亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 弱電施工的15個問題及對策

    導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,下文對弱電系統的設備選型、施工管理、系統運維等方面所存在的問題、缺陷進行整理,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒。▌一、通訊、數據網絡、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板。2.電信、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障。原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范。預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,對設備不利。原因分析:

  • 國標-施工招標文件范本

    將2008年7月開始實施的施工招標文件范本送網友。

  • 某工程弱電施工組織設計

    某工程弱電施工組織設計

  • 求助:電氣導管敷設的國標施工依據

    求助:電氣導管敷設的國標施工依據

    本帖最后由 syg1986 于 2015-8-7 09:49 編輯 做工程檢驗批資料時有一個表格需要填寫施工依據,監理說填寫“圖紙”是不對的,應該寫國標之類的。我查了下: 等電位、避雷引下線可以用這個標準:《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》( GB50169-2006)問題是電氣導管敷設該用哪個國標呢??在文庫里搜到一篇,但是也沒寫清楚導管敷設該依據哪個規范施工。

  • 關于強電弱電布線施工的規范說明

    一、 確定點位 1、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。 若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、

  • 誰有弱電的施工驗收規范

    哪位大神有弱電 的驗收規范,在線等

  • 關于裝飾弱電施工質量的控制!

    知識點:弱電控制

  • 國標標準工藝工程(室內施工)

    國標標準工藝工程(室內施工)

    本帖最后由 奧斯卡 于 2013-5-3 16:19 編輯 隱蔽工程-給排水工藝,希望能給要裝修的人提供點幫助。

  • 某商住小區弱電施工圖(全套)

    圖紙簡介: 含火災報警系統、電視電話系統、樓宇對講系統全套圖紙(平面圖及施工圖) 投稿網友: donglish0916 上傳時間: 2013-07-16

  • 國標-施工招標預審文件范本

    將08年7月開始實施的施工招標預審文件范本送網友使用。

  • 弱電總承包施工組織設計

    本施工組織設計使用與所有一個大型弱電系統

  • 弱電施工組織方案,送給大家!

    某大樓的弱電施工組織方案,本版見有人在論壇里需要,于是奉獻一個上來,希望大家可以參考!!

  • 弱電外圍管線施工問題(請教)

    請教各位:1.根據規范和各位經驗,弱電系統外圍管線,根據管的數量和直徑不同應該選取什么樣的標準來設置手井的長寬深?2.一般手井的位置選擇有沒有具體的規定?3.管線是用硬質pvc好還是用波紋管好?具體分別是?謝謝!

  • 某工程弱電系統施工組織設計

    某工程弱電系統施工組織設計

  • 弱電設計、施工和管理中的一些知識

    建設方對弱電的管理.pdf

  • 弱電系統深化施工圖設計深度

    1弱電系統的設計階段 一個民用建筑項目的設計一般由建筑、結構、給排水、暖通空調、電氣、弱電等專業協作完成,其中弱電專業是比較新興的一個專業,從傳統的電氣專業中獨立出來,其建立在計算機技術、通信技術和控制技術之上,是現代信息技術在建筑物內的具體應用。建筑工程設計通常分為初步設計和施工圖設計兩個階段,但對于弱電系統還需要一個深化施工圖設計階段。 在我國目前的項目建設方式下,初步設計和施工圖設計一般為建筑設計院所完成,而深化施工圖設計由弱電工程承包商完成。弱電的初步設計主要明確各子系統的功能、

  • 弱電布線施工注意事項,大家來圍觀哦

    1、信號電纜(線)與電力電纜交叉時,宜成直角;當平行敷設時,其相互間的距離應符合設計規定。2、在同一線槽內的不同信號、不同電壓等級的電纜,應分類布置;對于交流電源線路和連鎖線路,應用隔板與無屏蔽的信號線路隔開敷設。3、電纜沿支架或在線槽內敷設時應在下列各處固定牢固: (1)電纜傾斜坡度超過45°或垂直排列時,在每一個支架上。 (2)電纜傾斜坡度不超過45°且水平排列時,在每隔1~2個支架上。 (3)和補償余度兩側以及保護管兩端的第一、第二兩個支架上。 (4)引入儀表盤(箱)前300~400mm處。 (5)引入接線盒及分線箱前150~300mm處。

  • 為什么要了解弱電系統施工的安裝要點?

