為了工作方便搜索文章,匯集整理,資料目錄.引起電氣火災的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合
一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我
為了工作方便搜索文章,匯集整理,資料目錄. 引起電氣火災的主要原因 http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htm http://blog.nphoto.net/yanyan2033/ 快樂,努力. ttt001的文章http://co.163.com/forum/content/221_532563_0.htm#lastreply
電氣火災監控設備--樣本
電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,并注意以下事項:1、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線。2、每回路電氣火災探測器數量不能超出63只。3、接線時,應按電氣火災監控探測器標明的接線標識,正確接線,不得反接。特別是通訊線,將所有電氣火災探測器連接起來,總線引到控制中心,連接到電氣火災監控設備上,通訊線A、B線需區分,所有電氣火災探測器的A線接下一個電氣火災探測器A線,B線下一個電氣火災探測器B線。4、安裝剩余電流互感器時,必須嚴格區分N線和PE線。3P四線式或4P四線式的N線應通過電氣火災監控系統的剩余電流互感器。通過電氣火災報警系統的剩余電流互感器的N線,不得作為PE線,不得重復接地或接設備外露可
這個是否重復啊。。。。。
涉及到國家及行業電氣火災監控的規范如下:1、低壓配電設計規范6.4.1 當建筑物配電系統符合下列情況時,宜設置剩余電流監測或保護電器,其應動作于信號或切斷電源: 1 配電線路絕緣損壞時,可能出現接地故障; 2 接地故障產生的接地電弧,可能引起火災危險。2、建筑設計防火規范 10.2.7下列建筑或場所的非消防用電負荷宜設置電氣火災監控系統: 1 建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫,室外消防用水量大于 30L/s的廠房(倉庫); 2 <
知識點:電氣火災監控
電氣火災主要隱患的分析和對策 1、電氣火災的嚴峻形勢和癥結所在 20世紀的最后20年里,我國人均用電量翻了一番,但電氣火災也隨之劇增,從而也給國家經濟和人民生命財產造成巨大損失。據公安部消防局統計,自1990年~1998年全國范圍內共發生電氣火災119029起,直接經濟損失達34.28億元。電氣火災造成人身傷亡的數字也是驚人的,例如1994年新疆克拉瑪依友誼館一次電氣火災竟燒死323人。再如日本的人均用電量為我國的8倍多,但其電氣火災發生率已接近30%,占諸種火災的首位。這說明我國電氣火災的發生率是不正常的偏大,如果汲取發達國家防電氣火災的經驗,采取一些有效的防范措施,我國的電氣火災是完全可以大幅度減少的。 多年來,我國對電氣火災的防范工作大多只限于一般性的防火檢查,這與許多發達國家存在著較明顯的差異。他們更側重依靠完善電氣系統的設計、安裝和管理來消除電氣起火的隱患,從根本上杜絕電氣起火事故的發生。正是由于側重點的差異,才造成今日我國電氣火災此起彼伏,防不勝防的嚴峻局面。就電氣起火隱患嚴重程度而言,用“危機四伏”的字眼來描繪豪不夸張,其中有屢屢起
國家標準GB13955《漏電保護器的安裝和運行》中明確規定"為防止電氣設備和線路因絕緣損壞引起的電氣火災,宜裝設當漏電電流超過預定值時能發出聲光信號報警或自動切斷電源的漏電保護器"。 近年來,我國火災事故形勢嚴竣,就發生火災的原因分析,其中電氣火災占火災總數的25%~30%,占火災事故原因中首位。電氣火災事故的原因包括電器設備或導線過載、電器設備安裝或使用不當,而造成溫度升高至危險溫度,引起設備本身或周圍物體燃燒等,而由于短路引起的事故,達電氣火災事故的40%。短路可分為相間短路和單相短路(接地短路),在對北京地區因電氣短路引起的火災事故分析中,大部分是接地短路起火。接地短路是指相線對大地、接地的金屬管道或架構以及設備的金屬外殼的短路。接地短路起火危險大都是因為它的短路電流比較小,不足以使過流保護(斷路器、熔斷器)及時動作切斷電源,但在短路處可以產生高溫足以引燃近旁可燃物起火。而相間短路的保護齊全,一旦發生短路,短路電流足以使斷路器及時斷開,切斷故障,所以相對而言,引起火災的危險小得多。 通過分析可知接地短路比一般短路的起火危險大得
有個江蘇的20層辦公樓,建筑面積有2萬多平方米,請問要設電氣火災報警系統嗎?《高規》和《建規》、《民規》中都是用“宜”這個詞。據說江蘇公安廳有規定,不知誰能告知有關這方面的情況?先謝謝了![ 本帖最后由 yam 于 2009-7-10 18:27 編輯 ]
