首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
建筑防雷接地工程工藝流程: 施工準備→接地裝置安裝→引下線暗敷→避雷帶支架制作安裝→支架→避雷網安裝→避雷針安裝→接地電阻測試 基本知識: 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人+工接地體和自然接地體。 要求: 1、材質符合規范和設計要求,連接可靠,防腐措施到位,接地系統暢通、完整。 2、利用建筑物基礎鋼筋做接地體和引下線連接規范,資料齊全;避雷帶、接地線安裝順直、美觀
某工程防雷接地安裝施工方案
淺析防雷接地施工操作工程時間:2010-5-12 來源:中國建筑電氣資訊網 一、施工準備 (一)作業條件 1.接地體安裝 人工接地體:設計位置的場地沒被占用,且巳經清理好; 利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁扎完。 2.接地干線安裝 支架安裝完畢; 土建抹灰已完成; 穿墻保護管巳預埋。 3.支架安裝 各種支架已運到現場; 結構工作巳經憲成; 室外必須有腳手架或爬梯。 4.防雷引下線暗敷設 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件; 利用主筋作引下線時,鋼筋綁扎完畢。 5.避雷引下線明敷設 支架安裝完畢; 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件; 土建外裝修完畢。 6.避雷網安裝 支架安裝完畢; 具備調直場地和垂直運輸條件; 接地體與引下線必須做完。
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
知識點:防雷施工
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容?非常感謝!
近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教!
我現在非常需要大家的幫助,我們公司有工程馬上施工,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施工。請大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,我的郵箱是xiaohai2094@163.com。感激不盡了
來源網絡整理,如有侵權聯系刪除
摘要:建筑物電氣系統的可靠性作為對設備安全運行具有重要影響,關系到整個建筑物的安全問題,本文對電氣安裝工程中關防雷接地安安裝施工工藝進行論述,以減少雷電對建筑物的影響。 關鍵詞:電氣工程;防雷接地;施工質量 中圖分類號:TU856 文獻標識碼:A 文章編號:1673-0038(2016)16-0067-02 在雷擊發生時將會產生強大的電流,發生機械力和熱效應,對建(構)筑物及電氣設備造成損壞。因此在施工過程中施工人員應對電氣系統加以重視,以減少雷擊對建筑物和人類所產生的傷害,本文主要對防雷接地過程中一些常見質量問題進行分析,并提出一些相關的措施,以提高整體的施工質量,減少雷擊對人們生產及生活所產生的不良影響。 1防雷接地過程中一些常見的質量問題及預防措施 1.1防雷接地施工中一些常見的質量問題 在進行接閃器和引下線安裝時,經常會因為搭接的長度不足、焊接質量不合格、防腐處理不合格致使焊接處發生較為嚴重的生銹
一、基礎接地 樁基接地極施工 水平接地極由地梁的主筋構成,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,宜采用雙面焊,焊縫長度≥6d,單面焊接焊接長度≥12d。柱與梁、梁與梁、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,焊接必須采用雙面焊,以保證總等電位連接地可靠性和安全性。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d、特殊情況不小于6d。
1.天面接閃器的合理連接 [size=+0] 建筑物天面接閃器有針、網和帶等形式。在容易受雷擊的角位、頂位通常設有避雷針。在施工過程中,需注意針、網、帶的合理連接和避雷帶是否構成一閉合環路;針、帶及帶與支持卡的連接是否正確。由于安全的原因,現代建筑物天面的四周都設有女兒墻或防護欄桿,這些是雷擊優先接閃的地方,應該特別注意其接閃器的安裝方法。 現列舉女兒墻接閃器的兩種安裝方法:圖1的連接方法較為科學,優點是在針腳、支持卡腳處不形成斷點,不容易產生反擊,跟土建施工配合密切,工作量大;圖2的做法比較普遍,缺點是在針腳、支持卡腳處形成斷點,極易發生雷擊事故。 理由:由于雷電沖擊波是行波,具有折射和反射特性。當A點接閃時,在B點會產生雷電行波電壓全反射,使B點的電壓是行波電壓的2倍,很容易造成B點產生反擊,使女兒墻損毀。在幾起這種類型的雷災事故中,都在斷點處形成高電位產生反擊。
由于自然災害的增多,尤其通信部門,非常有必要安裝防雷裝置,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。 2、移動通信站宜設置專用電力變壓器,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地。 3、當電力變壓器設在站外時,對于地處年雷暴日大于20天、大地電阻率大于100Ω·m,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,如圖所示。 為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上,增裝一組氧化鋅避雷器。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形。 4、當電力變壓器
木質飾面工程施工與組織