1“綠色照明”的起源 20世紀70-80年代,全球面臨能源危機及全球環境保護浪潮的興起,節約能源,保護全球環境即成為全人類的共識。 1991年1月美國環保局(EPA)首先提出實施“綠色照明(GreenLights)”和推進“綠色照明工程(Green Lights Program)”的概念,很快得到聯合國的支持和許多發達國家和發展中國家的重視,并積極采取相應的政策和技術措施,推進綠色照明工程的實施和發展。 1993年11月我國國家經貿委開始啟動中國綠色照明工程,并于1996年正式列入國家計劃。 2 “綠色照明”的科學定義 綠色照明是指通過科學的照明設計,采用效率高、壽命長、安全和性能穩定的照明電器產品
建筑照明設計心得一,其實大家都是知道我們建筑電氣里面第一節,也就是入手問題、照明設計,照明設計是畫圖第一階段,其實照明設計很簡單,我剛從新手過來的時候照明設計也是一大問題,大家都知道 照明設計手冊,這個準備好。 1、 照明第一步,照度和功率,什么是照度,這個不多解釋啦,設計照明在規范里面就滿足兩樣 東西,照度是其中之一,查規范建筑照明技術規范,對于各種房間有不一樣的照度,比如普通商鋪照度是300LX,第二部就是功率,在滿足照度的情況下,功率是不可以超的,不那此燈具是不節能的,違反建筑照明規范,查的功率密度是12W。2.計算,計算方法:工程中民用建筑常用利用系數平均照度法。 房間參數 房間長度L
7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
自從愛迪生發明了電燈以來,人造的光就走進了人們的生活,燈光照明無處不在,出現于人們生活中的每一個地方。早晨、夕陽、陰晴雨雪,會帶給我們不同的心境;光線的強弱、明暗、色彩也可以使人覺得快樂、積極、沮喪。燈光不僅僅需要滿足視覺需要,更重要的是要滿足人們心理的需要。隨著生活環境的改變,人們已經不再滿足于簡簡單單的普通照明,空間的燈光設計已經滲透到了人們的生活中。然而在房地產火熱的今天,建筑物的照明應該是怎樣的呢? 4月22日,在本刊舉辦的“星期五房地產沙龍”演講臺上,北京八番竹照明設計有限公司經理馬曄先生關于“建筑物照明設計的必要性”的演講引起了房地產業界人士的極大關注。就目前建筑照明設計存在的問題,以及如何利用專業的照明設計從而使建筑物提升價值等問題,記者前去采訪了馬經理。 在采訪中,馬先生對記者介紹說,專業照明設計是一個用光聯系生活環境的藝術,演繹獨具魅力的光世界。在現實生活中,人們的活動空間里的燈光設計存在著很多的問題,燈光給人們帶來的只是將身邊的物體照亮,滿足不了人們的要求;或者照明過于強烈,從而干擾了人們對周圍環境正常的
對于室內插座和照明燈的數量,我老是迷糊...看了看建筑照明規程,也沒寫清楚具體的照度和照明數量之間的關系啊!還有就是對于插座的要求,請各位大師兄給點經驗之談,然后給我說說都該研究哪些規程,正好趁過年我去研究下...謝謝了,拜首...小弟郵箱79327106@qq.com
廣州沙溪、新翼、豪泰國際酒店用品城外墻夜景照明設計項目狀態:項目狀態:發布于:2016年9月29日 已完工 | 項目地點:廣州番禺設計負責人:董唯
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周圍指作業面外寬度不小于0.5m的區域。▲ 點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周圍的
重磅出擊,土木首發!
1.
第一、照明技術的選擇 照明技術指標的選擇比如照度可以參考CIE和相關城市的行業標準。照明工程中參考比較多的是國際照明委員會CIE的《投光照明指南》,其在推薦的照度標準中,做出了針對不同材料的建筑物表面在不同泛光光源、不同背景亮度下的照度推薦值。被照面的材料分類比較全面地概括了目前使用比較多的面材,并根據光源和表面狀況進行了修正。 
對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,其中7.2.12:當采用I類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。而現在大部分燈具都是 I類燈具。那就意味著 照明回路都是 3線?!請高手指點
很好的資料
《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,所接光源不宜超過25個; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢?
摘要:根據建筑電氣設計規范及標準對應急照明的具體規定,文章對應急照明的設計要求做了進一步探討和歸納總結。并結合具體問題對應急照明的供電、燈具控制等方面提出了自己的看法。 關鍵詞:應急照明 供電方式 控制方式 節能
--------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,也便于維修。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管);中等房間每開關可控3~4支燈泡,大房間每開關可控4~6支燈泡。這里有個疑問。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
當處在黑暗或黃昏的環境中,人眼會表現不佳,其較低的視敏度,較差的顏色辨別力和較低的失能眩光容忍度,都將增加了駕駛員和行人的事故風險。 道路照明在減少事故方面起著非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明將大大減少事故的發生。道路照明可為穿越交會地區(例如路口)的車輛提供指示。為了加強照明的指示作用,可以使用不同的燈色來區分道路種類或區域定義。 道路照明還可以起到預防犯罪的輔助作用。道路上顯示物體(例如車輛,行人和障礙物)所需的光量取決于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在與否。犯罪率還決定了所需的照明水平。對于交通路線,使用了輪廓視覺系統。 運營成本和環境影響非常重要,使用光電管減少照明的小時數可能非常經濟。 照明控制系統通過允許在高峰或夜間情況下切換或調暗燈光,可以進一步節省成本。 注意事項: ? 亮度是交通路線照明的主要標準,因此需要確定道路特征和觀察者位置。 ? 如果必須考慮照度,則
看了下設計手冊 感覺只有平均照度勉強能算,其他平均亮度、均勻度、眩光水平之類的都非常難算,是否以平均照度和平均亮度來選擇燈具功率、光通量等數據
請問這樣分勵脫扣切斷電源讓自帶蓄電池的應急燈具斷電點亮的方案可以嗎?請教大家做了火災報警的建筑應急照明的方案?
建筑電氣中的智能照明設計 摘要近些年國家一直提倡節能減排,作為高能耗的重要代表,建筑行業耗能每年都在以10%以上的速度增長,建筑節能顯得尤為重要。而智能照明又是建筑電氣中節能的重要組成部分,因此在建筑電氣中實現智能照明,有助于實現國家節能減排,有助于實現綠色可持續發展。本文將從現代建筑電氣中智能照明的發展現狀、實現措施等方面來進行探討。 關鍵詞:現代建筑;智能照明;實現措施一、電氣智能照明的概況智能照明的應用不僅能給人們提供較為舒適的生活環境,減少人們的生活成本,也是國家為實現可持續發展所采取的一項重要措施,關系到未來的國計民生。 智能照明系統主要有以下幾方面的特點: 1.專用性。智能照明系統是專用于網絡化的一項照明系統,主要的控制方式是用弱電集成進行控制,并直接作用于照明的控制及供電回路上。建筑物采用智能照明系統,可以利用其智能性控制照明回路連續的調光或開關,并對一整個建筑物或者區域進行整體性的控制,通過智能