一個超過5000立方米的三層商業建筑,各個商鋪是分離的,樓梯設在各個商鋪內。這樣的建筑消火栓如何布置呢。我聽說躍層可以使用樓下的消火栓,那么只在一層室外布置消火栓可以么,二層和三層是否需要布置消火栓,如何布置。很糾結,求高人指點,謝謝。
一幢168米長,10.8米寬,共三層,每開間為3.8米(平均),一至三層為一戶,底層為商鋪,二、三層為宿舍。這種情況室內消火栓怎么布置?按江蘇省商業建筑設計防火規范,對于這種情況如果上下多是商業,消火栓可以上下層相互保護,即每單元每層布置一個消火栓。按江蘇省民用建筑水消防設計規范,室內消火栓布置應保證每一防火分區同層有2支水槍的充實水柱同時到達任何部位。歡迎專家指導。建筑給排水設計討論扣扣:180626824
建筑給排水設計討論扣扣群:180626824[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-10-20 17:41 編輯 ]
《建筑給水排水設計規范》4.5.4說生活排水管道不宜在建筑物內設檢查井。當必須設置時,應采取密閉措施。請問采取何種措施?
請教各位一個問題 走廊為1.88m,去掉吊頂還有1.1m高度,要排下一下管道,可以排嗎?怎么個排法?以 21層南面為例1.空調供水,DN32+30保溫2. 空調回水,DN32+30保溫3.熱水DN100+30保溫4.給水DN1005.消防回水DN1506.噴淋DN1007.橋架200*100請前輩指教,非常感謝
文件格式 :PDF文件大小:28.8 M
建筑室內消火栓的布置應滿足有關的建筑設計防火規范的要求。建筑室內消火栓的位置應明顯,其間距應通過計算確定,但不能大于有關的建筑設計防火規范的要求。設計中應注意按建筑物類別正確確定室內消火栓的用水量。室內消火栓的口徑應按每支水槍流量來確定,水槍流量小于3L/s時,應采用DN50消火栓。水槍流量大于3L/s時應采用DN65消火栓。設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設置室內消火栓。消防電梯前室應設室內消火栓。低層建筑屋頂應設試驗消火栓,高層建筑屋頂應設試驗消火栓和壓力顯示裝置。 就下面幾點談?wù)剛€(gè)人看法: 1 住宅消火栓的布置 福州市住宅消火栓一般設在樓梯間半層平臺處,消防立管設在平臺內或平臺外。由于半層平臺在標準層標高處有梁,故消防箱只能明設,不太美觀。這種布置最好要加大半層平臺的寬度,
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了!!!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下啊?
最近做個廠區的辦公樓和倒班樓。辦公樓3層建筑高度11.55 體積9387 這個根據8.2.1-5很明顯不用設置室內消火栓系統!可倒班樓3層建筑高度11.85 體積9257 但是一層設置的是職工餐廳 一層面積800平, 其余2到3層設置4人間宿舍,共用衛生間 盥洗間,這個建筑怎么確定 適用8.2.1-5 還是8.2.1-3謝謝 望大家給點建議!
本圖集主要針對建筑室內防水工程給出防水設計做法
建筑室內消火栓的布置應滿足有關的建筑設計防火規范的要求。建筑室內消火栓的位置應明顯,其間距應通過計算確定,但不能大于有關的建筑設計防火規范的要求。設計中應注意按建筑物類別正確確定室內消火栓的用水量。室內消火栓的口徑應按每支水槍流量來確定, 水槍流量小于3L/s時, 應采用SN50消火栓。水槍流量大于3L/s時應采用SN65消火栓。設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設置室內消火栓。消防電梯前室應設室內消火栓。低層建筑屋頂應設試驗消火栓,高層建筑屋頂應設試驗消火栓和壓力顯示裝置。就下面幾點談?wù)剛€(gè)人看法:
本帖最后由 溫馨的小窩 于 2013-11-14 09:14 編輯 室內消火栓給水系統根據設置水泵和水箱情況,可分為三種類型。 一、無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物不太高,室外給水管網的水壓和水量任何時候都能滿足室內最不利點消火栓在設計水壓和水量時,常采用這種無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統。同時應保證在火警后5min之內開始啟動供水.報警后30S啟動。 二、設有水箱的室內消火栓給水系統
請問建筑室內排水管套管堵洞,里面要求安裝止水環,這個屬于隱蔽工程嗎?吊模以后需要走隱蔽工程程序嗎?
保護中小學視力應從多角度、多方位地予以審慎周到地考慮。在課程設置,編印體育鍛煉,用眼衛生等多方面落實具體措施。但最根本的條件之一是作為學生學習,活動的主要場所———教室必須有良好的視力環境。所以作為一個設計人員必須具有強烈的視力保護意識和科學的保護舉措,不可設想,如果學生每天70%以上的時間在視環境惡劣的教室里學習、活動,將導致事倍功半,甚至造成學生視力普遍下降,因此對教室的照明設計應提到日程上來。一個良好的照明環境不僅能降低學生的視力疲勞,使學生的注意力集中,而且提高學習效率。也能使教師講課輕松提高教學效率。那么怎樣才能提高照明質量,我認為除對照度有一定的要求外,對于光的均勻度、眩光、頻閃效應也有一定的要求,因?yàn)槌斯饩€強弱可以導致視覺疲勞外,光的頻率、眩光同樣可以引起視覺的疲勞。因此,在對教室的照明設計中,除進行照度計算,還應采取眩光限制,現從以下幾個方面進行探討。 1如何避免頻閃
小弟初次作電,有些問題想和大家請教下:我們是一個商業大廈項目,從市政管網引入10kv電源,那電源要從什么位置引入室內呢?是不是只要是路邊電力井都可以還是有專門的預留井呀?還有弱電通訊部分是不是只要是路邊的弱電井都可以引入光纖,還是必須到指定的預留井才能引入,請知道的指教下,萬分感謝!
GB50016-2006第8.4.2條第3款:室內消防豎管直徑不小于DN100。 不知各位同行是怎么理解的?請問是指所有建筑室內消防豎管直徑不小于DN100嗎
CAD建筑室內園林綜合圖塊,非常詳細。
在二次構造柱泵輸送設備出現之前,都是采用的人工方式進行澆筑的,成品不光有空隙,而且質量也是比較低下的,一般來說1個人1天只能澆5-6根左右,工期還是相當長的。除此之外,相較于二次構造柱泵輸送設備
《建筑設計防火規范中》8.5.2條的條文解釋中說低層建筑室內消防系統僅用與初期滅火,按照這條規定,低層的消防系統只與屋頂水箱連接就應該可以了,但規范8.6.1條的條文解釋中明確規定室內環狀管道至少應有兩條進水管與外網連接,支狀必須有一條連接。這條又明確規定了必須連接,我們當?shù)氐南缹σ舱f必須連接,可最近自來水公司不干了,說室內有屋頂水箱有增壓設備,壓力會比市政的高,會回流污染市政用水,我解釋說我們做了止回閥,回流防止器等防止措施,它還是不同意,而且出據我們當?shù)貏傤C布的一條政府地方法規,說是不能連接,兩個部門都不讓步,甲方及設計院被夾在里面難做人,對于規范的理解,大家覺得這種情況是該接還是不該接?僅限于低層。