準備做一套600瓦的風光互補系統,桿高8米,有些問題上向大家請教:1、風機的水泥基礎應該做多深?應該打幾個接地極,接地極到基礎的距離有沒有規范要求?如果不做接地極,連到附近的房屋接地極可以嗎?2、頂端風機處用焊接圓鋼做避雷針嗎,(風機葉片非金屬,機身為金屬),因風機360度旋轉,不好做,如果有直擊雷,是不是做了也沒效果?
現在風力發電蓬勃發展,但關于風機的防雷接地始終沒有規范。請全老師就風電機接地給點意見。現在都要求風機基礎接地電阻小于4歐姆,具體實施中應該注意哪些問題?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
塔機安裝單位只埋設了一根接地極(一根鋼管,且不知深度),接地扁鐵由塔機基礎的一個地腳螺栓與接地極相連,約2.5米。個人懷疑測防雷接地電阻時不能滿足小于4歐姆的要求,但施工單位認為此處土壤潮濕,且接地極有可能已與地下水相連,電流散失快,能達到標準。另求教測防雷接地電阻時為什么要與避雷線松開?不勝感激!
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施。
我知道這些叉叉是防雷。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋、測試點、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢?
利用柱筋作為防雷引下線時,鋼筋為22MM。現在用電渣焊焊接,但質檢站的人說不行。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接。請大家幫幫忙指教指教我。多謝!
防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋?還是梁底主筋?還是梁面主筋? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線?
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??