某網友上傳,鑒于沒有規范頻道,故轉至此處,望需要者取之
請教各位,在設計地下停車場的時候,是否要考慮過渡照明的問題,審圖是否審這一條啊?我第一次做地下停車場,參考CECS45 92地下建筑照明設計標準CECS45 92, 上面提到了 過渡照明的重要性,但是看后面附表例題,沒有看懂,上面的那個亮度-時間曲線是怎樣看的?
建筑照明設計心得一,其實大家都是知道我們建筑電氣里面第一節,也就是入手問題、照明設計,照明設計是畫圖第一階段,其實照明設計很簡單,我剛從新手過來的時候照明設計也是一大問題,大家都知道 照明設計手冊,這個準備好。 1、 照明第一步,照度和功率,什么是照度,這個不多解釋啦,設計照明在規范里面就滿足兩樣 東西,照度是其中之一,查規范建筑照明技術規范,對于各種房間有不一樣的照度,比如普通商鋪照度是300LX,第二部就是功率,在滿足照度的情況下,功率是不可以超的,不那此燈具是不節能的,違反建筑照明規范,查的功率密度是12W。2.計算,計算方法:工程中民用建筑常用利用系數平均照度法。 房間參數 房間長度L
1“綠色照明”的起源 20世紀70-80年代,全球面臨能源危機及全球環境保護浪潮的興起,節約能源,保護全球環境即成為全人類的共識。 1991年1月美國環保局(EPA)首先提出實施“綠色照明(GreenLights)”和推進“綠色照明工程(Green Lights Program)”的概念,很快得到聯合國的支持和許多發達國家和發展中國家的重視,并積極采取相應的政策和技術措施,推進綠色照明工程的實施和發展。 1993年11月我國國家經貿委開始啟動中國綠色照明工程,并于1996年正式列入國家計劃。 2 “綠色照明”的科學定義 綠色照明是指通過科學的照明設計,采用效率高、壽命長、安全和性能穩定的照明電器產品
自從愛迪生發明了電燈以來,人造的光就走進了人們的生活,燈光照明無處不在,出現于人們生活中的每一個地方。早晨、夕陽、陰晴雨雪,會帶給我們不同的心境;光線的強弱、明暗、色彩也可以使人覺得快樂、積極、沮喪。燈光不僅僅需要滿足視覺需要,更重要的是要滿足人們心理的需要。隨著生活環境的改變,人們已經不再滿足于簡簡單單的普通照明,空間的燈光設計已經滲透到了人們的生活中。然而在房地產火熱的今天,建筑物的照明應該是怎樣的呢? 4月22日,在本刊舉辦的“星期五房地產沙龍”演講臺上,北京八番竹照明設計有限公司經理馬曄先生關于“建筑物照明設計的必要性”的演講引起了房地產業界人士的極大關注。就目前建筑照明設計存在的問題,以及如何利用專業的照明設計從而使建筑物提升價值等問題,記者前去采訪了馬經理。 在采訪中,馬先生對記者介紹說,專業照明設計是一個用光聯系生活環境的藝術,演繹獨具魅力的光世界。在現實生活中,人們的活動空間里的燈光設計存在著很多的問題,燈光給人們帶來的只是將身邊的物體照亮,滿足不了人們的要求;或者照明過于強烈,從而干擾了人們對周圍環境正常的
地下建筑暖通空調設計part1
7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
關于地下建筑抗浮設計的幾點意見武漢地區基坑工程現狀有截圖,希望大家喜歡··[ 本帖最后由 yuantao20022002 于 2010-5-19 19:34 編輯 ]
對于室內插座和照明燈的數量,我老是迷糊...看了看建筑照明規程,也沒寫清楚具體的照度和照明數量之間的關系啊!還有就是對于插座的要求,請各位大師兄給點經驗之談,然后給我說說都該研究哪些規程,正好趁過年我去研究下...謝謝了,拜首...小弟郵箱79327106@qq.com
重磅出擊,土木首發!
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周圍指作業面外寬度不小于0.5m的區域。▲ 點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周圍的
0 引言 據統計2012年,全國汽車銷量1930.64萬輛,并預測到2015年全國汽車銷量將有望達到3000萬輛,隨著汽車越來越廣泛的普及,住房需求的日益增加,地下車庫已經成為城市住宅必不可少的配套設施。與室外車庫相比,地下車庫的最大特點是沒有天然采光,需要24小時全天候人工照明。對于建筑物而言,照明能耗約占電力能耗的10% ~ 12%,而地下建筑照明能耗所占的比例更高,約占35%左右[1]。隨著當今傳統能源的逐漸枯竭,研究和應用新的能源已成為科技與產業發展的重點[2],節能、環保、經濟已經逐漸深入人心,這就對地下車庫照明提出了更高的要求。 LED光源理論上具有發光效率高、壽命長、體積小、響應速度快、耐震抗沖擊
廣州沙溪、新翼、豪泰國際酒店用品城外墻夜景照明設計項目狀態:項目狀態:發布于:2016年9月29日 已完工 | 項目地點:廣州番禺設計負責人:董唯
第一、照明技術的選擇 照明技術指標的選擇比如照度可以參考CIE和相關城市的行業標準。照明工程中參考比較多的是國際照明委員會CIE的《投光照明指南》,其在推薦的照度標準中,做出了針對不同材料的建筑物表面在不同泛光光源、不同背景亮度下的照度推薦值。被照面的材料分類比較全面地概括了目前使用比較多的面材,并根據光源和表面狀況進行了修正。 
摘要:根據建筑電氣設計規范及標準對應急照明的具體規定,文章對應急照明的設計要求做了進一步探討和歸納總結。并結合具體問題對應急照明的供電、燈具控制等方面提出了自己的看法。 關鍵詞:應急照明 供電方式 控制方式 節能
《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,所接光源不宜超過25個; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢?
--------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,也便于維修。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管);中等房間每開關可控3~4支燈泡,大房間每開關可控4~6支燈泡。這里有個疑問。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,其中7.2.12:當采用I類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。而現在大部分燈具都是 I類燈具。那就意味著 照明回路都是 3線?!請高手指點
地下建筑照明設計
地下建筑照明設計專題,為您提供地下建筑照明設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下建筑照明設計 相關的專業交流討論,更多地下建筑照明設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題