圖紙簡介: 商業建筑設計-------------高層寫字樓0000000000000000 投稿網友: tracy999 上傳時間: 2013-07-07
一個六層的商業建筑無電梯,建筑面積1400平米,要求做配電設計,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計?那位有相關的表格?
小弟大約花了一周時間都在做一個項目,商業街建筑模型設計,好與不好,大家給點意見。直接上圖!
商業地產在各大城市遍地開花,而在大型商業建筑暖通設計中,我們往往更注重空調系統的設計,而忽略了通風系統的重要性,以至于通風系統的設計比較隨意。實際上適當的通風量設計與合理的通風系統設計,可以較大程度地提高大型商業建筑的舒適度,使氣流組織更合理,從而增強空調系統效果,同時達到節能的目的。
淺談商業建筑暖通空調設計 摘要:隨著我國經濟的持續快速發展和人民生活水平的提高,我國的商業建筑也得到了大量的興建。以此同時,越來越多的商業建筑都已安裝的中央暖通空調,但是在其運行過程中,由于會產生較大的功率,致使建筑耗費過大的能源,不利于城市的環境。如果我們對其進行合理的設計,有效的控制其運行模式,這樣可以有效的降低暖通空調的能耗。本文即針對商業建筑暖通空調設計中應著重考慮的問題,詳細闡述了商業建筑暖通空調設計的要點。 一、商業建筑空調設計的特點 商業建筑的空調設計不同于住宅、辦公樓或酒店等建筑,其具有以下特點: (一)平面建筑空間大,負荷較小 商業建筑
非常經典的商業建筑設計。。
摘要:在我國現代建筑設計中,商業建筑是一個城市充滿活力的重要代表,具有多樣、開放性的特點,也表現了人文品位。本文就現代商業建筑設計進行分析。 關鍵詞:現代商業;建筑設計;原則;分析 一、現代商業建筑的設計原則 1、業態組合設計的原則 (1)根據城市的自身實際情況,首先選擇商業建筑的建設地點,這個是商業建筑進行設計的第一步。這就是我們經常所說的選址。這一點很重要。商業建筑的作用就是實現城市經濟的發展以及滿足城市人們生活的各種要求。因此商業建筑應該建設在交通便利并且人流量比較大的地方。 (2),商業建筑在進行設計之前,還必須明確商業建筑在今后投入使用之后所發揮的具體功能。 (3)商業建筑在進行設計的過程當中,除了要讓建筑本身能夠滿
高層建筑的給水系統按豎向分區分為高區供水和低區供水,低區供水一般采用帶氣壓罐的變頻供水系統,有的也采用高位水箱供水。高區供水普遍采用屋頂水箱供水。 最低處靜水壓 高層建筑由于高度較高,分區時很難做到系統平衡。某樓建筑高度132m,給水系統分區時將1~11層分為低區,12~26層分為高區。低區水箱設在14層,供水高度為52m,最低衛生器具配水點處的靜水壓達到520kPa高區水箱設在30層,供水高度達到75m,最低衛生器具配水點處的靜水壓達到750kPa,遠遠超過規范(《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88)所推薦的設計值(350~450kPa)和限定值(不大于600kPa),從而導致用水時水花飛濺及衛生器具連接軟管經常爆裂,造成使用的舒適度降低,還帶來安全隱患。 最不利供水點靜水壓 最不利供水點是供水系統中的最高點,供水靜水壓力較低,出于建筑結構和建筑成本的考慮,高區高位水箱設置一般不會太高,從而導致高區最不利供水點壓力偏低,其靜水壓力多在100kPa以下,使用延時自閉沖洗閥時經常出現無法開啟或無
圖紙簡介: 建筑設計中的建筑辦公商業一體。希望大家喜歡 投稿網友: tianxiadiyi2013 上傳時間: 2013-10-16 圖
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
誰有商業建筑設計防火規范電子版,能不能發給我
深圳市建筑設計研究總院在泊富國際項目的三維管線綜合設計中實行分四步走的策略。第一步是前期準備工作:由于在二維圖紙上發現問題、修改的問題的工作量與三維相比相對較小,所以該院設計人員盡量將問題在二維設計中解決,減小三維繪制的工作量。通過圖紙疊加,找出不同梁底標高下設備重疊處凈高不符合要求的地方,協調各專業修改。第二步是應用Revit Architecture軟件建立土建模型:土建模型包括建筑專業的模型和結構專業的模型。根據院里的工作目標,繪制建筑模型時大家十分留意防火卷簾的繪制,特別是位于裙房較大公共空間處的卷簾,是凈高要求嚴格的區域。而結構專業梁和板的高度直接影響管線的標高,也做到嚴格按圖紙建模。第三步是應用Revit MEP軟件建立設備管線模型:三維建模實際是施工的模擬,根據二維設備圖紙中的備注,設計人員先繪制有壓力排水管,然后根據先大管后小管、由上至下的原則,先繪制空調通風管道,然后是電專業的橋架,最后是給排水管道。第四步是管道綜合調整:由于在已建立的土建模型的基礎上繪制設備管道,在繪制的過程中即可發現存在的問題,根據觀察管線間的空間關系能做適當的調整。在每一層設備管道完成后應進行碰
本帖最后由 daghy 于 2016-5-30 10:47 編輯 2014年的圖。。缺說明、地下室部分等。。。。。下載不了的請努力提高權限吧。
商業建筑因為是供租戶從事各類經營活動的,因此商業建筑的用電量通常都較大;用電量大的話,供配電設計就得多加注意,但考慮到現在商業建筑結構的復雜性以及電氣設計人員經驗缺乏的情況下,有些注意事項是很難察覺到以及考慮到的,針對這種情況,合景機電給大家整理了一些商業建筑供配電設計注意事項,感興趣的不妨往下了解一下。 商業建筑供配電設計注意事項如下: