知識點:礦用防爆型電氣設備
臨近夏天溫度越來越高,部分設備出現溫度升高,在電氣設備正常運行中,存在較大安全隱患, 電氣設備在運行中如果溫升或溫度超過允許極限值時能產生電氣設備故障。電老虎針對溫度對電氣設備的影響,主要有以下幾方面: 1 .對金屬材料的影響 溫度升高,金屬材料軟化.機械強度將明顯下降。例如,銅金屬材料長期工作溫度超過 200℃ 時,機械強度明顯下降;短時工作溫度超過 300℃
知識點:電氣發爆器
1.凡是新建、擴建、大小修、預試的一、二次變電設備,必須頒布的有關規程和技術標準經過驗收合格、手續完備后方能投入運行。 2.設備的安裝或檢修,在施工工程中需要中間驗收時,變電站負責人應指定專人配合進行,對其隱蔽部分,施工單位應做好記錄,中間驗收項目,應由變電站負責人與施工檢修單位共同商定。 3.在大小修、預試、繼電保護、儀表檢驗后,由有關修試人員將有關情況記入記錄簿中,并注明是否可以投入運行,無疑問后方可辦理完工手續。 4.當驗收的設備個別項目未達到驗收標準,而系統又急須投入運行時,需經主管局總工程師批準,方可投入運行。
(1)防電擊接地為了防止電氣設備絕緣損壞或產生漏電流時,使平時不帶電的外露導電部分帶電而導致電擊,將設備的外露導電部分接地,稱為防電擊接地。這種接地還可以限制線路涌流或低壓線路及設備由于高壓竄入而引起的高電壓;當產生電器故障時,有利于過電流保護裝置動作而切斷電源。這種接地,也是狹義的“保護接地”。 (2)防雷接地將雷電導人大地,防止雷電流使人身受到電擊或財產受到破壞。 (3)防靜電接地將靜電荷引入大地,防止由于靜電積聚對人體和設備造成危害。特別是目前電子設備中集成電路用得很多,而集成電路容易受到靜電作用產生故障,接地后可防止集成電路的損壞。 (4)防電蝕接地地下埋設金屬體作為犧牲陽極或陰極,防止電纜、金屬管道等受到電蝕。
變電所是電力系統中聯系發電廠與用戶的中間環節.具有匯集電能和分配電能、變換電壓和交換功率等功能,裝有多種電氣設備的場所。根據其在電力系統中所起的作用,可分為升壓變電所和降壓變電所;根據設備安裝位置.可分為戶外變電所、戶內變電所、半戶外變電所和地下變電所。 變電所內一次電氣設備主要有變壓器、斷路器、隔離開關、避雷器、電流互感器、電壓互感器、高壓熔斷器、負荷開關等。
使用 電氣設備隊主要的危險是發生電擊和電傷。所謂電擊,就是在電流通過時能使全身受害,僅使人體局部受傷時稱為電傷。最危險的是電擊。 電流對人的傷害是:燒傷人體,破壞機體組織,引起血液及其他有機物質的電解和刺激神經系統等。 電流對人體的危害程度與通過人體的電流強度、作用時間及人體本身的情況等因素有關。事實證明,通過人體的電流在0.05安培以上時就要發生危險,0.1安培以上肘可以使人死亡。觸電的時間愈久,危險程度愈大。若觸電時的電流在0.015安培時,人就不易脫離電沅。 人體有一定的電阻,
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
現在做電氣設備容易又難,在生產過程中,電氣設備箱體的什么制作標準什么的嗎?例如,開孔位置,大小,接線標準什么的,有什么相關的標準呢
電氣設備尤其微 電子設備需要防雷,設備使用者都非常清楚,但是如何才能做到更有效的防雷,有些人就不太清楚了。所以對出現過有些設備已安裝了防雷器材還經常遭雷擊的現象,有些困惑不解。下面圍繞如何更有效的防雷,談談看法供參考。 一、雷電流的種類 (1)直擊雷 直擊雷是天上的雷云中的雷電荷,經過電氣設備直接入地,這時電氣設備是遭到直擊雷的雷擊。直擊雷的電流很大,若想徹底防護直擊雷是比較困難的。
