施耐德斷路器選型-2016,供大家參考使用。
怎么識別施耐德斷路器的真假?PDN Vigi 20A/2P、 PDNN Vigi 20A/2P 、 PDNa Vigi 20A/2P、SPDN Vigi 20A/2P那個是真的?暈吶。
今天調一套GCS柜子,里面有一個施耐德的框架斷路器,通電時,在合位的時候也儲能。這個現象怎么理解,歡迎大家討論哈~~~~另外,今天我發現一個秘密,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,discharged和處于兩者之間狀態。大家有觀察過沒?
圖中是施耐德空氣斷路器的接線圖,其中分閘線圈(MX1)上的C3腳和合閘線圈(XF)上的A3腳起到什么作用的?而且一定要接到控制電源L側(交流)或+極(直流)嗎?
本帖最后由 離水的魚2011 于 2015-7-1 10:10 編輯 更多塑殼斷路器樣本資料下載【】
施耐德斷路器2018價格表, 塑殼斷路器(面價),僅供參考。
請問:NS系列斷路器,同一框架電流下的上下兩級開關,就算是整定電流相差2倍,也無法滿足選擇性嗎???比如:NS160N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間,還有 NS100N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間。無選擇性嗎?但為何微斷C65N與C65N之間又存在選擇性呢?參考資料為04DX101-1 P218另外,還有大蝦能告訴我框架開關與塑殼開關的區別嗎?各用在什么地方???謝了
照片拍的不太清楚,大概還能看的餓清,它說極限開關容量為什么是KA單位不對啊,還有,他的額定運行電壓到極限開關容量的"~"什么意思,沒看明白,請求高人解答,賞10分
現在施耐德的塑殼斷路器有NS,NSX,NSE,EZD幾種型號,NSX是可以和NS完全替換的,請問大家:NSX,NSE和EZD的選擇有什么要注意的嗎?除了價格因素外,他們在其他方面有什么不同嗎?謝謝!
最近有個項目需要使用施耐德的MT系列斷路器,而且甲方要求做機械連鎖。不允許兩路進線同時并列運行,咨詢施耐德的800工作人員。他們也說不出所以然。只是強調他們的機械鎖只能用于距離不大于2米的兩臺斷路器上面。沒辦法,只好使用鑰匙鎖閉鎖合閘按鈕的方法來實現用戶要求。所以買了3套鑰匙鎖,一臺三鎖兩鑰匙的,兩套一鎖兩鑰匙的來組合使用。不過買前沒有咨詢清楚三鎖兩鑰匙的安裝方法,也沒有仔細閱讀說明。結果兩鎖一鑰匙的安裝好后,三鎖兩鑰匙的鎖芯上去就卡死。。。。下面是圖片,大家可以看看?不過后來仔細閱讀操作說明才知道原因,比預計多花了半個小時搞定。大家瞧瞧。。。前四張圖片是錯誤的安裝,后面是正確的。。。。<
我想請教下各位,施耐德的各種系列,如:C65/EZD/NSE/NS它們之間各有什么分別啊?各自有哪些特點?什么時候該用啥系列好呢?
施耐德斷路器脫扣曲線軟件施耐德開發的很好的軟件
我之前打過施耐德電話問他們的MT斷路器的分合閘線圈能否長期供電,他們說可以,但是后來在群里一些人又說不可以。。。我想知道原因,望大俠不吝賜教
施耐德NSX系列斷路器,可以配旋轉手柄的那種。我想在柜門上開個旋轉手柄的洞,讓旋轉手柄顯示在柜門上,通過旋轉手柄實現下面的功能:當斷路器斷開時,即旋轉手柄在開狀態,此時柜門可以打開;當斷路器接通時,即旋轉手柄在合狀態,此時柜門不可打開。就是通過旋轉手柄的開合狀態給配電柜提供一個機械自鎖功能。不知道能否實現呢?
標牌上的Ir 和 Im是什么意思?如何整定? TM 250D 250A/40℃ 表示什么意思?圖中的曲線應該怎么看呢? 請教大師詳細講解下!
請哪位老師講講施耐德DPN斷路器與C65N有什么不同?
有誰能給我一份施耐德 MT25H2 MIC6.0P/4P+COM 低壓真空斷路二次控制保護原理圖?萬分萬分感謝!!!
施耐德斷路器上的的Im值是6~14In,那么具體是多少,是根據什么來選的?如果根據計算電流來選的話,他們之間有什么關系,請高手指導一下。謝謝!
斷路器上有3處可調部分一個是lo(A)一個是lr(乘lo)一個是lst(乘lr)請問各是什么意思,()里是單位么?
施耐德塑殼斷路器的型號中3P/2D,3P/3D的共同點是都是3極斷路器,不同點是:2D只具備2極保護,3D只具備3極保護,4P/3D,4P/2D的共同點是都是4極斷路器,不同點是:3D只具備3極保護,4D只具備4極保護(帶中性線保護),請問這四種型號的塑殼斷路器有什么優缺點?適用于什么樣的場合?每種型號禁止適用于什么樣的場合?謝謝!