亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 如何測試防雷接地方法,你們會嗎?

    一、先理解防雷接地是什么

  • 防雷接地電阻什么時候可以進行測試?

    防雷接地電阻什么時候可以進行測試?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝。

  • 如何選擇接地電阻測試儀

    武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研、技術開發和生產為一體的高新技術企業,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,華中科技大學及武漢大學合作,致力于電力系統高壓試驗設備,繼電保護測試設備以及電廠變電站,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,現公司有一批優秀的技術人員,能為您提供完善的售后服務。 公司生產銷售各種電氣設備,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,希望互相比較之后,總能挑到您中意的那一款機器。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,無需打輔助地極、無需將接地體與設備隔離,實現了在線測量。◆ 本機具有智能化測量功能,不僅能自動

  • 問下防雷接地測試點做法!

    想問下,我工地現在防雷測試當初澆搗混凝土的時候留了,現在外墻要做石材干掛了,是不是要把測試點再焊接出來,測試的頭子露在干掛外。還是放在干掛內,具體該怎么做?

  • 防雷元件測試儀如何使用效率更高?

    防雷元件測試儀如何使用效率更高?

    大家在使用任何一種測試儀式時肯定都希望能夠提高它的整個檢測效率,才能夠給自己帶來非常好的實用性,就拿使用防雷元件測試儀來說也是一樣的,很多人在使用防雷元件測試儀時也會說如何提高它的效率? 首先,大家在使用防雷元件測試儀之前一定要了解一下它的使用說明書,說明書上有自己在使用時該注意什么事項,以及該以怎樣的方式去操作防雷元件測試儀,總不能說自己既想提高它的整個檢測效率,同時又對它的整個使用方面的信息并不了解,那樣的話只是天方夜譚,根本無法凸顯防雷元件測試儀的整個使用價值,根本無法對這些設備有非常精準的檢測,只是浪費自己的時間和精力而已,所以當大家想要提高防雷元件測試儀的檢測效率,一定要提前了解它的具體操作

  • 鉗型接地電阻測試儀使用方法

    接地電阻測試儀操作方法降低電力線路桿塔接地電阻可以提高線路的耐雷水平,減少雷害事故,在桿塔附近降低接觸電壓和跨步電壓,防止人畜觸電事故。因此桿塔的接地電阻是一個重要數據。設計、施工、運行的各個環節都必須十分重視,要準確測出它的真實數值,并使其低于規定值。以往是使用接地搖表來測量接地電阻的,但由于需要從接地網向外引100米以上的測量線和兩根輔助地極相連,工作量大,而且往往受到地形和環境的限制,輔助地極的位置無法達到要求,因而很難得到正確的測量結果。近幾年引進鉗型接地電阻測試儀,由于其測量方法簡便,為廣大線路工作者所歡迎。為了能正確使用鉗型接地電阻測試儀去測量接地電阻,首先,必須了解其測量原理。鉗型接地電阻測試儀是用來測量任何有回路系統之接地電阻,該儀器本身能產生一個電源電勢,在任何有回路系統中就能產生電流,因此其測量原理簡而言之是全電路歐姆定律,它測出的是這個回路系統的環路電阻值。 用鉗型接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,測量結果可信度高,但只能用于有架空地線的高壓線路上,測

  • 雙鉗形接地電阻測試儀功能特點

    雙鉗形接地電阻測試儀除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能外,還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段:采用雙鉗口非接觸測量技術無需打輔助地極,也無需將接地體與負載隔離,實現了在線測量。在單點接地系統、干擾性強等條件下,可以采用打輔助地極的測量方式進行測量。 雙鉗形接地電阻測試儀適用于電信、電力、氣象、機房、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。產品功能特點1、雙鉗法/地樁法雙重測量方式 適合任意接地場所,多點或單點接地,都可正常測試;2、抗干擾能力強 自產生高頻電流,從而過濾市電中50Hz、100Hz等諧波干擾電流,即使在500KV變電站環境下,也能精確測量;3、測量范圍廣、分辨率高 量程從0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,對0.7Ω以下接地電阻,也能準確測量;4、大鉗口設計 鉗口直徑50mm(標準配置),滿足用扁鐵/鋼作接地引線的情況,特殊鉗口尺寸可按客戶要求定制;5、大容量數據存儲 可儲存200組測量數據

  • 數字式接地電阻測試儀的疑惑?

    數字式接地電阻測試儀的疑惑?

    接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,不是任意的嗎?

  • 數字式接地電阻測試儀的疑問?

