學習一下!
中壓開關設備智能單元設計 2005-6-6 1 引言 隨著變電站綜合自動化系統和配電自動化系統的發展與應用,開關設備的智能化成為必然趨勢。智能化開關設備是在開關設備上配置一個智能單元,具有微機測量、微機保護、與監控系統主機通信以及對開關設備運行狀態在線監測等功能。 本文介紹一種適于中壓(3~35kV)的斷路器和開關柜的智能單元設計方案。智能單元以Intel87C196KC單片機為控制器,能對電網三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數和電能等電力參數進行測量;具有帶時限過電流、電流速斷和單相接地保護功能,并有故障錄波功能,記錄電網故障前后10個周期的電流波形;具有在線監測與診斷功能,能對監測到的數據進行分析和處理,判斷開關設備的剩余使用壽命和計算出維修期限。此外,智能單元具有RS-485通信接口,可以與變電站綜合自動化系統的監控主機連接和通信。2 硬件系統方案2.1 智能單元的總體結構 智能單元以Intel87C196KC單片機為核心,由單片機基
各位大師傅,我在配電柜設計、造價中,經常遇到一個問題,就是配電柜內的銅、鋁排選型,在我搜集到的資料中,各份資料所說的過載能力都不同。同時,在造價預算中,不清楚銅、鋁排每米的重量大約是幾重,使我的預算案準確度差。請問那位師傅有銅、鋁排的過載、每米的重量數據,提供給我好嗎?謝謝各位。
一、 前 言 電器產品溫升試驗一般都采用低壓大電流設備進行.對于低壓電器而言,試驗電流一般是單一的,調節電流很方便.而對成套開關設備來說,特別是抽屜式開關柜,除主電路外其分支電路多達二十多個,根據GB7251-87《低壓成套開關設備》及GB9466-88《低壓成套開關設備基本試驗方法》的要求, 成套開關設備的主電路及各分支電路必須同時通額定電流進行溫升試驗.問題是如何滿足主電路及各分支電路的試驗電流并使試驗電源輸出電壓最小,即達到節能的目的.目前我檢驗中心采用的是GKA系列電流調節裝置(以下簡稱調節器),本文主要討論一下采用調節器進行溫升試驗時,試驗電流的調節及節能. 二、 GKA系列電流調節裝置(調節器)簡介 圖1是單相電流調節器的原理圖.圖中BS為被試品,L為恒值阻抗,B為降流變壓器,T為自耦調壓器,試驗電流I與調節器負載電流I’的關系是: I=KbKtI’ (1) 在式(1)中,Kb是降流變壓器變比,為恒值;Kt為自耦調壓器的變比,可變。為使在一定的I
多年來電氣成套設計工程師的招聘都很困難。我供職的公司可以說在通信設備制造行業是數一數二的,可是多年電氣設備設計的工程師一直很難招到人。公司主營業務是通信電源和UPS,成套設備設計工程師在電源系統設計和UPS設備設計的工作中同意得到很好的發揮,我是從成套設備制造行業過來,從工作來看,這個企業的開發工作有創意得多,例如這個公司居然會購買昂貴的海拔測試箱,為了驗證產品的高海拔性能。 至于待遇,由于是在通信行業,可追趕華為 中興。我也曾參與過公司的招聘,幾乎沒有見過成套設備設計的工程師來應聘,更不用說做過成套設備開發的人,是因為公司在深圳?是因為這個行業的人才不多?真是百思不得其解。
做一個工廠供電(成套電氣設備)項目,就和寫一本小說一樣。你要規劃有哪些角色、每一個角色的特性和任務、故事開頭和情節要怎樣連貫......所以,你要先規范出配電房內各臺電柜的功能,有哪些電柜,里面配制哪些電氣元件,然后繪制設備布置圖\一次系統圖...接著,你要設計原理圖,必要時,要使用輔助設計類的軟件來作為輔助工具再來,你要自己設計時一個驗證模式,用來驗證你的成套電氣設備是否符合需求你還要了解DEBUG,沒有人敢保證自己的所設計的產品是‘完美無缺’,就像打錯字是在所難免的,但盡可能避免出錯并能及時作出調整.當然,你最后要把作品呈現給你的客戶,得到客戶的認同,并得到供電公司的驗收送電,這個項目才算完成電氣人,是不需要掌聲的,做好自己最重要。這個過程里面涉及到設備基礎--土建柜體結構元件選型門板開孔--鈑金裝配原理設計調試送電
本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 編輯 一個哈爾濱的項目:配電箱、控制箱、按鈕箱根據元器件對環境溫度的要求最低運行溫度為-25攝氏度,但哈爾濱最低溫為-38攝氏度。怎么解?想把這些設備放置在管廊里,又怕潮濕對設備有影響。
奉獻一些資料
因經常有開關產品要使用在港口,海邊風力發電站等場合,客戶要求進行三防(防潮、防霉、防鹽霧),我們的做法是盡量采購有三防功能的元件,柜體也噴富鋅底漆等。但總覺得這樣不夠完善。請教各位大俠,你們遇到這情況是怎么處理的?謝謝!!
單位的低壓開關柜想選用正泰NGC3系列設備,其他如配電箱也想選正泰的,不知產品質量怎樣?求教大家,給點建議! 謝謝!
低壓成套開關設備有關標準
CECS49:93 低壓成套開關設備驗收規程.pdf
圖紙簡介: 高壓成套開關設備一、二次電氣控制接線原理圖低壓成套開關設備一、二次電氣控制接線原理圖 投稿網友: linzhongshu3689 上傳時間: 2014-01-14
1.基礎部分。低壓電網屬于有限容量配電系統,低壓配電網中的短路電流當然不同于中、高壓配電網中的短路電流。為此,將對稱的三相短路電流和非對稱的單相接地故障電流放在一起進行討論和分析,并且給出計算實例。還對單相接地故障進行討論。2.講述的是低壓開關柜的結構。以ABB公司的MNS3.0低壓開關柜為范例展開討論。3.重點描述了低壓成套開關設備主回路的構成及工作原理,并敘述了相關的設計方法。
在成套開關設備中母排搭接面的加工,有搪錫的、有用導電膏的、還有壓花的,GB7251中沒見到關于這方面的具體要求,不知是否在其它標準中有要求,請知道的朋友們來討論一下!·!!!
本人代編低壓成套開關設備3C認證相關資料(GB7251.1),需要的聯系QQ:119133417,郵箱wangjinasusu2005@163.com
低壓抽出式成套開關設備和控制設備
圖紙簡介: 本工程為某排灌站的電氣設計,圖紙設計內容為成套電器設備的二次原理,主要包括:遠程微機,高低壓,直流屏等,希望對大家有幫助 投稿網友: xjz25752066 上傳時間: 2014-08-12
請教各位個問題,建筑電氣安裝工程圖集上關于低壓成套開關設備一次接線方案圖,進線部分一共例舉了138個類型,在實際應用中到底該根據什么來選擇用那一類?有知道的給解釋下
我認為大家都極積上傳一些在實際應用意義的心得或資料,提高我們的水平,豐富網易電氣論壇。