣區設計潔凈等級為:10K級,根據潔凈等級1K級,換氣次數為50次;10K級換氣次數為25次,計算潔凈室需求風量:L1=580*2.8*50=81200CMH;L2=87*25*2.8=6090CMH。計算等出室內總的需求風量為:87300CMH2、 確定AHU系統風量:LX=87300/(1
亂流潔凈室凈化空調設計換氣次數
潔凈室空調機組設計(夏季工況):1.根據潔凈室凈化級別,排風量確定潔凈空調機組的總送風量2.根據潔凈室內部人員、設備、照明系統等計算潔凈室的冷負荷和濕負荷,冷負荷主要是潛熱3.通過焓濕圖確定室內點、室外點、混合點的氣體狀態參數4.計算上述氣體狀態參數計算表冷器的制冷量(計算公式:送風量*1.2*焓差(混合點和室內點的焓差)/3600) 我剛剛學習空氣調節設計手冊,理解的 請問對嗎
圖紙簡介: 潔凈室設計圖,圖紙包括:上層平面圖,建筑平面圖,剖立面圖,FFU及燈具平面圖,風道大樣圖。 投稿網友: mengqiang871030 上傳時間: 2014-07-28
提要:本文簡單地分析了高效空氣過濾器流量—阻力特性,并用實例闡述了作者對高效空氣過濾器選型中的一些經驗。同時對潔凈室系統送風量的計算提出了自己的經驗算法。作者觀點僅供參考。關鍵詞:潔凈室、高效過濾器、送風量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp
希望大家多提些建議 韓國人設計的
潔凈室設計-許鐘麟-1994出版
請有過經驗的前輩指點一二 (附圖紙) 平面布置不足之處請指出
一個大約9400平米的普通潔凈室,設計潔凈等級為10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU構造,MAU的過濾器是G4+F8,AHU過濾器是G4+F8,HEPA是H12。換氣次數約30次。)-----------------------------------------------------------運行6年來,動態實際控制要求是<3000@0.3um,局部<500@0.3um.(靜態<100)近來局部出現3000~4000@0.3um的測量數據,生產部門開始抱怨空氣潔凈等級不夠。(所有HEPA均不漏風)---------------------------
初次接觸凈化空調,向各位大俠請教幾個問題:21平方米3米高的萬級潔凈室,外加8平方米的前室。總送風量2400m3/h,新風量300m3/h。問一:前室是否也需萬級?問二:室內無排風,新風量只考慮正壓和漏風量,人員需新風很小,是否可以不設余壓閥?問三:21平方米房間只設一個高效風口和一個下回風口,可行嗎?問四:采用直膨式屋頂凈化恒溫恒濕機組,新風不預處理,和回風混合后進行過濾和熱濕處理,可以嗎?
好東西哦,有需要的快來下載吧。