新華網北京6月21日電(記者朱立毅、陳煒偉)記者21日從國務院吉林省長春市寶源豐禽業有限公司“6·3”特別重大火災事故調查組獲悉,該事故直接原因已初步查明:該公司廠房一車間女更衣室西面和毗連的二車間配電室的上部電氣線路短路,引燃周圍可燃物,火勢蔓延和燃燒產生的高溫導致氨設備和氨管道發生物理爆炸,大量氨氣泄露,介入了燃燒。國務院事故調查組成立以來,聘請了消防、制冷系統、冷庫設計、化工、爆炸、材料、火災、壓力容器、建筑和電氣等20余名國內權威專家組成專家組,深入開展了現場勘查、檢驗檢測、調查取證、
請問這款電氣火災監控器是哪個廠家的,型號很像福建俊豪,但也不完全相符。
電氣火災分析與防治策略的研究
隨著我國煤礦采掘機械化和電氣化程度的提高,外因火災發生的比例也逐年增高。低壓電纜著火、礦用變壓器著火、架線電車電弧引燃木支護棚著火等電氣火災事故也時有發生,而且礦井中環境復雜,電氣設備眾多,一旦發生火災,后果將不堪設想,具有很大的危險性。 近幾年多次發生的礦井電氣火災事故,給礦井安全生產帶來重大威脅,并造成重大損失。根據1949年~1995年的統計資料,我國煤礦共發生58次一次死亡3人以上火災事故,其中電氣設備引起火災有27起,占總次數的46.55%。作者對礦井電氣火災原因進行分析,并提出預防措施和對策。 1、電氣火災主要特征
當今社會,電能已成為人們生活中必不可少的能源,也成為決定經濟發展速度的重要因素之一。尤其是隨著經濟的發展,住宅中高層建筑的增多以及裝修工程的普及,我國城鄉住宅由實用型轉向小康型,城鄉住宅正在向大面積、超高層、多功能、綜合型、多用途的方向發展,居民對電的需求越來越高,大功率家用電器正逐步躍入主流家電行列,火災隱患也隨之增多。近年來,因電氣原因引起的火災頻繁發生,并呈逐年上升趨勢,嚴重威脅著人民的生命和財產安全。因此,怎樣從建筑電氣設計的角度防范居民住宅火災變得非常重要。 1 我國住宅建筑電氣線路設計現狀 改革開放以來,我國在城鄉住房領域取得了舉世矚目的成就。住宅建設已成為我國經濟發展的新的增長點。同時,我國是個生活用電增長速度極快的發展中國家。隨著經濟的發展,居民對電的需求越來越高,大功
線路短路 當線路發生短路時,短路電流要比正常流過的工作電流大幾十倍。在短時間內,線路產生大量的熱量,導致溫度劇升,引起絕緣材料燃燒,也可能由于短路時產生的火花與電弧,引起周圍可燃物的燃燒,而導致火災的發生。 發生短路的主要原因: 1. 設計安裝不合理,沒有考慮周圍環境影響,線路走線不科學等。 2. 導
電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,并注意以下事項:1、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線。
一、電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993―2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1―9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993―2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。 然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我們逼近。 火災,瞬間奪走了鮮活的生命! 火災,瞬間使我們痛失家園! 火災,瞬間毀掉了我們的全部希望! 進入2008年,電氣火災數量有增無減,1―8月,共發生電氣火災28265起,占火災總數的3
伴隨著市場經濟的發展和“買方市場”的形成,貨倉式(商場)銷售應運而生,它以獨特的魅力吸引著越來越多的商家開發建設經營。貨倉式商場的興起,不僅極大地推動了流通零售業態的升級和國民經濟的發展,同時也自然把它本身推向了消防工作的重點行列,并為消防工作提出了需要認真對待的新問題。本文僅就貨倉式商場消防工作撲滅初期火災方面進行探討和研究。 一、撲滅貨倉式商場初期火災的可行性和重要性 (一)貨倉式商場的火災特點 貨倉式商場不論是在原有商店(場)的基礎上擴建的,還是由舊式倉庫(院)改建的,或是另辟蹊徑新建的,其共同特點是設計新款,裝飾豪華,結構復雜,電源線路長,用電多,商品架式陳列布展多且易燃貨品比率高,化纖制品著火后產生霧毒氣大,人流、商流、物流、資金流等聚集密度大。這就給撲滅火災帶來一定困難,倘若初期火災不能有效控制或撲滅,極易發展成重大或特大火災,造成巨大經濟損失,嚴重人員傷亡和不良社會影響。因此,貨倉式商場安全工作應把消防工作放在首位,特別應在“防”的基礎上努力做好撲滅初期火災的準備。 (二)初期火災的發