《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005是指導人民防空地下室設計的法規性文件,筆者在學習和執行該規范時,發現規范中有些規定存在一些問題需要討論,筆者在文中提出與同行們探討。 1 戰時清潔通風、濾毒通風系統上各設備選型的規定 《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005對戰時清潔通風、濾毒通風系統上各設備的選型有多處規定,有些還是強制性條文,計有: 5.2.8/4規定,防空地下室的戰時進風系統,應符合下列要求:······4 濾毒通風進風管路上選用的通風設備,必須確保濾毒進風量不超過該管路上設置的過濾吸收器的額定風量。 ② 5.2.16規定,“設計選用的過濾吸收器,其額定風量嚴禁小于通過該過濾吸收器的風量。” ③ 5.3.3規定,防空地下室平時和戰時合用一個通風系統時,應按平時和戰時工況分
中建工程細部作法標準圖集
江蘇省建筑工程標準圖集PDF
標準圖集有需要的 可以下載.................下載的 給點 幣就可以了
請問一下大家是怎么理解標準圖集的,我在做建水看衛生設備的安裝圖時,都是按圖上的尺寸畫的,圖上的衛生設備角閥跟水管的高度一般都不在一條直線上,都從橫管上往上或往下接出一根支管再安裝角閥,同事說標準圖上標出的連接管和角閥的相對位置只是一個最小值,不一定按這個設計,是不是我對標準圖集的理解有誤啊?但是如果說是最小值的話應該表示為不小于某個值啊,大家是怎么理解的,討論一下,不勝感激
現行的國家標準圖集很多,有些搞不清除了,比如05系列和其他的專項標準圖集(例如風管支吊架、室內管道支架、壓力表安裝圖等),如此眾多的標準圖集不知各位一般參照哪些?而且如果把這些標準圖集都湊齊了也比較難啊。
論文簡介:最新建筑工程框架、剪力墻結構必備的施工標準圖集。 投稿網友:zqc651895186 上傳時間: 2013-09-04
室外消火栓安裝標準圖集
請問有人知道這張圖出自哪本圖集嗎?燃氣管道在地溝內敷設的圖集。
寧02J1-12建筑標準圖集
發“室內消火栓安裝標準圖集”一份
跪求、哭求、裸求、吐血求標準圖集96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝02S404 防水套管神啊!幫幫我吧!
有所獲,必分享。
誰又消火栓施工標準圖集04s202-4,剛性防水套管做法02s404,PP-R給水管安裝圖集02ss405-2,還又室內排水管96s406這些標準圖集啊。又的話麻煩給我發份。hotter520@163.com
下圖是05SD007《建筑電氣實踐教學及見習工程師圖冊》中的一張截圖,大家注意井道照明回路變壓器的容量只有450VA,而后面標注的負荷卻有0.7kW,而且變壓器前后的斷路器似乎也有問題,如后側斷路器16A,16x36=576W,前側斷路器10A,那么10x220=2200W,,這樣的變壓器是不是意味著一工作就過載,而且還沒有設備保護它。04DX003《民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》也有類似的情況。請各位指點了,是我算的不對,還是圖集的問題
圖紙簡介: 本資料包含23份cad圖紙。每份圖紙均為某個小專業的圖庫圖紙(可作為標準圖集來參考使用)。資料為多年工作用圖,土地整理主要單體結構圖,包括農用橋、涵管、泵站、蓄水池、渡槽等相關單體。 投稿網友: dufaxing 上傳時間: <
圖紙簡介: 本圖為臺灣公造部頒公用道路工程標準圖集,含瀝青結構面層、道路橫斷面布置、波紋護欄、混凝土防撞欄、廣告牌等標準設計。 投稿網友: tc_sheng 上傳時間: 2014-05-27
圖紙簡介: 本圖為鐵*院24米鐵路后張T梁標準圖,含T梁的結構設計,曲線段T梁的設計,T梁的橫向聯系設計及附屬設計等內容。 投稿網友: xiaozhihong110 上傳時間: 2014-05-28
圖紙簡介: 本資料共包含cad文件32份,為石拱涵(GQB004-91)標準圖集。圖紙包含:透視圖、單孔水力資料表、一字墻式洞口涵洞三視圖、八字墻式洞口涵洞三視圖、涵洞三視圖、高填土涵洞三視圖等。 投稿網友: psb24 上傳時間: