有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
(1)設備或線路發生短路故障。電氣設備由于絕緣損壞、電路年久失修、疏忽大意、操作失誤及設備安裝不合格等將造成短路故障,其短路電流可達正常電流的幾十倍甚至上百倍,產生的熱量(正比于電流的平方)是溫度上升超過自身和周圍可燃物的燃點引起燃燒,從而導致火災。 (2)過載引起電氣設備過熱或者祥泰電氣提示是選用線路或設備不合理,線路的負載電流量_x000b_。 (3)超過了導線額定的安全載流量,電氣設備長期超載(超過額定負載能力),引起線路或設備過熱而導致火災。 (4)接觸不良引起過熱如接頭連接不牢或不緊密、動觸點壓力過小等使接觸電阻過大,在接觸部位發生過熱而引起火災。 (5)其次祥泰電氣提示可能是通風散熱不良,大功率設備缺少通風散熱設施或通風散熱設施損壞造成過熱而引發火災 (6)電器使用不當如電爐、電熨斗、電烙鐵等未按要求使用,或用后忘記斷開電源,引起過熱而導致火災。
在電氣設備的發熱部位或導劲憬宇^處粘貼示溫蠟片,應注意以下事項:(1) 應粘貼在易檢查、不為雨水所沖掉的明顯部位。(2) 選擇粘貼部位時,應考慮檢修、試驗和維護工作不致觸碰示溫蠟片。(3) 為了減少外界溫度的影響,應避免粘貼在陽光直射的位置。(4) 應粘貼在兩個接觸面的上面,不得偏離接頭太遠。(5) 如果接頭的接觸面較大,可貼在接頭的中心部位;如果接頭處是銅與銅、銅與鋁、鋁與鋁的多接觸面,則應貼在銅與鋁接觸面的接頭上。(6) 如果導線上涂有相位漆,應選擇與相位漆顏色不同的示溫蠟片,以便檢查易于區別。(7) 粘貼示溫蠟片的粘接劑,宜選用酒精調和的漆片溶液或萬能膠,而不得使用普通膠水或漿糊。(8) 粘貼時應對準測溫部位,且粘貼應牢靠。(9) 為了保證人身安全,應停電粘貼示溫蠟片;在帶電情況下,應使用絕緣工具來粘貼。
一.誤區之一:防爆電氣設備能防水 不少人認為,防爆電氣設備之所以能防爆,是因為其外殼能阻止有爆炸危險的氣體進入其內部,其密封性能一定很好,能阻止雨水進入,安裝在戶外露天使用應該沒有問題。其實這是混淆了防爆電氣設備的防爆形式和外殼防護等級兩個概念。 防爆電氣設備按其防爆原理的不同而分為不同的防爆形式。隔爆型防爆電氣設備是具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力,并阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的外殼的電氣設備。顯然其防爆性能與外殼防護等級無關,國家標準對其外殼防護等級并無特別要求,只要滿足電機及低壓電器外殼防護等級要求即可,但對其外殼的材質和機械強度作了嚴格的規定。增安型防爆電氣設備是在正常運行條件下不會產生電弧、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫的設備結構上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和認可的過載條件下出現這些現象的電氣設備。而本質安全型防爆電氣設備(多見于小型弱電設備)是全部電路為在規定的故障狀態下產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物的電氣設備。這兩種防爆電氣設備或是不產生火花和高溫,或是產生的火花和熱效
還是那個小電廠的初步設計有幾個設備的價格不好估。。母線固定金具MNP-308消弧線圈12.5-40A局部照明變壓器1000kVA 220/36V 200kVA 220/12V直流分電屏 GCL 配GL-200安全行車滑觸線64米
電氣設備維修的十項原則
敬請各位大俠不吝賜教!謝謝了!
第一次到煤礦,第一次看到這些即將下井的防爆電氣設備,希望大家喜歡。拍的不夠詳細。
本人是自動化專業的畢業生,現在已經工作兩年,做電氣設備維護,電氣設備工程管理這一塊兒,現在有點兒閑暇時間想給自己充一下電,不知道該學習哪一方面的內容,能考哪些證件,我看很多證考試的話需要工作年限的,希望前輩能幫幫忙!!!謝了
引言 近年來,隨著中國煤炭行業快速發展,與煤炭生產息息相關及影響力最大的綜采電氣設備也得到越來越多的關注,尤其到2010年中國大中型煤礦采煤機的機械程度要達到85%以上,電氣設備在眾多綜采設備中屬于關鍵部分,其先進程度和合理化利用已成為綜采工作面是否高效運行的指標之一。由此可見,綜采電氣涉設備的檢測與維修十分重要。 1 綜采電氣設備相關概述 1.1 電氣設備組成 綜采電氣設備由以下部分組成:a) 移動變電站(由變壓器、高壓負荷開關、自動饋電開關組成,主要保護變壓器超溫、短路、漏電、過負荷、電壓電流指示及故障);b) 高壓開關(過電流保護、高壓漏電保護、欠壓保護、故障指示及電壓電流指示);c) 磁力啟動器(短路、過負荷、單相運轉、
1 電氣設備維修的十項原則 (1)先動口再動手:對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與周圍其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記。 (2)先外部后內部:應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排除周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。 (3)機械后電氣:只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。 (4)先靜態后動態:在設備未通電時,判斷電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判斷故障,最后進行維修。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該聽其聲,單獨
在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱效應,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);
核心提示:電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。 電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。當用戶端電壓波動超過允許值時,則用電設備的性能、生產效率、產品質量等都將受到不同程度的影響,發、供、用電設備的出力降低,供電線路損耗增加,電動機起動困難,另外還將影響通信、廣播電視質量等。電壓波動對電氣設備的影響如下:1)熒光燈及電視亮度隨電壓波動而變化,當電壓在較大范圍內持續波動時有閃爍感。2)白熾燈電壓高于額定值10%,壽命要縮短70%;電壓低于額定值時,發光效率急劇下降。3)高壓水銀燈當電壓降低20%~30%,持續時間為0ム5~1s時,便會熄滅。4)試驗設備這些設備要求有高度的輸出精度,當輸入電壓波動時,其精度不能保證。5)電熱設備電壓低于額定電壓10%;供熱量減少20%以上,升溫時間延長;電壓
何為“放炮”現象,“放炮”,是指
溫度濕度對電氣設備的影響 近年來由于溫室效應,氣溫逐年上升,大氣環境因素逐步變差,諸如:高溫,高濕等多變氣候,使室內配電設施面臨的威脅越來越明顯。在電氣運行時空氣的溫濕度對電氣設備安全運行就會產生很多的影響。
1、什么叫額定電壓?設備所標的并與電力系統某些有關運行特性的相間電壓的有效值。2、什么叫相間額定工作電壓?在規定條件下,保證電器正常工作的電壓值。3、什么叫額定絕緣電壓?在規定條件下,用來度量電器及其部件的不同電位部分的絕緣強度、電器間隙和爬電距離的名義電壓值,除非另有規定,此值為電器的最大額定工作電壓。4、什么叫額定電流?開關設備在規定條件下,可以長期通過的工作電流值。5、什么叫額定工作電流?在規定條件下,保證電器正常工作的電流值。6、什么是直流電?直流電指電流方向一定,且大小不變的電流,如干電池。7、什么叫交流電?是指方向、大小隨時間變化的電流。8、什么叫電流?物體內的電子在電場的作用下,有規則地向一個方向移動,就形成了電流。電流“I”表示。電流強度在數值上等于1秒鐘內通過導線截面的電量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同單位的表示方法。9、什么叫電壓?水要有水位才流動,與此相似,要使電荷作用有
在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,在 1
比價采購是指采購人員請數家廠商提供價格后,從中加以比價之后,決定廠商進行采購事項。那么,在電氣設備的比價過程中應該注意些什么呢? 1、要注重產品的性價比,萬勿一味追求低價。 在競爭加劇的電器行業,隨意定價的結果要么是價格大大高于價值失去購買者,要么是價格低于價值失去企業應有的利潤空間,顯而易見,這二者對供應商來說都是不愿看到的。對購買產品的企業來說,性價比是關鍵,有些輔助材料,價格是高些,但它經久耐用,從使用時效上考慮,其總成本反而顯得低些。 有些采購廠家為了控制生產成本,一味壓低供應商的供貨價格,須知在供應商難以維持的時候就會迫不得已地采用改變配方、尋找低價替代品等最終影響產品質量的辦法,這顯然是不可取的。 2、選擇合格承包方作為供應商,同一產品的可選供應商應該保證在兩家以上。