我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好?
剛發現的透明斷路器,看得見明顯斷開點,共享
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
JGJ46-2005《施工現場臨時用電安全技術規范》中,8.2.2之3條規定,隔離開關應設置與電源進線端,應采用分斷時具有可見分斷點,并能同時斷開電源所有極的隔離電器。如采用分斷時具有可見分斷點的斷路器時,可不設置隔離開關。問題:1、市場通行的塑料透明外殼的斷路器,是否就是可以見到分斷點?2、既然規范規定“分斷時具有可見分斷點的斷路器”,那么市場上肯定有此類的斷路器,那位同行能否上此類斷路器的照片并詳細解釋。謝謝
隨著施工安全的意識和管理要求提高,“使用可見斷開點”是對漏電斷路器的要求,本單位以前做的不夠,現需要將近3000只各種規格的透明殼體塑殼漏電斷路器,打聽了一下,得到的信息有些失望,透明塑殼漏電開關的質量都不怎的,很難通過檢測(我們單位受中石化一家分公司委托,對所有進場漏電開關檢測)。請在這的朋友幫忙,什么品牌的透明殼體漏電斷路器質量好,我這需要以下規格:四極:400A、250A、100A、63A、40A三極:63A、40A注:電流越小的需求量越大,400A的只約需12只。
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
詳細說明斷路器的性能及參數
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
請問,TKM21—100/4P,TKM2—63/1P TKM2L—63/2P應該是一個序列的產品,誰知道他是哪家的嗎?價格怎么樣?謝謝
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項!!但愿意思表達清楚了!!本人積分少得可憐,還望大家給予支持!!
800A的三菱斷路器A相780A,B相880A,C相780A,負載是4臺泵和一臺冷凍機,大概維持半小時后電流下降到600A左右,我想問一下,塑殼斷路器為什么不跳,是有一定過載能力嗎?大概能夠過載多少?有這方面的資料嗎?我主要是用施耐德和三菱的斷路器,高手指點一下.
關于導線和斷路器額定電流的配合,有的資料上說要滿足1.25倍的要求而老同志則建議只要大于額定電流即可?到底應該怎么樣,請大家指教!