    弱電系統是指所有工作在36V安全電壓以下的用電系統,它的安裝有其特殊的要求。主要是:系統的布線最好采用預埋管線方式,這樣做既是美觀也是經濟的要求、更是系統提高技術參數的重要措施。預埋管線可以走最近的路線,線材用得少,對信號的衰減就小。傳輸線路中過多的電纜一定要去掉。弱電系統傳遞的信號都是很微弱的,多以微伏(μV)來計量。千萬不要誤以為可以隨便添加信號放大器,每增加一臺放大器都會給系統傳輸的信號帶來嚴重的噪聲和干擾。正因為弱電系統傳遞的信號非常微弱,它很容易被干擾,其線纜不能和強電電纜同橋架或是相鄰敷設。至少之間要相距0.5米以上。對廂變站等強干擾源一定要避而遠之。實在無法避讓可外套足夠長的鐵管也有屏蔽效果。當然如果采用光纜傳輸就不存在這個問題。在弱電系統,線纜的接頭很講究,因為問題就容易出在這里。由于所要傳輸的信號非常微弱,所以怎樣才能無損耗全功率的將信號進行傳輸這是施工的難點。首先同軸電纜相對

  • 合理的弱電施工進場時間點

    目前在幫甲方做一個自用辦公樓的設計,這個辦公樓地上20層,地下3層,弱電已完成施工圖設計,現場施工已做完地下一層的支撐了,準備做地下二層的支撐。現在甲方問我在什么時間點弱電單位進場施工合適:一是地下空間大地板澆筑完成(這是最理想的,但是從目前看根本來不及,因為弱電招標圖都沒有設計)二是土建施工出地面正負零(估計14年4月份,離現在時間也很緊,畢竟招標圖設計完,再寫招標要求,然后招標定標,再深化設計,前后一共也要半年的時間)三是辦公樓結構封頂(擔心弱電管道、預埋盒預留預埋不到位)四是其它時間。能否請大家給個建議,或者常規的弱電進場時間點該是如何

  • 某商業中心建筑弱電施工圖

    圖紙簡介: 本工程位于廣東省廣州市番禺區,本工程為廣州駿通房地產開發有限公司開發的東涌商業中心。其中主要包含夾層弱電平面圖、天面弱電平面圖、弱電系統圖、首層弱電平面圖、二層弱電平面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: ecoideas 上傳時間:

點擊加載更多

弱電施工國標

弱電施工國標專題,為您提供弱電施工國標相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與弱電施工國標 相關的專業交流討論,更多弱電施工國標相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产a∨一区二区三区香蕉小说| 亚洲青草视频| 欧美好看的免费电影在线观看| 国产麻豆精品高清在线播放| www.插插| 97精品伊人久久大香线蕉app| 国产精品女上位好爽在线短片| 在线视频二区| 一级片亚洲| 亚洲天天在线| 亚洲五区| 在线观看成人| 依人久久| 中文字幕免费视频| 综合成人| 3344永久在线观看视频免费| 免费视频亚洲| 中文字幕视频免费在线观看| 亚洲成人免费在线| 伊人久久综合影院| 欧美国产成人在线| 99久视频| 成人亚洲综合| 国产成人精品久久综合 | 欧美日韩视频一区二区在线观看| 久久这里有精品视频任我鲁| 毛片网站在线| 欧美片第一页| 日韩在线观看中文字幕| 色www视频永久免费下载| 天天射网站| 亚洲人成在线播放| 在线成人亚洲| 伊人影院蕉久| www日本com| 国产精品欧美韩国日本久久 | 国产成人拍精品视频网| 嘿嘿视频在线观看 成人| 538在线播放| 成人精品一区二区不卡视频| 国产精品青青青高清在线|