:)醫院潔凈空調設計與運行管理,給需要的朋友:)
最近在看 <醫院潔凈空調設計與運行管理>一書, 發現有的地方不能理解.也許是理解問題,也許是書中的問題. 不管怎么樣,希望有此書的 大家一起討論,學習.1, 說現在的很多醫院潔凈室 只對溫度控制,不對濕度控制,出現濕度嚴重超標,醫生嬉稱在澡堂做手術!此處 的 I-D 圖 書上解釋是等濕變化, 難道7-12 度系統,就沒有少許冷凝水? 即使風量比普通系統多很多.應jy21ci 的建議給給 下載連接http://co.163.com/forum/content/359_619114_1.htm#r5466039有機會大家一起交流一下
一、普通用房的空調系統設置
我是潔凈空調方面的新手,在醫院手術室潔凈空調設計中遇到一些問題,請大俠解答1.《醫院潔凈手術部建筑技術規范》中規定 潔凈手術室和與其配套的輔助用房應分開設施凈化空調系統,那么手術室和輔助用房的送風溫差分別取多少(是否按照一般空調根據室溫允許波動范圍來選擇送風溫差)2. 手術部的冷負荷是否可以按照單位面積的負荷指標計算(網上查的一些資料說手術室是250-350w/m2)3. 手術部的送風量如何確定,是以潔凈換氣次數 和 負荷計算所得送風量 的最大值嗎4. 《規范》中規定潔凈用房內嚴禁采用普通的風機盤管機組或空調器,那么如果采用新風集中處理+回風循環處理系統,回風循環處理的空調機組不就是空調器嗎坐等大俠解答
以下是某個醫院的潔凈空調設計,為了大家能仔細看一下,而不是下了保存到硬盤放在那里,我就分開發貼了醫院空調的任務應該是,維持室內所需要的氣候狀態并除去空氣中的塵埃、微生物、氣味和有害氣體,而醫院手術室的空調是最重要也是最困難的任務,尤其是控制空氣途徑造成的術后感染至關重要,因為降低和避免術后感染是保證手術成功、縮短患者恢復時間、降低醫療費用的關鍵所在。另外手術室空調的另一特點是服務面積雖小但風量大、能耗高、使用時間不確定,因此手術室空調在創造高度潔凈的室內氣候同時應特別注意空調系統的節能。下面就某醫院手術室設計為例,介紹設計者在該設計中體現的設計思路。
青島某醫院手術室潔凈空調設計圖 供參考!
2. 該中央空調系統存在的問題 在該系統多年的使用中,逐漸顯現出一些問題。其中主要反映在: 2.1 制冷機本身制冷量不足 系統需冷量隨時間變化較大,制冷機配置不夠理想造成制冷量不足的原因是多方面的:一方面在制冷機選型之初,根據城市熱網提供的參數,主機選用的額定供汽壓力為0.6 MPa ,但由于種種原因,夏季熱網實際所供壓力僅能達到0. 15-0.25MPa,由于供汽壓力偏低,溶液循環量較小,在夏季負荷高時制冷量不足,出水溫度過高,辦公室達不到預計溫度,影響了辦公環境的舒適性。另一方面,機組在2001 年后出現真空性能下降,制冷量進一步衰減,制冷效果不盡人意。 該辦公樓節假日時只有一樓的營業大廳對外營業,其余樓層均不辦公,而為了保證良好的營業環境和辦公設備的正常運行,節假日時制冷機也必需開啟,此時制冷系統負荷很小。為了解決這一問題,我們曾經采取間斷增開一些末端設備來提高負荷的措施,造成了部分能源的浪費;在負荷實在太小的情況下,只能停止主機運行,只開冷水泵進行冷水循環,等負荷上升到一定程度,再根據需要開制冷機,這樣一來,又會給辦公環境的舒
中央空調系統的設計要點與運行管理:
隨著醫院潔凈手術部的不斷建設和發展,凈化手術室及相應潔凈空調系統的管理和維護變得越來越重要,對提供適宜的室溫和無菌手術區,降低手術感染率起著關鍵作用。空調耗材的日常維護和及時更換影響潔凈手術部的正常安全運行。在醫院潔凈手術部潔凈空調系統的日常維護和管理中,必須針對其特殊性進行合理安排,這對醫院控制感染管理、提高手術質量至關重要;易云維機電設備運維平臺助力上海仁濟醫院潔凈空調系統管理。 仁濟醫院成立于1844年,全稱上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院。是上海開埠后的第一家西醫醫院。目前醫院由東、西、北、南四個院區和上海腫瘤研究所組成。是集醫療、教學、科研為一體的綜合性三級甲等醫院。目前受市教委委托由上海交通大學醫學
潔凈空調與一般空調的區別 2 、空氣過濾措施 一般空調
凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的
潔凈空調設計的相關資料
面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了
潔凈空調系統的應用及設計
各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,目前剛開始方案規劃,以后這幾天我會把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,先謝謝了!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP)、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,是10000級還是100000級?
各位大俠....請教問題比較 1 地表水水源熱泵系統 2 空氣源熱泵系統 3 冷水機組+燃氣熱水機組系統 4 直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組系統他們的運行管理以及他們彼此的優缺點..這樣方便綜合比較選擇哪種系統比較好?謝謝
一、保證潔凈室內要求的空氣溫度和相對濕度在潔凈室內,如果空氣溫度過低,不便于工作的正常進行;如果溫度過高,則會使室內工作人員產生過多的汗液,汗液揮發成微小粒子進入空氣中,從而增加了潔凈室內空氣中含塵粒數,進而使其潔凈度級別的所下降,無法保證工藝條件的要求。潔凈室內相對濕度的過低,由于室內空氣的過分干燥而使室內設備、用具、以及潔凈室的結構表面的覆蓋層更容易脫落,變成粒子狀進入潔凈室的空氣中,增加空氣的含塵量。如果潔凈室的相對濕度過高,則會使室內空氣中的一些微細粒子在運動中發生碰撞而粘
有關潔凈空調設計方面的問題:室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?