在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱效應,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);
1、根據電氣設備的用電正確選擇導線載面,從理論上杜絕線路過負荷使用,保護裝置要認真選擇,當線路上出現長期過負荷時,能在規定時間內動作保護線路。 2、導線架空敷設時其安全間距必須滿足規范要求,當配電線路用熔斷器作短路保護時,熔體額定電流一定要小于電纜或空管絕緣導線允許載流量的2.5倍,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍;經常教育用電人員正確執行安全操作規程,避免作業不當造成火災。 3、電氣操作人員要認真執行規范,正確連接導線,連接柱要壓牢、壓實;各種開關觸頭要壓接牢固;銅鋁連接時要有過渡端子,多股導線要用端子或刷錫后在與設備安裝,以防加大電阻引起火災。 4、配電室的耐火等級要大于三級,室內配置沙箱和絕緣滅火器;嚴格執行變壓器的運行檢修制度,按季度每年進行四次停電清掃和檢查;現場中的電動機嚴禁超載使用,電機周圍無易燃物,發現問題及時解決,保證設備正常運轉。
(1)單相三孔或三相四孔插頭中的接零觸頭,應在導電觸頭接通電源之前先接通.并在導電觸頭脫離電源之后才能斷開。故接零觸頭要比導電觸頭長一些。 (2)接零線的截面積不應小于導電線的截面積。而且,最好是用銅線。
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
水噴霧滅火系統技術規程3.2.2條,水霧噴頭、管道與電氣設備(裸露)部分的安全距離,宜符合DL/T5352的規定。高價在本壇下載后,竟沒找到有此規定。:'(
知識點:電氣保護正確動作率
(1)按照檢修計劃,準備好專用工具,計劃好時間,跟班長維護組長聯系好。(2)檢修打開電氣設備前,必須檢查電氣設備周圍有害氣體情況。(3)打開檢修電氣設備,必須切斷開關電源,并鎖死,設專人看管,誰停電誰送電,檢修電氣設備負荷側時,如電動機接線盒,電源與負荷不同處一室的開關,必須把電源開關換向刀閘打到零位,并鎖死,用試電筆驗電并設專人看管。(4)檢修結束后試運行確無問題后離開現場。技術要求(1)各崗位工種都必須經過安全技術培訓,持證上崗。按操作規程操作。(2)正確把握工作面的溜頭溜尾的推進度,適當調斜工作面,防止工作面刮板輸送機上竄或下滑。(3)所有人員進行
希望大家多頂啊!!
這是我剛剛得到的資料,謝謝了
1、漏電火災 所謂漏電,就是線路的某一個地方因為某種原因(自然原因或人為原因,如風吹雨打、潮濕、高溫、碰壓、劃破、磨擦、腐蝕等)使電線的絕緣或支架材料的絕緣能力下降,導致電線與電線之間(通過損壞的絕緣、支架等)、導線與大地之間(電線通過水泥墻壁的鋼筋、馬口鐵皮等)有一部分電流通過,這種現象就是漏電。并且祥泰電氣提示當漏電發生時,漏泄的電流在流入大地途中,如遇電阻較大的部位時,會產生局部高溫,致使附近的可燃物著火,從而引起火災。此外,在漏電點產生的漏電火花,同樣也會引起火災。2、短路火災電氣線路中的裸導線或絕緣導線的絕緣體破損后,火線與鄰線,或火線與地線(包括接地從屬于大地)在某一點碰在一起,引起電流突然大量增加的現象就叫短路,俗稱碰線、混線或連電。由于短路時電阻突然減少,電流突然增大,其瞬間的發熱量也很大,大大超過了線路正常工作時的發熱量,祥泰電氣提示在短路點易產生強烈的火花和電弧,不僅能使絕緣層迅速燃燒,而且能使金屬熔化,引起附近的易燃可燃物燃燒,造成火災
知識點:充油型電氣設備
知識點:本質安全型電氣設備
1、國家質量技術監督部門將防爆電氣列為危險性較大的特種設備,使其納入特種設備安全管理范疇。這是貫徹“安全第一、預防為主”方針的重要舉措,并已受到有關部門的高度重視。眾所周知:各類爆炸及火災危險環境中,由于電氣防爆設施的產品質量、安裝施工、維護保養、管理等存在著缺陷,每年發生的火災爆炸的事故較多,并呈現出逐年上升趨勢。尤其是所謂的小化工企業,事故情況更為嚴重。本著對國家財產,人民生命安全高度負責的精神,遏止各類爆炸事故的發生,各類防爆電氣裝置,應根據現有的國家標準及驗收規范,嚴格進行安全檢查。這種安全檢查必須是專業的、帶有強制性的行政性檢查。
本人是自動化專業的畢業生,現在已經工作兩年,做電氣設備維護,電氣設備工程管理這一塊兒,現在有點兒閑暇時間想給自己充一下電,不知道該學習哪一方面的內容,能考哪些證件,我看很多證考試的話需要工作年限的,希望前輩能幫幫忙!!!謝了
引言 近年來,隨著中國煤炭行業快速發展,與煤炭生產息息相關及影響力最大的綜采電氣設備也得到越來越多的關注,尤其到2010年中國大中型煤礦采煤機的機械程度要達到85%以上,電氣設備在眾多綜采設備中屬于關鍵部分,其先進程度和合理化利用已成為綜采工作面是否高效運行的指標之一。由此可見,綜采電氣涉設備的檢測與維修十分重要。 1 綜采電氣設備相關概述 1.1 電氣設備組成 綜采電氣設備由以下部分組成:a) 移動變電站(由變壓器、高壓負荷開關、自動饋電開關組成,主要保護變壓器超溫、短路、漏電、過負荷、電壓電流指示及故障);b) 高壓開關(過電流保護、高壓漏電保護、欠壓保護、故障指示及電壓電流指示);c) 磁力啟動器(短路、過負荷、單相運轉、
1 電氣設備維修的十項原則 (1)先動口再動手:對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與周圍其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記。 (2)先外部后內部:應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排除周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。 (3)機械后電氣:只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。 (4)先靜態后動態:在設備未通電時,判斷電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判斷故障,最后進行維修。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該聽其聲,單獨
核心提示:電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。 電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。當用戶端電壓波動超過允許值時,則用電設備的性能、生產效率、產品質量等都將受到不同程度的影響,發、供、用電設備的出力降低,供電線路損耗增加,電動機起動困難,另外還將影響通信、廣播電視質量等。電壓波動對電氣設備的影響如下:1)熒光燈及電視亮度隨電壓波動而變化,當電壓在較大范圍內持續波動時有閃爍感。2)白熾燈電壓高于額定值10%,壽命要縮短70%;電壓低于額定值時,發光效率急劇下降。3)高壓水銀燈當電壓降低20%~30%,持續時間為0ム5~1s時,便會熄滅。4)試驗設備這些設備要求有高度的輸出精度,當輸入電壓波動時,其精度不能保證。5)電熱設備電壓低于額定電壓10%;供熱量減少20%以上,升溫時間延長;電壓