亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!

  • 接地連接板設置個數的問題

    各位設計同行:一般多層住宅的接地電阻大多能個滿足不大于1Ω,所以按國標圖集03D501-3第20頁在建筑室外地坪構造柱上大于0.5m處預留接地連接板,一般尺寸為100×100×6,而不像以前那樣在室外地坪下0.8處再做連接點。請問一般在建筑物四周各設一個連接板就行了嗎?能不能只設兩個?那個規范上有這個規定?

  • 求助:防雷接地的測試卡能與預埋連接板共用嗎?謝謝

    求助:防雷接地的測試卡能與預埋連接板共用嗎?采用防雷接地裝置與電氣接地裝置共用的情況,那么在接地電阻達不到要求時候,能否在接地電阻的測試卡處連接人工接地體(接地極),即把測試卡做為連接板用呢?謝謝

  • 防雷接地圖集03D501-3里的預埋連接板作用

    防雷接地圖集03D501-3里的預埋連接板作用

    我看了好幾遍,一開始我以為是室外防雷測試點用的連接板,但是后面發現不是的。圖集上要求是:"將樓面內鋼筋網的兩根鋼筋焊接到預埋連接板上“這是為什么呀?想不明白了。

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法請教?

    上面施工照片,是沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!

  • 關于鋼筋直螺紋連接的防雷與接地

    鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接?我個人認為需要焊接,但是資料不全,沒說服力。請大家幫幫我,謝謝各位!!!

  • 鋼筋直螺紋連接的防雷與接地

    鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接?我個人認為需要焊接,但是資料不全,沒說服力。請大家幫幫我,謝謝各位!!!

  • 接地體連接板怎么提預埋任務?

    本帖最后由 酔愛江南 于 2015-1-16 16:40 編輯 最近在做接地設計,利用柱內鋼筋做引下線。規范里面有規定,如果采用柱內鋼筋作為引下線,需要設置斷接暗裝卡子。另外,還可以設置接地體連接板。對于這個接地體連接板,我不是特別明白,查圖集也沒有看到相關的內容,因此提問。利用柱內鋼筋作為引下線,想不設暗裝卡子,而預埋接地體連接板。求接地體連接板的設計圖。

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 鋼結構與混凝土結構連接處的防雷接地問題

    請教各位大神,我在做一個項目,整體式一個鋼結構的廠房,貼著廠房有一個混凝土結構的房子,鋼結構廠房比混凝土結構的房子高大約4m,請問兩個廠房的結合處的防雷應該如何處理。 另外如果鋼結構廠房的女兒墻也為彩鋼板的話,女兒墻上還需要設置避雷帶嗎? 如果是磚墻,但頂部用彩鋼板包住,需要做避雷帶嗎,如何做?謝謝

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于螺栓的連接板的問題

    關于螺栓的連接板的問題

    最近看圖紙發現有些螺栓的連接板明明是不規則形狀,可是為什么會標注一個 -195X8?是表示要用的原材料嗎?

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

點擊加載更多

防雷接地連接板

防雷接地連接板專題,為您提供防雷接地連接板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地連接板 相關的專業交流討論,更多防雷接地連接板相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷接地專家

防雷接地算法

主站蜘蛛池模板: 亚洲人在线视频| 日韩免费在线视频观看| 国产真实乱对白mp4| 成人乱码| 波多野结衣2| 扒开末成年粉嫩的小缝小说| 99国产电影| 2022年国产精品久久久久| 国产成人理在线观看视频| 青青app| 怡红院日本一道日本久久| 在线观看视频一区| 精品在线视频观看| 狠狠色伊人久久精品综合网| 国产欧美国产精品第二区| 国产精品电影在线观看| 国产高清在线精品| 国产一区二区三区美女秒播| 国产图区| 久久综合九色综合97手机观看 | 窝蝌蚪免费精品视频| 色妞影视| 亚洲动作电影在线播放| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲片在线| 在线成人免费视频| 国产成人国产在线观看入口| 免费黄色网址在线观看| 亚洲视频中文字幕在线| 久久久久国产精品嫩草影院| 99久久精品国产自免费| sesese在线| 国产成人亚洲精品| 韩国美女三级完整版| 免费观看污网站| 普通话对白国产精品一级毛片| 日本亚洲一区二区| 亚洲国产精品一区二区三区在线观看| 亚洲视频二| 成人a视频在线观看| 99国产精品久久|