7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
很好的資料
對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,其中7.2.12:當采用I類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。而現在大部分燈具都是 I類燈具。那就意味著 照明回路都是 3線?!請高手指點
--------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,也便于維修。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管);中等房間每開關可控3~4支燈泡,大房間每開關可控4~6支燈泡。這里有個疑問。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,所接光源不宜超過25個; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢?
經常用的照明設計標準,大家參照下。
重磅出擊,土木首發!
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周圍指作業面外寬度不小于0.5m的區域。▲ 點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周圍的
剛剛把條文說明搞完,圖片版1024x768,現上傳網站上傳速度太慢,大家別著急。1/14
相信大家現在應該用這個新標準了吧,現在遇到了些問題,一個6.6m×5.6m辦公室,面積37按新標準照度應為300,按俺的估算要10個36W熒光燈管(不知算的對否)原來俺都會設置3×2個雙管熒光燈,則感覺剛好,可現在問題來了,算了一下照明功率密度值為12×36/37=11.7這可是大于規范規定的普通辦公室為11的標準,違反強條了,汗......怎么辦呢?設5個雙管剛好,可怎么布置呢?不對稱總感覺難看,放三管燈呢?也想不出好的布置方法,難道只有放單管燈?感覺不好大家幫忙出出主意吧!!!
某網友上傳,鑒于沒有規范頻道,故轉至此處,望需要者取之
書是規范編制組編的,權威性不用置疑。對6.2節設計論證中的照度計算,偶有二個問題,關于利用系數取值的:1. 辦公建筑,幾種房間的RI不同,為什么利用系數均取0.59?2. 商業建筑,參數均相同,而利用系數又不同(如一般營業廳為0.69/0.77)?利用系數該與室形指數,反射比,燈具類型,燈具效率有關,書上的計算考慮了燈具效率,但該數值怎樣體現在計算中呢?
求教,目前在做一個國外照明設計,要求參照IEC標準,求大神告知IEC中哪一本是關于照度計算的,哪一本可以查到利用系數。求告知
《建筑照明設計標準》主要修訂內容介紹 2005-6-10 趙建平 張紹綱 李景色 任元會 摘要:對新修訂的《建筑照明設計標準》(GB50034-2004)的主要修訂內容作了梗概介紹,包括照度標準值、照明質量、照明功率密度值等方面的變化。關鍵詞:照度 照明質量 照明功率密度 管理與監督 新修訂的《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)現已發布,自2004年12月1日起實施。新編標準是原《工業企業照明設計標準》(GB 50034-92,以下簡稱《工業標準》)和原《民用建筑照明設計標準》 (GBJl33-90,以下簡稱《民用標準》)合并后經修訂而成。新標準的照度水平有大幅度提高;照明質量標準水平已與國際標準接軌,對各房間或場所的眩光限制和顯色性已定量化;增加了居住、辦公、商業、旅館、醫院、學校和工業等七類建筑的照明功率密度(LPD)的最大允許值;還有其他一些技術變更。總體上新標準已接近或達到國際同類標準的水平。現就新編標準中的主要修訂內容予以梗概介紹。1 照度標準值1.1
國家體育場場地照明設計標準 2005-5-19 摘要:場地照明設計是國際一流綜合性體育場電氣設計的主要內容之一。文章著重介紹了國家體育場場地照明設計標準,分析了場地照明設計的方法、要點及難點,比較了世界主要體育場場地照明設計的特點,為中國國家體育場場地照明設計確定了方向。關鍵詞:體育場 場地照明 照度 照度均勻度 眩光 顯色性 1、國家體育場概況 第29屆夏季奧林匹克運動會將于2008年在我國的首都北京舉行。其主體育場——國家體育場位于奧林匹克公園中心區南部,北四環北面,北辰東路西側,北中軸路延長線東面,占地22公頃,與西側的國家體育館、國家游泳中心相對于中軸線均勻布置。國家體育場將是北京奧林匹克公園內的標志性建筑,也是北京最大的,具有國際先進水平的多功能體育場。 由中國建筑設計研究院和瑞士Herzog & deMeuron建筑師事務所聯合創作的國家體育場“鳥巢”方案在國家體育場工程招標中一舉中標,現處在緊張的設計階段,工程預計2003年11月29日開工,2006年竣工。奧運會期間,
地下室的照明設計標準是什么呢希望各位大蝦可以百忙中抽出時間來解答這個問題,包括低壓配電室,進風機房,自行車庫,防化值班室,擴散室庫房.
綠色照明在室內照明設計中的實施這個東西我覺得不錯
室內樓梯踏步的斜度設計規范 踏步的斜度通常是由層高、洞口周邊的空間大小條件來決定的。樓梯踏板的前沿連成的直線和水平夾角稱為樓梯的斜度。室內樓梯的斜度一般為30左右最為舒適。室外樓梯一般斜度要求比較平坦。 室內樓梯板設計規范 樓梯板的規格包括踏板和立板的規格,一般要求適應于人的腳掌尺寸。一般踏板寬,立板低的踏步會較為舒適。室內樓梯的踏板寬度應不小于24厘米,一般在28 厘米最舒適。立板的高度應不高于20厘米,一般在18厘米最舒適。而且各個踏板寬和立板高應該是一致的,否則容易使人摔倒。 室內樓梯步長設計規范 步長即樓梯的寬度。室內樓梯的步長一般為90厘米,即省空間又讓人行走舒適。樓梯設計規范雖然經常被提到,但是沒有一個確定的指標,都是大
照明設計是一項綜合性工作。首先應該根據室內的功能和使用要求,來選擇配備合適的光源和燈具,然后進行照明裝置及電氣部分,必要時還需要進行照度計算。實用性 1、室內照明應保證規范的照度水平,以滿足我們生活,工作和學習的需要。設計時應從室內整體環境出發,全面考慮光源、光質、投光方向和角度的選擇,使室內活動的功能、使用性質、空間造型、色彩、陳設等與其相協調,以取得整體環境效果。安全性 2、 一般情況下,線路、開關、燈具的設置都需有可靠的安全措施,諸如配電盤和分線路一定要有專人管理,電路和配電方式要符合安全標準,不允許超載,在危險的地方設置明顯標志,以防漏電、短路等火災和事故發生。藝術性 3、 室內照明有助于豐富空間,形成一定的環境氣氛。照明可以增加空間的層次和深度,光與影的變化使靜止的空間生動起來,能夠創造出美的意境和氛圍,所以,室內照明設計時應正確選擇照明方式、光源種類、燈具造型。同時要處理好顏色、光的投射角度,以取得改善空間感、增強環境藝術的效果。本文由鄭州裝飾設計公司諾德裝飾小編
1 前言 光是室內照明的條件,也是表達空間形態、營造環境氣氛的基本元素。室內照明設計要以人為本,要有利于人的安全和生活。室內自然光或燈光照明設計在功能上應滿足人的多種活動需要,而且還要重視空間的照明效果。 20世紀90年代美國環保署提出了“綠色照明”。所謂“綠色照明”,是指通過科學的照明設計,采用效率高、壽命長、安全和性能穩定的照明電器產品(電光源、燈用電器附件、燈具、配線器材以及調光 控制設備和控光器件),充分利用天然光,創造一個高效、舒適、安全、經濟、有益的環境并充分體現現代文明的照明。從而改善提高人們工作、學習、生活條件和質量。 在照明設計時,根據“綠色照明”的理念,照明電氣設計師的工作是進一步豐富建筑的內涵,而非簡單地完成一項工程。對于建設師和照明設計師來說,二者無論是設計思想、設計風格和設計水平等方面都會存在差異