本帖最后由 k13181318060 于 2014-1-18 11:16 編輯
建筑人防圖集,可以收藏一下
我所在項目是個二十多層的鋼結構辦公樓,我想咨詢一下避雷引下線做法參照什么做?有什么圖集規范可以參照的沒有?基本都是鋼結構,沒有鋼筋
一服裝廠廠房四層建筑物,高度不高,地處開闊地帶,周圍無高的建筑遮擋。需加裝防雷接地。現場查看,長47米,寬32米,制定方案,繪制施工草圖。屋頂一圈制作避雷帶,屋脊制作一條避雷帶,屋頂平臺金屬構架全部用扁鋼連掉,屋頂四角引下四根扁鋼,做卡子,然后四個角做接地極,每個接地三根接地樁,由于樓頂邊緣無磚墻砌起,施工有點難度,危險性高,與施工班現場交底。接地極采用鍍鋅角鋼(50X5),避雷帶采用鍍鋅扁鋼(25X3),另加四根保護管,避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。由于廠方四周都是混凝土地面,接地電阻有點大。避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。旁邊一幢建筑避雷帶做了局部修復。
02(03)J401欄桿.part1
我這只有《建筑電氣設計圖集1-住宅·別墅·辦公樓》,不知道那位大哥有《建筑電氣設計圖集2》以及《建筑電氣設計圖集3》,找了好長一段時間,總是無功而返!現把《建筑電氣設計圖集1-住宅·別墅·辦公樓》上傳!
剛從網上下的,不知有沒有人過,個人覺得很有用。
建筑細部圖集-大門、圍欄:) :)[ 本帖最后由 yj10110 于 2009-10-23 20:37 編輯 ]
建筑細部圖集-建筑轉角:) :) :)[ 本帖最后由 yj10110 于 2009-10-21 22:34 編輯 ]
一防爆工業廠房,屋頂有罐,罐內為可燃氣體,要求按一類建筑做避雷針,長26米,寬15米,高13米,根據滾球法計算,在建筑兩邊距離3米處各放置一個避雷針,若避雷針高30米,設計參數為h=30m,hr=30m,在兩避雷針連線中點處保護的最低高度hx=14m,這樣能滿足要求么?
深圳建筑防水構造圖集SJ.A
請問大家建筑方面的一些規范圖集去哪個網站可以免費下載!要全一點的!最近我在找最新的《建筑設計防火規范》,去了好多網站都不是免費的!麻煩大家了!
《中南標11ZJ903 建筑外遮陽》和 《 06J506-1建筑外遮陽(一)》,現行、實用的外遮陽資料。
一棟類似帝國大廈的住宅,屋頂成倒V字形,要做避雷針,怎么做啊,我查圖集高層建筑的避雷針安裝,只適合50m以下的建筑。大家有什么建議
本帖最后由 qingyun88666 于 2014-1-8 12:00 編輯 河南12YJ建筑
論文簡介:建筑結構優秀設計圖集9(3)建筑結構優秀設計圖集9(3) 投稿網友:lb19880828 上傳時間: 2013-12-07
論文簡介:建筑結構優秀設計圖集9(4)建筑結構優秀設計圖集9(4) 投稿網友:lb19880828 上傳時間: 2013-12-07