[ 本帖最后由 bobo1404 于 2010-1-5 20:53 編輯 ]
請問有人防地下室頂底板為預應力結構的嗎?有的話用什么結構軟件計算? 但人防規范沒有談到預應力結構問題.------急答.先謝了.
地下室和人防結構的設計
在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝
小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!
圖紙簡介: 該項目是多塔樓,大底盤,帶人防地下室,采用無梁樓蓋頂板,基礎采用人工挖孔樁,抗拔錨桿。人防圖紙齊全。圖紙內容:樁基設計總說明,地下車庫樁位、后澆帶結構平面布置圖,地下車庫樁基底板、錨桿結構平面圖,地下車庫豎向構件結構平面圖,地下車庫頂板結構平面圖,人防結構設計說明,人防結構大樣等。 投稿網友: <
人防地下室頂板結構方案人防地下室建筑面積接近1萬平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6級,采用什么方案比較經濟合理呢。普通梁板式,普通無梁樓蓋,預應力無梁樓蓋,空心無梁樓蓋,還有別的方案嗎?請各位同仁不吝賜教。謝謝!
兩層的人防地下室,核6級常六級,人防結構設計總說明,密閉門/防護密閉門、臨空墻、臨戰封堵等全部大樣!
圖紙簡介: 人防結構圖(常6級)全套,包含防護平面圖,設計說明,封堵大樣,人防樓梯,門框墻等。 投稿網友: ddffqq01 上傳時間: 2013-08-16
圖紙簡介: 該圖紙為某地商住小區人防地下室結構施工圖,圖紙包括:總說明,樁位平面圖,抗浮錨桿平面布置圖,基礎平面布置圖,地下車庫底板結構平面圖,地下車庫框架柱平法施工圖,地下室頂板梁配筋圖 地下室頂板結構平面圖及樓梯坡道詳圖等。 投稿網友: wjmtmjg 上
改了別人一個人防地下室。。發現地下二層人防層中的柱子配筋比計算書大很多。這個人防層的柱子有特別的配筋率要求嗎???求做過的大神指導一下。。
人防地下室的主要出入口設置防倒塌棚架是不是為了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞。。。如果附近沒有房屋的話,是不是就不用設置防倒塌棚架?
根據規范要求:“人防圍護結構內側距離閥門的進端面不宜大于200mm”,那封堵閥門的設置是否一定要跟人防內側墻垂直呢?可否與墻水平設置?為什么?求解!
a人防地下室頂板 。 薄壁方箱
比如一個小區,一般下面是人防地下室,而規范有規定,管道或者電纜不能穿人防地下室的頂板,那請問如果變配電室在地下室,那如果引至各棟樓的電氣豎井,因為一層電氣豎井的底板就是人防的頂板,這樣不就無法從地下室引上來嗎?大家一般是怎么處理的啊?
本帖最后由 小蟲快跑 于 2013-8-16 22:20 編輯