圖紙簡介: 本圖紙為某三甲醫院的室外照明及弱電管網的設計,包括5張圖,分別為:室外火災報警平面圖,室外有線電視平面圖,室外綜合布線平面圖,室外供電電網平面圖,室外照明總平面圖。 投稿網友: zhuangong666 上傳時間: 2
導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,下文對弱電系統的設備選型、施工管理、系統運維等方面所存在的問題、缺陷進行整理,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒。▌一、通訊、數據網絡、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板。2.電信、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障。原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范。預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,對設備不利。原因分析:
室外綜合管網涉及專業繁多, 施工要對管道進行合理的統籌安排, 綜合解決各專業管線布置及其相互間的矛盾。 本次系統性地分享室外綜合管網施工的原則, 以供參考實施。 室外綜合管網施工的“四讓” 原則: 1. 有壓管道讓無壓管道 2. 埋管淺的管道讓埋管深的管道 3. 單管讓雙管 4. 柔性材料管道讓剛性材料管道 工程管線豎向位置發生矛盾時應遵循以下原則: 1. 壓力管讓重力自流管線
收錄于話題
某工程弱電施工組織設計
某室外管網施工組織設計
一、 確定點位 1、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。 若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、
哪位大神有弱電 的驗收規范,在線等
知識點:弱電控制
室外綜合管網施工管理.pptx
圖紙簡介: 大街東側綠化管網施工圖,施工圖施工圖施工圖 投稿網友: wlx412339756 上傳時間: 2013-08-01 圖紙省份
圖紙簡介: 含火災報警系統、電視電話系統、樓宇對講系統全套圖紙(平面圖及施工圖) 投稿網友: donglish0916 上傳時間: 2013-07-16
請教各位:1.根據規范和各位經驗,弱電系統外圍管線,根據管的數量和直徑不同應該選取什么樣的標準來設置手井的長寬深?2.一般手井的位置選擇有沒有具體的規定?3.管線是用硬質pvc好還是用波紋管好?具體分別是?謝謝!
求教斑竹:室外消防給水管道施工的流程及具體的施工方法還有驗收要求,室外消防給水管道應該也是參照室外給水管道來施工的,對開槽開多大,墊層要什么材料多厚,管道如何固定這些我都沒有學過,求各位大俠救救我