如下圖,在走道上放置出風口達到制冷的目的,是否可行,所流組織如何?
1、三層的商場走道設計機械排煙并兼用機械排風,各位提點建議 用什么風口比較合適,多葉排風口頂裝是否可行?2、商場不設中央空調,只進行通風換氣,因此需要送新風。請問各位,排風量取多少合適,因為商場面積較大靠外圍及幾門縫自動排風有點難度。我目前打算排風量和新風量一樣,不知道可行?
出第一版圖的時候,每幾層樓的普通照明、插座都分別用電纜送上去。提了意見以后第二版圖,把管井垂直部分合并成密集母線,但是地下從配電房到密集母線首端還是用4根240的電纜,每單元都像這樣搞,我真想問候他老母,一個框架出口掛4根240快16個頭子,有這樣搞法嗎,既不好做也不安全還不好看。
設計別墅,按高檔標準設計,誰知道,怎么留電? 有沒有圖片看看按摩浴缸的電接口啊?還有就是按摩浴缸接的是交流電,,其工作電,是不是直流的啊、我在等啊..............................
施工用電設計計算軟件,本人認為很不錯,呵呵。特別是考慮了二種用電模式(樹干型配電方案和放射型配電方案),采用三相電負荷平衡計算。這個不簡單。 先看看功能官方介紹: [功能特點介紹] (1)考慮全面,對常用二種用電設計模式[放射型與樹干型]進行設計計算。 (2)采用領先圖形模式進行配電設計。 (3)采用三相電負荷平衡計算。根據JGJ46-2005規范8.1.1條規定:配電系統宜使三相負荷平衡,使計算結果更合理,軟件還對配電箱、用電設備的開關、漏保、熔斷器等電氣的選擇電流進行專門有正對的計算(考慮了尖峰電流等情況對電氣設備的影響),使選擇的電氣設備更合理。 (4)相關材料及尺寸數據軟件內置,軟件的數據庫包含將市面上常用或不常用的用電設備、導線電纜、開關、漏保、斷路器等電氣設備的型號,在軟件使用中用戶只要到數據庫選擇即可。減少用戶翻閱大量資料的時間。同時開放用戶對實際工程需求填寫自己設備數據庫進行設計計算。 (5)方便的圖形打印輸出功能。可隨意打印某個配電環節圖形設計,為專項方案提供有力直觀依據。 (
一、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2. 采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
本人第一次接觸安防設計,很多不明白的地方,關于攝像頭的安放位置,選用的電纜型號等等,希望有達人幫忙解答一下附上圖紙
比如:我用這個電磁閥要它工作10分鐘,停掉,然后過8個小時又工作了,這個線路有人設計過嗎?光是電柜出線有用嗎?是不是還要一個控制系統或什么元件呢? 謝謝!
四萬平米的大型商場設計
四萬平米的大型商場設計4
現場用電施工組織設計.rar
住宅5-15層(1×630變壓器),綜合商場1-5層(2×1600變壓器),前面地下廣場商場(2×1250變壓器),高低壓如何設計為好?請大家多提寶貴建議。
現在小區的住戶用電以及商鋪的用電都是單戶單表計量的,剩下的一大塊是物業用電了,包括地下室用電,小區室外用電,消防用電,住宅樓內的公共用電.現在大家討論一下:物業這一大塊的用電是如何計量的,我們設計院設計的是在變壓器后只設置一個總的計量表,之后就沒有了,這樣是不是覺得不方便物業的計量啊>是不是應該每一單元的公共用電各一個計量表,地下室各一個計量表等,大家討論學習一下,不知道各位大俠設計以及施工的小區這一塊是如何計量的?還有一個問題是:小區物業用電好多部分是2級負荷的,在2級負荷各配電箱前加計量表是不是影響電的穩定性以及安全性,比如消防用電配電箱裝個表,萬一表壞了豈不是影響消防電的安全性?大家給個意見!
如今,商場照明被認為是LED應用最為成熟、迅速的領域之一。商場不僅是購買物品的地方,更要營造一種適宜于休閑的環境,燈光效果確實功不可沒,LED燈光在表現力上具有很強的優勢。但LED能否在商場照明市場有更大的作為需要立足具體的照明環境和消費者的人性化需求,細化到每一產品的各種性能參數及其燈光效果。 商場照明設計是顧客選購商品的行為、在瀏
商場照明的目的是為了吸引顧客并提高他們的購物欲望。因此照明設計要突出商場,更要突出商品。商場的照明要求一般色溫在6000K以上,照度要求在600LUX以上,并且分布均勻,顯色性高,一般來說,在大賣場區域,當高度大于6米時,采用點光源。高度小于6米時,采用線光源(光帶)。在肉制品/熟食區,面包房,水果,蔬菜區域,照度要求不低于1000LUX。商場照明設計是極為復雜的,我們歡迎各界朋友來電共同探討。
原設計是集中式空氣處理機房,每層設置3個大型臥式空氣處理機組送冷熱風,建設提議:這種設計運行成本高,如果商鋪招商不滿員,每天電費很高,想修改設計方案,請教各位高手大俠給個方案如何節省運行成本啊。還有就是風機盤管和空氣處理機組水管上安裝的電磁閥能起到調節水流量和節能的目的嗎?如果真的節能,那么原理是什么?這種商場如果改成全盤管加新風是可以達到分區控制啟動節省電費,但是施工和以后維護維修是不是很不方便呢?求大家給個合理的改造方案,在此謝過了!!!另外今天是2014年的第一天祝大家節日快樂,也向節日里不休息為了項目奮斗在崗位上的人致敬!!!你們辛苦了。。。。。
圖紙簡介: 本工程建筑層數為四層。建筑高度為21.25米,建筑面積為35516平方米,地下一層為地下車庫;地上一~四為商業;結構形式為:框架結構。 投稿網友: pd460286171 上傳時間: 2014-01-14
1、由于商場人員眾多,設計時應考慮到一旦發生火災,防災措施必須可靠。嚴格執行有關消防設計規范,根據建筑防火分區,對高層建筑中的商場及某些四周無窗或地下商場等,應設置防排煙等系統。2、對地下商場中,如設置塑料、日用品、食品等易產生氣味的商品柜臺時,應加強通風換氣裝置,以排除異味。3、對大型商場,由于部門很多,使用的時間也有差異,設計通風空調系統時,從系統的劃分到運行管理,均應充分考慮使用時的靈活性。4、商場空調系統設計時,應充分考慮節約能源,有條件的單位,可設置全熱交換器,以減少能量的消耗。 5、商場室內溫、濕度的考慮要注意以下三個方面: (1)顧客的舒適快感溫濕度;(2)售貨員長期在商場工作的溫濕度要求;(3)某些商品保管上的溫濕度要求。設計者要處理好前兩個方面,因為夏季商場內溫度太低的話,對剛從室外進入商場的顧客雖會感覺舒適,但長時間在場內工作的售貨員則感覺過冷,對健康不利,故溫度應該取高些,濕度取低些,冬季顧客穿
商場用電設計
商場用電設計專題,為您提供商場用電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商場用電設計 相關的專業交流討論,更多商場用電設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題