誰能告訴我衛生間給排水管道布置的大體原則是什么,我以下的圖不知道要怎么布排水管,是不是說衛生間的大便器最好與立管直線聯接,那這張圖怎么畫排水啊??謝謝
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
請問市政排水管道可以這樣布置嗎?如圖如果這樣的話,對檢查井有特殊要求嗎?兩條橫管的流量相同嗎?
如圖:
想要學習BIM,對BIM感興趣的小伙伴快來掃碼領取大禮包吧~!!!
法國人設計的一張圖紙上,含油廢水排水管都是雙列布置,一根DN150的小管稍靠下,DN400的大管靠上。兩根管都是從一個地溝接出,然后同去了一個檢查井。我百思不得其用意。唯一能想到的是正常工況小流量時走下面小管,事故工況(如消防時)大流量走大管,目的就是保證流速。但這個理由好像并不充分。有這方面經驗的同行多交流
室內排水管道是否可以斜著布置?????????http://co.163.com/if_37484122_3.htm
規范規定排水管道不得穿越臥室 像這樣上下兩層對稱 使用功能療養院 排水管道這樣布置是不是違反了規定
1、器具排水管:只連接一個衛生器具的排水管。(1)器具排水管上應設有水封裝置,以防止排水管道中的有害氣體進入室內,水封有S型、P型存水彎及水封盒、水封井等。(2)器具排水管與排水橫支管連接時,宜采用450三通或900斜三通。2、排水橫支管:連接二個或二個以上器具排水支管的水平排水管。(1)排水橫支管可沿墻敷設在地板上,也可用間距為1~1.5m的吊環懸吊在地板上,底層的橫支管宜埋地敷設。(2)排水橫支管不宜穿過沉降縫、伸縮縫、煙道和風道。(3)排水管道容易滲漏和產
建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防
1、池外管道水景工程水池外的給水排水管道布置,應視水池、水源、泵房、排水管網入口位置以及周邊環境確定。由于管道較多,一般在水池周圍和水池與泵房之間設專用管廊或管溝,以便維護檢修。當管道很多時,可設通行或半通行管廊(溝)。管廊(溝)地面應有不小于0.005的坡度坡向水泵或集水坑。集水坑內宜設水位信號裝置,以便及時發現漏水現象。2、池內管道大型水景工程的管道可布置在專用管廊(溝)內。一般水景工程的管道可直接設在池內,放置在池底上。小型水池也可埋入池底。為保持每個噴頭水壓基本一致,宜采用環狀配管或對稱配管。配水管道的接頭應嚴密平滑,變徑處應采用漸縮異徑管,轉彎處應采用曲率半徑大的光滑彎頭,以盡量減小水頭損失,水力坡度一般采用5~10mmH2O/m。3、其它(1)每個噴頭前宜設閥門以便調節。每組噴頭前也應設調節閥,其閥口應設在能看到射流的泵房或附近控制室內的配水干管上。對于高遠射程的噴頭,噴頭前應盡量保證有較長(20倍噴嘴口徑)的直線管段或加設整流器。(2)循環
如題,酒店消毒間是否可以布置給水(含噴淋和熱水總管)、排水管道。現在建筑的布置是消毒間與衛生間隔層布置的,也就是說消毒間上空有衛生間排水橫管存在,這個衛生要求能滿足么?建筑設計說消毒間就是放幾個消毒柜沒什么關系,個人查了給排水規范,也都沒提消毒間不能布置管道,心里沒底,特求教。[ 本帖最后由 xfd831 于 2010-8-30 11:22 編輯 ]
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