某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
在防雷接地測試中。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數。不知是出自那個規范?請問那個高手,重慶或西南地區的修正式值是多少。
我們有一油漆廠~~我們以前接地用的是40*4的扁鐵,安全檢查一來說我們的接地電阻不合格~~達不到要求,要求更換50*5的扁鐵.請教是否有著方面的硬性規定~~~~我該如何測量~~
圖片在電氣減災里:http://co.163.com/forum/content/221_480315_0.htm#lastreply
防雷接地電阻什么時候可以進行測試?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝。
一、測量接地電阻所依據的基本原理是歐姆定律,只要測量電流和端電壓這兩個物理量,就可以根據歐姆定律求出電阻值。可是,在測量大地的流散電阻時卻出現了問題。先來看看“電阻”這個概念,它的定義是歐姆所定義的,即一個物體通過給定的電流時,它的端電壓與給定的電流之比。因此對于大地的流散電阻也應該照此概念來定義。最初電力系統是為了安全而設置接地,所以對大地通以工頻電流,測量此電流在大地中產生的電壓,求出二者的比值。但對防雷工作者來說,工頻電流顯然是不合適的,應該用閃電的沖擊電流,這時,大地流散電阻應該是以沖擊電壓,除以沖擊電流,兩者的商就是沖擊電阻了。實際上,發生閃電時不易測量,只能用人工模擬雷電的沖擊電流來代替。實驗的結果發現這樣測得的電阻值,與用工頻電流測得的值有所差別,于是對大地的流散電阻有了兩種概念:即沖擊接地電阻和工頻接地電阻。 查看原文http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html
在czk_cqr的帖子《鋼結構廠房防雷接地電阻測量的問題》里說道:“鋼筋混凝土建筑中,測量接地電阻,一般是接測試點(這個好像不是斷接卡子吧,斷接卡子顧名思義就是斷開在接上,中間好像加了什么鉛片,具體不清除了),這個測試點是不是就是在混凝土柱作為引下線的鋼筋上焊出一段伸出墻面的扁鐵(因為在住宅樓邊上見到的就是一小段扁鐵)。如果說下面接地裝置連接完好,符合要求,一個測試點就可以了,是不是啊?多個測試點就是可以判斷整個接地裝置是不是一個整體,也就是說一個測試點并不是測試的一根引下線的接地電阻,而是整個接地裝置的接地電阻。這樣的話鋼結構廠房的鋼柱就是引下線,故隨便在鋼柱(作為引下線的鋼柱)上任一點都可以測試整個廠房的接地電阻,而沒有必要在在鋼柱上作測試點,況且也不知道怎么作啊,嘿嘿!說到這里,又想到這個斷接卡子是不是多此一舉啊,直接接到引下線上測電阻不就行了,不方便的就象上面那樣焊個扁鐵引出來就行了。這些疑惑不知道我是沒搞清楚狀況,還是確實是個問題啊?”我對防雷接地的測試部是很了解,想問下像鋼結構廠房的防雷接地怎么測試電阻?鋼結構廠房電阻測試點怎么制作?請教有過經
請問下各位老師 (1)測量兩個配電箱或 配電箱到設備間的絕緣電阻時 只要把兩端空氣開關拉下來測呢 還是要把兩端線頭拆下來測??零線和接地線也要從匯流排上拆下么? (2)測量接地電阻兩樁子和被測點是三點一線 還是成三角狀態???? 測量時 設備端的接地線要拆除么??、 望老師指點
新人,請教一下:1、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,10歐和30歐,這兩個值是分別用于什么環境的?2、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢?就是說,這兩個數字確定下來的原理是什么?
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,接地電阻為1歐姆。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,都沒有提到這個!請問,這個墊子到底是幾歐姆?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
設計時一般都會在防雷引下線離地300~500處設接地電阻測試端子,這個端子如何使用,測量時是用儀器直接測端子和附件地面間的電阻嗎?
征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀具有:2、3、4線法接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量。USB接口,數據上傳功能,報警功能,數據存儲300組,接地電阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 電壓量程:0~100V、測試頻率:128Hz等。以下是測量變壓器接地電阻的一個實例。要測量的變壓器打開征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀儀表箱、工具袋準備接線
接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,也反映了接地網的規模。接地電阻的概念只適用于小型接地網;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,大型地網應采用接地阻抗設計。對于高壓和超高壓變電所來說,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據;還應選用輕便、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,以保障人身、設備的安全,利于電力系統的安全運行。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,設備不同要求不同: 1、在1kV以下中性點直接接地系統中,接地電阻小于或等于4Ω,重復接地電阻小于或等于10Ω; 2、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻為4Ω。因此,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻; 3、工作接地(接零保護)、保護接地:在380/220V低壓系統中,接地電流很小,一般不超過幾安,所以規定接電阻不大于4Ω,當容量在10
下午同施工方到監理那里去要求他驗收已經完成的室外接地體(我們是工程總包方),但監理提出我們測試的接地電阻不合格,他說,接地電阻測量時電流線應該是建筑物對角線的3~5倍,電壓線應使建筑物對角線的2~3倍,成30度夾角,我們的室外建筑物對角線長160米,按他講的最少就要800米測試線,監理講的是否有道理?是否應該這樣來測量?導線也是有電阻的呀,這樣測量的結果有意義嗎?我們測量的時候采用三點式電壓落差法測量
防雷接地電阻如何測量
防雷接地電阻如何測量專題,為您提供防雷接地電阻如何測量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地電阻如何測量 相關的專業交流討論,更多防雷接地電阻如何測量相關內容請訪問