怎么開好一家潔凈空調工程公司?不知道各家潔凈空調工程公司 是什么樣的個操作流程?開好一家潔凈空調工程公司的關鍵的有那一些?
醫院潔凈空調工程
工程技術經濟與潔凈空調設計
上網下載的,有需要的下
在制冷暖通行業、潔凈工程及設備中有很多地方需要對于風系統/水系統的低壓/微壓/微差壓進行測量和控制,目前Dwyer儀表在國內制冷暖通行業、潔凈工程中已經有了非常廣泛的應用。 1931年成立的美國德威爾Dwyer儀表,在美國本土擁有12家工廠,提供多達3500多種的儀器儀表,以其極高的穩定性、可重復性,切實的高精度,眾多國際認證,和使用的長壽命等優勢在美國歐洲的航空航天、國防軍工、制冷暖通行業、潔凈工程設備、藥廠等行業中匯集了大量的客戶群,取得了很高的信譽度。 九十年代末進入國內以來,美國德威爾Dwyer儀表在國內制冷暖通行業、潔凈工程設備等行業已經形成大量的應用案例,例如:用于空調通風微差壓測量的2000系列60Pa的微差壓表;藥廠的GMP認證中,用于低壓/微壓/微差壓的測量和控制的Dwyer儀表的產品已經成為必用設備。 05年6月美國德威爾Dwyer儀表在西安成立西部辦事處,目的在于擴大和健全市場渠道,管理各地各級代理商和經銷商,形成中國西部以西部辦事處和西安金橋公司總代理為首的市場體系,更好的為用戶服務。 實際上,美國
我沒接觸過潔凈空調,對這很茫然!現在我這里有一150平米的實驗室,要裝潔凈空調,10萬級,從哪里入手呢?都需要注意些什么呢?還有,潔凈空調大約每平米多少錢?各位大蝦,點化點化我啊!
最近太忙,很少上論壇了,現在上傳一個潔凈空調工程施工組織設計范例給大家,供有需要的朋友參考,不知道原來發過沒,如有重復請刪除,謝。
電子無塵廠房潔凈空調工程的常用方案比較目前國內還沒有統一的電子產品的空氣潔凈度等級或生產環境控制要求 統一規定,所以一般是依據《潔凈廠房設計規范》(GB50073-2001)以及電子產品的生產廠家實際經驗等來確定電子廠房的潔凈等級和溫濕度的要求。 1.室內空氣參數要求 (1)溫濕度要求:溫度一般為24+2℃,相對濕度為55+5%。(2)新風量大。由于這類車間內,人員比較多,可根據以下數值應取下列的最值:非單向流潔凈室總風量的10—30%;補償室內排風和保持室內正壓值所需的新鮮空氣量;保持室內每人每小時的新鮮空氣量≥40m
不錯的東東!潔凈空調工程施工組織設計WORD格式,解壓后大小約835KB
淺談藥廠潔凈空調設計及工程技術經濟
面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了
本人暖通專業學生,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,處在負荷計算的階段,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,對II、III級都是給出了最小換氣次數,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,用最小換氣次數計算二三級的。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,沒有查到相關資料,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,是否只需考慮人員散發的,GB50333上沒有找到相關說明。
凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的
各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,目前剛開始方案規劃,以后這幾天我會把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,先謝謝了!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP)、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,是10000級還是100000級?
偶現在做個潔凈空調,在貼上看到潔凈空調有的采用 “MAU+DC+FFU系統”,這個“MAU+DC+FFU系統”里面的術語是指什么意思呀?請大俠們多多賜教下!在下感激不盡!
潔凈空調之送風風管的潔凈問題始終是工程質量的關健,大凡在空調送風及回風風管的潔凈要求上,安裝單位僅是靠擦\洗及吹掃,但我認為這些都不能完全清除風管中的油漬和灰塵(待續)
我發現潔凈方面的書怎么都是80 90年代編寫的,而且數量也很少,很多書的內容其實都是大同小異或者直接引用拼湊起來的.象許鐘麟老前輩的書打基礎研究理論倒很不錯啊.可惜實踐性強的書幾乎沒有,最新的潔凈技術也不知道發展到什么狀況了,現在潔凈設計搞來搞去就那么幾種形式,都是套表格數據.不知道各位前輩、學長有什么好的書或者資料推薦的,我現在急需要吸收潔凈養分啊,相信很多人也是同感吧
潔凈空調系統的應用及設計
論文《藥廠潔凈空調系統的控制》