隨著潔凈室的應用,潔凈空調的使用已越來越廣泛,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工。本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。 1、制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件 材料選用。潔凈空調
網友通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。
近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高。1 制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件 材料選用。潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鋼板加工。鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍鋅層標準宜>314g/m2,且應鍍層均勻,無起殼,無氧化。吊架、加固框、連接螺栓、華司、風管法蘭、鉚釘均應采用鍍鋅件,法蘭墊料應采用有彈性、不產塵、有一定強度的軟橡膠或者乳膠海綿,風管的外保溫可采用容重32K以上難燃PE板,以專用膠粘貼,不得使用玻璃棉等纖維制品。 材料采購 材料采
關鍵詞:潔凈空調;潔凈風管;高效過濾器 近年來,潔凈空調的使用在科研,醫療,高科技產品 生產,實驗室以及電子產品,精密儀器等生產領域越來 越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的 等級也在提高,不少潔凈空調通過精心設計,認真施工,獲得了成功。作者根據在某些工程施工技術管理中的一 些經驗和體會,就潔凈空調施工中應該注意的事項進行 闡述和歸納。 1 風管的制作和安裝 一般施工單位和操作工人習慣于普通風管的施工方法,對潔凈系統的施工缺少實際經驗,往往影響最后的驗收。其實潔凈空調系統對風管的嚴密性要求很高,比如醫院的手術室,由于醫院潔凈空調系統通過過濾手術室的空氣保持手術室內部的塵埃、細菌有害氣體的濃度在受控范圍內,并保持一定的溫度和相對濕度。所以對風管的密閉性及設備的潔凈程度、保潔方法提出較高的要求,所制作風管的材料質量、風管制作的質量都要控制好。下面結合本公司對一些空調潔凈系統的施工情況分析風管制作的注意事項。 1.1 對材料的質量控制 潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鐵皮加工,鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍層均勻,無起
這是廠房凈化工程施工經驗的總結,要保證潔凈空調系統施工的成功,應抓住以下原則:1.嚴格把好材料采購關,把好工序無塵檢查關。2.建立各項制度,保證潔凈空調施工。3.加強施工人員的技術及素質教育。4.備足備全各種工具器具。
隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高,不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工,本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。1、制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件材料選用。潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鋼板加工,鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍鋅層標準宜>314g/m2,且應鍍層均勻,無起殼,無氧化。吊架、加固框、連接螺栓、華司、風管法蘭、鉚釘均應采用鍍鋅件,法蘭墊料應采用有彈性、不產塵、有一定強度的軟橡膠或者乳膠海綿,風管的外保溫可采用容重32K以上難燃PE板,以專用膠粘貼,不得使用玻璃棉等纖維制品。材料采購。材料采購必須按照計劃
潔凈空調施工組織設計方案
摘要: 通過實際施工,本文粗略總結了潔凈空調系統施工的要點。首先必須重視材料的選用、采購、保管。在風管制作階段,要具備清潔的加工場所和清潔的加工機具,加工人員要具較高的技術水平和良好素質。風管安裝時要確保施工環境無污染,系統風管必須清潔無塵。參加安裝的人員要穿戴無塵衣、口罩、鞋套。使用的器具、材料均應擦洗干凈,并以無塵紙檢查合格。潔凈室的防排煙系統不得遺漏。潔凈系統的調試必須制訂周密的計劃,組織相關人員并按有關規范進行。 -------------------------------------------------------------------------------- 近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大
我沒接觸過潔凈空調,對這很茫然!現在我這里有一150平米的實驗室,要裝潔凈空調,10萬級,從哪里入手呢?都需要注意些什么呢?還有,潔凈空調大約每平米多少錢?各位大蝦,點化點化我啊!
上網下載的,有需要的下
一、一般情況下,潔凈空調系統的能耗大于普通舒適性空調,產生的原因:1、 由于生產線的排風量比較大,故補充的新風量比較大,從而冷負荷比較大;2、 潔凈室的換氣次數大于普通空調,故風機的送風量比較大,輸送的動力消耗大,風機管道溫升高;
一、制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件 材料選用。
——摘自中國潔凈室信息網 內容提要:通過實際施工,本文粗略總結了潔凈空調系統施工的要點.首先必須重視材料的選用,采購,保管.在風管制作階段,要具備清潔的加工場所和清潔的加工機具,加工人員要具較高的技術水平和良好素質.風管安裝時要確保施工環境無污染,系統風管必須清潔無塵.參加安裝的人員要穿戴無塵衣,口罩,鞋套.使用的器具,材料均應擦洗干凈,并以無塵紙檢查合格.潔凈室的防排煙系統不得遺漏.潔凈系統的調試必須制訂周密的計劃,組織相關人員并按有關規范進行. 近年來,潔凈空調的使用在科研,醫療,高科技產品生產,實驗室以及電子產品,精密儀器生產領域已越來越廣泛.隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高.不少潔凈空調通過精心設計,認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調.潔凈空調系統的技術要求,施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力,物力,人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工.本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流.
最近太忙,很少上論壇了,現在上傳一個潔凈空調工程施工組織設計范例給大家,供有需要的朋友參考,不知道原來發過沒,如有重復請刪除,謝。
我以前是做潔凈設計的,后來覺得做設計無聊沒什么長進就去搞潔凈空調施工,不知道我以前做的對施工有幫助沒,我現在在工地還沒有具體負責
不錯的東東!潔凈空調工程施工組織設計WORD格式,解壓后大小約835KB
本人暖通專業學生,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,處在負荷計算的階段,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,對II、III級都是給出了最小換氣次數,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,用最小換氣次數計算二三級的。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,沒有查到相關資料,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,是否只需考慮人員散發的,GB50333上沒有找到相關說明。