請問潔凈空調內風管設計具體有什么書或者規范可供參考嗎?!具體名字是什么? 我是初學者,請問哪里有下載或者提供一下! 萬分感謝!
空調設計規范(條文與說明)
凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的
各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,目前剛開始方案規劃,以后這幾天我會把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,先謝謝了!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP)、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,是10000級還是100000級?
潔凈空調系統的應用及設計
潔凈空調設計的相關資料
面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了
空調計費設計規范v1_2.pdf
百度文庫的不清楚,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797
普通用房的空調系統設置1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障
一、普通用房的空調系統設置
有關潔凈空調設計方面的問題:室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?
1、室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?2、潔凈空氣的處理,有用MAU處理新風,而RAU處理回風的,即MAU+RAU;與MAU+DCC有什么不同,各自的用途優勢與劣勢?
設計參考規范及標準(剛才發了一次,不知道成功沒有,再發一次)中央空調主要參考以下的規范及標準:通用設計規范:1.《采曖通風及空氣調節設計規范》( GBJI19-87)2.《采暖通風及至氣調節制圖標準》(GBJ114-88)3.《建筑設計防火現范》(GBJ116-87)4、《高層民用建筑設計防火現他》( GBJ0045-95)5.《民用建筑節能設計標準(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)專用設計規范:1、《宿舍建筑設計規范》(JGJ36-87)2、《住宅設計規范》(GB50096-99)3.《辦公建筑設計規范》(JG67-89)4、〈旅館建筑設計規范〉(JGJ67-89)5.《旅游旅館建筑熱土與空氣調節節能設計標準》(GB50189-93)6、其它專用設計規范專用設計標準圖集:
電子工廠潔凈廠房設計規范
最新暖通空調設計規范有哪些?
某電子廠房潔凈空調設計