玻璃鋼電纜橋架生產基地——河北春昊電氣設備有限責任公司位于冀州工業聚集區(長安西路華昌街口),坐落于風景秀麗的衡水湖畔。東臨106國道、大廣高速,北臨京九、石德、京廣鐵路交匯處,距天津280公里,北京310公里,石家莊僅100公里,地理位置優越,交通便利。現有員工320人,其中專業技術人員占職工人數的30%。企業現已通過ISO9001國際質量體系認證。河北春昊電氣設備有限責任公司是一家集科研、開發、設計、生產、安裝于一體的電纜橋架專業生產廠家。主要產品為CQJ系列電纜橋架(材質:環氧樹脂復合型、玻璃鋼、鋼制鍍鋅、鋼制噴塑、鋼制防火、鋁合金、不銹鋼等)、鐵路電纜槽、高速公路電纜管箱、電纜橋架配套附件及 、玻璃鋼拉擠型材、壓膜電纜支架、防爆電器及軟管、儀表保護(溫)箱、鐵路電氣保護箱(罩)等等。CQJ系列電纜橋架結構設計合理,采用國內先進的生產設備和獨特配方工藝,電纜橋架產品品種齊全,其防腐性能強、機械強度高、大跨距、高承載、抗老化性能強、性價比高,產品暢銷北京、天津、河北、河南、山東、山西、內蒙、陜西、寧夏、新疆、東北等全國各地。成功應用于國家重點建設工程,贏得了新老客戶的一致
一、防爆電氣的維修原則上,應由該產品制造商進行維修。如使用單位自行維修時,建議應在征得產品制造商同意后,方可進行維修。維修方承擔產品維修后的相關責任。 二、防爆 電氣設備的維修,應由掌握、熟悉防爆電氣相關知識的專業人員進行檢查與維修。 三、維修單位應具備維修的裝備和必要的檢查和試驗裝置。
如果一個變電站兩路送出接到對側變電站的同一段母線的兩個間隔上,會出現合環運行,此時對電氣設備有什么影響?煩請各位不吝賜教,萬分感謝!
現在市場上充斥著許多國外電氣設備品牌,如西門子,ABB,施耐德,GE等等,但國內的品牌是否有他的一席之地呢?大家是否能提供一些質量可靠,性能穩定,價格適中的國內品牌以共享,這樣中國的企業也能從中國的高速發展中獲益呀。:)
電氣設備維修的十項原則
還是那個小電廠的初步設計有幾個設備的價格不好估。。母線固定金具MNP-308消弧線圈12.5-40A局部照明變壓器1000kVA 220/36V 200kVA 220/12V直流分電屏 GCL 配GL-200安全行車滑觸線64米
在電氣設備的發熱部位或導線接頭處粘貼示溫蠟片,應注意以下事項:(1) 應粘貼在易檢查、不為雨水所沖掉的明顯部位。(2) 選擇粘貼部位時,應考慮檢修、試驗和維護工作不致觸碰示溫蠟片。(3) 為了減少外界溫度的影響,應避免粘貼在陽光直射的位置。(4) 應粘貼在兩個接觸面的上面,不得偏離接頭太遠。(5) 如果接頭的接觸面較大,可貼在接頭的中心部位;如果接頭處是銅與銅、銅與鋁、鋁與鋁的多接觸面,則應貼在銅與鋁接觸面的接頭上。(6) 如果導線上涂有相位漆,應選擇與相位漆顏色不同的示溫蠟片,以便檢查易于區別。(7) 粘貼示溫蠟片的粘接劑,宜選用酒精調和的漆片溶液或萬能膠,而不得使用普通膠水或漿糊。(8) 粘貼時應對準測溫部位,且粘貼應牢靠。(9) 為了保證人身安全,應停電粘貼示溫蠟片;在帶電情況下,應使用絕緣工具來粘貼。
一.誤區之一:防爆電氣設備能防水 不少人認為,防爆電氣設備之所以能防爆,是因為其外殼能阻止有爆炸危險的氣體進入其內部,其密封性能一定很好,能阻止雨水進入,安裝在戶外露天使用應該沒有問題。其實這是混淆了防爆電氣設備的防爆形式和外殼防護等級兩個概念。 防爆電氣設備按其防爆原理的不同而分為不同的防爆形式。隔爆型防爆電氣設備是具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力,并阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的外殼的電氣設備。顯然其防爆性能與外殼防護等級無關,國家標準對其外殼防護等級并無特別要求,只要滿足電機及低壓電器外殼防護等級要求即可,但對其外殼的材質和機械強度作了嚴格的規定。增安型防爆電氣設備是在正常運行條件下不會產生電弧、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫的設備結構上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和認可的過載條件下出現這些現象的電氣設備。而本質安全型防爆電氣設備(多見于小型弱電設備)是全部電路為在規定的故障狀態下產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物的電氣設備。這兩種防爆電氣設備或是不產生火花和高溫,或是產生的火花和熱效