    數字式接地電阻測試儀的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-2-3 19:45 編輯 接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,不是任意的嗎?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 鉗型接地電阻測試儀使用方法介紹

    使用鉗型接地電阻測試儀有很多方法,如何正確使用鉗型接地電阻測試儀呢? 用儀器測量其阻值,同最初數據進行對比。接地電阻測試儀是檢驗測量接地電阻的常用儀表,也是電氣安全檢查與接地工程竣工驗收不可缺少的工具,目前先進地電阻測試儀能滿足所有接地測量要求。其測量功能,因此接地電阻測試儀也滲透了大量的微處理機技術,偏差在規定范圍內證明設備合格。內容與精度是一般儀器所不能相比的。運行檢查時,用接地電阻測試儀測其阻值并記錄。對該標準電阻封樣。 用鉗形接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,鉗型接地電阻測試儀測量結果可信度高,但只能用于有架空地線的高壓線路上,測量時待測桿塔只允許存在一條接地引下線,如各塔腳的地網是不連通的,應將其余各腳的接地引下線拆開后用臨時線與測量腳的引下線連通(連通點在鉗表之下)。通過對測量結果的分析,判斷出各塔腳的地網是否連通,接地引下線是否存在接觸不良的隱患。

  • 防雷地網安裝與接地電阻測試的探討分析

    防雷地網安裝與接地電阻測試的探討分析

    接地系統是防雷工程建設中施工難度最大也是最重要的一個分項,由于環境的不同接地網的設計也存在較大差異。系統的接地工程主要由接地體、連接線組成接地網絡,其中影響接地效果的主要因素有土壤電阻率、接地體的選擇.接地材料的防腐和合理的規劃接地網絡。因此接地網的設計和工程實施是目前研究的主要課題。 一、接地材料的分類與選擇 不同的行業,不同的地域使用的接地材料也不盡相同,目前市場上使用率最高的接地材料還是金屬材料,主要有銅板、角鋼和扁鋼等;但是由于接地環境的不同和用戶需求也不盡相同。在有些環境和情況下是不適合使用金屬接地材料的,例如在高腐蝕土壤中金屬接地材料在很短的時間就被腐蝕而喪失接地的功能。不同的接地材料有著不同的特點,根據其特點結合環境使用是接地工程前期應該考慮的問題。 接地材料可分為金屬接地材料與非金屬接地材料兩類。<

  • 鉗形接地測試儀的使用方法及注意事項

    鉗形接地測試儀是建立在電流互感器工作原理的基礎上的,可以通過轉換開關的撥檔,改換不同的量程。但是現在萬用表有的功能它也都有,可以測量交直流電壓、電流,電容容量,二極管,三極管,電阻,溫度,頻率等。 鉗形表使用方法 (1)丈量前要機械調零 (2)選擇合適的量程,先選大,后選小量程或看銘牌值估算。 (3)當使用最小量程丈量,其讀數還不顯著時,可將被測導線繞幾匝,匝數要以鉗口中心的匝數為準,則讀數=指示值×量程/滿偏×匝數 (4)丈量完畢,要將轉換開關放在最大量程處。 (5)丈量時,應使被測導線處在鉗口的中心,并使鉗口閉合緊密,以減少誤差。 使用鉗形表時應注意的問題 (1)由于鉗型表要接觸被測線路,所以測量前一定檢查表的絕緣性能是否良好。即外殼無破損,手柄應清潔干燥。 (2)測量時,應帶絕緣手套或干凈的線手套。 (3)測量時,應注意

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

點擊加載更多

防雷接地測試儀

防雷接地測試儀專題,為您提供防雷接地測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地測試儀 相關的專業交流討論,更多防雷接地測試儀相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷接地方法

設備防雷接地

主站蜘蛛池模板: 国产精品性| 国产高清视频青青青在线| www.色99| 国产成人爱片免费观看视频| 国产欧美一区二区精品性色| 国内一区亚洲综合图区欧美| 久伊人| 热99这里有精品综合久久| 天堂伊人| 一本岛一区在线观看不卡| 综合成人| 99热这里有精品| 国产三级在线观看| 久久伊人色综合| 日韩精品视频美在线精品视频| 亚洲成人午夜影院| 中文字幕色婷婷在线视频| www伊人| 国产精品二| 美女一级大黄录像一片| 色播亚洲视频在线观看| 一道本在线免费视频| 久久免费精彩视频| 吃农民工的j男同| 美女被网站免费看九色视频| 三级天堂| 中文字幕视频网站| 澳门在线毛片免费观看| 久久国产精品夜色| 日韩在线观看第一页| 一级做a爱 一区| 99精品视频在线在线视频观看| 国产黄色在线网站| 欧美天天综合| 亚洲人与黑人xxxx| 亚洲精品成人久久久影院 | 成人αv| 久热中文字幕在线精品免费| 色无极在线| 亚洲视频免费| 国产亚洲美女精品久久久久狼|