接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,也反映了接地網的規模。接地電阻的概念只適用于小型接地網;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,大型地網應采用接地阻抗設計。對于高壓和超高壓變電所來說,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據;還應選用輕便、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,以保障人身、設備的安全,利于電力系統的安全運行。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,設備不同要求不同: 1、在1kV以下中性點直接接地系統中,接地電阻小于或等于4Ω,重復接地電阻小于或等于10Ω; 2、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻為4Ω。因此,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻; 3、工作接地(接零保護)、保護接地:在380/220V低壓系統中,接地電流很小,一般不超過幾安,所以規定接電阻不大于4Ω,當容量在10
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
征能ES3010接地電阻儀(簡易型)具有:2、3線法接地電阻、接地電壓測量。手動換檔,數據上傳功能,報警功能,數據存儲500組,接地電阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地電壓量程:0~600V等。此為測量路燈的其中一個實例。準備測量的路燈
防雷接地電阻什么時候可以進行測試?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝。
中性點接地電阻柜應根據下列條件進行分析,進行合理的選用。 1、按限制弧光接地過電壓的要求選擇 當IR=Ic時,在半個周期內可將電網對地電容的電荷泄放到只有0.043Q0,這時可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2.5倍以內。當IR= 4Ic時,可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2倍以內,一般選取IR=(1~4)Ic即可滿足限制間歇性弧光過電壓的要求。IR指流過電阻電流,Ic指系統電容電流。 2、按保證繼電保護靈敏度的要求選擇 中性點經電阻接地系統是通過各條線路的零序保護,來判斷故障線路的,當某條線路發生單相接地故障時,該線路的零序保護動作,跳開本線路的斷路器,使故障點與電源隔離。線路的零序保護是按躲過本線路的對地電容電流進行整定的,單相接地時,故障電流遠遠大于整定值,保護靈敏度是可以保證的。 3、按降低對通信線路的干擾影響考慮 為了降低中性點
以前做的項目都比較大,畫接地平面的時候標注接地電阻值不應大于1Ω。現在做的一個項目有幾個獨立的單體,比如240平的廚房,120平、50平的公廁,像這種接地電阻有什么要求嗎?好像以前在哪看到過4Ω的情況,先謝過各位啦!!!
新人,請教一下:1、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,10歐和30歐,這兩個值是分別用于什么環境的?2、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢?就是說,這兩個數字確定下來的原理是什么?
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,接地電阻為1歐姆。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,都沒有提到這個!請問,這個墊子到底是幾歐姆?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
現有100kVA變壓器一臺,高壓與低壓電力裝置共用的接地裝置,我設計時規定接地電阻不大于4歐,但是有人說接地電阻應不大于1歐。 根據民用建筑電氣設計規范規定“14.5.1.1 小接地短路電流系統的電力裝置的接地電阻,應符合下式要求:(1)高壓與低壓電力裝置共用的接地裝置R≤120/I(14.5.1.1-1).接地電阻不宜超過4Ω(2)僅用于高壓電力裝置的接地裝置R≤250/I(14.5.1.1-2)式中 ——考慮到季節變化的最大接地電阻(Ω); ——計算用的接地故障電流(A)。接地電阻不宜超過10Ω。我想在想問到底是4歐還是1歐,另外“計算用的接地故障電流”怎么計算?
防雷接地工程施工工藝 一、建筑防雷接地工程工藝流程: 施工準備→接地裝置安裝→引下線暗敷→避雷帶支架制作安裝→支架→避雷網安裝→避雷針安裝→接地電阻測試。 二、基本知識: 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人+工接地體和自然接地體。 三、要求: 1、材質符合規范和設計要求,連接可靠,防腐措施到位,接地系統暢通、完整。 2、利用建筑物基礎鋼筋做接地體和引下線連接規范,資料齊全;避雷帶、接地線安裝順直、美觀,
1、一般接地電阻搖表搖測出的是什么電阻?是工頻電阻嗎?2、如果測出的是工頻極地電阻,那么防雷沖擊電阻如何測量?3、如果通過換算求得沖擊電阻,那么基礎自然接地的換算系數是多少?
在防雷接地測試中。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數。不知是出自那個規范?請問那個高手,重慶或西南地區的修正式值是多少。
如題,該建筑為一會議中心,含有很多弱電系統.當?shù)貫楦咄寥离娮杪实貐^(qū),很多降阻的方法都使用了,但仍達不到設計要求,請問個位大俠,是否可以提高接地電阻的阻值,對弱電系統又有何影響???
三萬平米的大學城,設計無避雷系統,電氣保護接地系統采用裸銅線敷設于基礎四周,設計對于接地電阻值無規定。查閱相關資料,保護接地最大允許值不大于4歐姆。但我想知道一個確切的數值,并以此作為接地電阻搖測的標準。請問如何確定電氣保護接地電阻值?根據接地裝置的設計還是根據電氣系統的短路電流來確定?
有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之
接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。
第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊?另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少啊?
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶啊!
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!
塔吊防雷接地電阻值
塔吊防雷接地電阻值專題,為您提供塔吊防雷接地電阻值相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塔吊防雷接地電阻值 相關的專業交流討論,更多塔吊防雷接地電阻值相關內容請訪問