機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
(1)管道布置的凈空高度、通道寬度、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計。(3)管道盡可能架空敷設,如必要時,也可埋地或管溝敷設。管掌柜(4)管道布置應考慮操作、安裝及維護方便,不影響起重機的運行。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載。(6)在有條件的地方,管道應集中成排布置。裸管的管底與管托底面取齊,以便設計支架。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填。管道上的焊縫不應在套管內,并距套管端口不小于
兩層的幼兒園,地下室有設備房,供全小區的供水,整個建筑是個“?”形狀。管道沿墻布置時應該怎么做?需不需要沿著墻彎曲,施工上怎么處理?
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
請大家說說噴泉管道,一般設計什么材質的管道,如果用不銹鋼管,那么不銹鋼管一般用哪種連接方式,不銹鋼管的壁厚有何要求??謝謝?
這兩天在做一個酒店的給排水。熱水做的是集中熱水供應。小弟以前集中熱水做得少。請教一下。在《建筑給水排水設計規范》上看到 5.2.10循環管道應采用同程布置的方式,并設循環泵,采取機械循環。不知道熱水管道怎樣布置才是同程布置,來避免熱水管路的短路?而怎樣又是非同程布置?各位大俠能給個示意圖不?謝謝??!
一民用建筑地溝內有六根管道,其中三根為采暖管,一根供水管,兩根回水管,另外三根分別為,生活給水管,消防管,和噴淋管,地溝寬和深都是1.2米.這些管中最粗的為DN125,請問這些管如何布置好?最下面的管離溝底最小距離多少?最上面的管離地溝蓋板最小距離多少?哪本書中有規定?
DN200污泥管(壓力)遇到DN500重力流管時,壓力管埋深無法向下,且向上覆土不夠時,用4個90度彎頭繞行好還是4個45度彎頭好?貌似45度流態好,管阻小,但是實際施工中見到90度的也不少?新手想請教!
請問分集水器設置在衛生間時,衛生間那個回路經常和分集水器前的供水水管道交叉 這種情況有什么弊端嗎 謝謝了
辦公樓共3層,每層4個消火栓,共12個。按規范管道要環狀布置,可現在按如下不設置,不知道是否符合相關規定。
工業管道布置圖設計教程
對于一個辦公樓的空調機的布置,掛機的冷凝管道該怎么走呢?而且整層樓的掛機和柜機的排水都要排到下層。如果掛機的孔在下面,那掛機與孔之間就會有段管露在外面,影響美觀,請問該怎么做呢?
管道取樣管的布置原則是什么? 答:(1)一般取樣接管不得直接設在有振動的設備,如泵、壓縮機等,也應避免設在與振動設備直接相連接的管道上。如果難以避免,應采取減振動措施; (2)取樣管設置應滿足工藝的要求,并應避免死角或“袋形”。且取樣閥應布置在便于操作的地方,設備或管道與取樣閥之間的管段應盡量短; (3)一般氣體取樣管引出位置: 1)從水平管上取樣時,取樣管應從水平管頂部引出; 2)從立管上取樣時,氣體自下而上流動,取樣管應從立管斜向上45°夾角引出,當氣體中含有固體顆粒時,并應伸到管中心;氣體自上而下流動,取樣管應與立管垂直引出。 (4)一般液體取樣管引出位置: 1)垂直管道上液體自下而上流動時,取樣管可設在垂直管道的任意側; 2)垂直管道上液體自上而下流動時,除非能保證液體充滿取樣管,取樣管可設在垂直管道的任意側,否則,不宜在這樣情況下設取樣點; 3)水平管道:在壓力輸送條件下,取樣管可設在管道的任意部位;當液體中含有固體顆粒時,取樣管宜設在水平管道的兩側;在自流的水平管
一梯三戶的住宅樓,管道井設在樓梯間,中間第三戶的給水立管設在哪里合適?
各位大神幫忙看看這個設計理念是否滿足室內消火栓系統管網應布置成環的規定?我記得高規2005版有個水平成環和豎向成環的說法,請問您們對管道成環的理解是怎么樣的?還有一次性關閉消火栓的數量有沒有硬性規定?
請問曝氣生物濾池進水怎么平分呢?我有8個池子,不知道用什么把水分成8股 ,我的處理水量是5萬/天 ,如果用三通連接, 會不會損失太多了?有的實際工程中的曝氣生物濾池有更多座,如24,32個池子,這些池子都要并聯呀,那它們是用什么分水的呢?我設計先是8個N池,之后有4個DN反硝化池,可是分配水和管道不知道如何分?困惑中。我只把平面圖畫了,8個池子分兩排,每排4個,下面空一點是4個一排的DN池子,DN池左右兩邊分別有反沖洗排水池和清水池。管道真難走呀~~以下是我想的一種布置,只是很粗略的示意圖,不知道如何具體布置。不知道可不可以把N池出來的水分不用匯合,直接通向DN池,沒一條水分兩個DN池?這樣合理或方便嗎?(綠線是水線,藍線是泥線)還請指點啦~~~謝謝啦
豪華別墅不可少的配套。。。
氟利昂制冷劑的主要特點是與潤滑油互相溶解。因此,在布置制冷管道時,必須保證從每臺制冷壓縮機帶出的潤滑油在經過冷凝器、蒸發器和一系列設備、管道之后,能全部回到制冷壓縮機的曲軸箱里來。 (一)吸氣管 (1)考慮到潤滑油能從蒸發器不斷流向壓縮機,壓縮機的吸氣管應有不小于0. 01的坡度,坡向壓縮機。