對潔凈廠房凈化工程通風設計與施工的一些問題提出一些建議。
圖紙簡介: 某制藥潔凈廠房電氣施工圖,工藝、照明、火災自動報警、系統 投稿網友: z_guoli 上傳時間: 2013-10-09 圖紙
這是廠房凈化工程施工經驗的總結,要保證潔凈空調系統施工的成功,應抓住以下原則:1.嚴格把好材料采購關,把好工序無塵檢查關。2.建立各項制度,保證潔凈空調施工。3.加強施工人員的技術及素質教育。4.備足備全各種工具器具。
很希望得到《潔凈廠房施工質量手冊》
潔凈廠房通風設計與施工中一點想法
摘要: 通過實際施工,本文粗略總結了潔凈空調系統施工的要點。首先必須重視材料的選用、采購、保管。在風管制作階段,要具備清潔的加工場所和清潔的加工機具,加工人員要具較高的技術水平和良好素質。風管安裝時要確保施工環境無污染,系統風管必須清潔無塵。參加安裝的人員要穿戴無塵衣、口罩、鞋套。使用的器具、材料均應擦洗干凈,并以無塵紙檢查合格。潔凈室的防排煙系統不得遺漏。潔凈系統的調試必須制訂周密的計劃,組織相關人員并按有關規范進行。 -------------------------------------------------------------------------------- 近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大
圖紙簡介: 防雷接地平面圖照明平面圖配電平面圖消防平面圖弱電平面圖空調控 投稿網友: yihan2288 上傳時間: 2013-07-14
近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高,不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工,本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。1、制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件材料選用。潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鋼板加工,鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍鋅層標準宜>314g/m2,且應鍍層均勻,無起殼,無氧化。吊架、加固框、連接螺栓、華司、風管法蘭、鉚釘均應采用鍍鋅件,法蘭墊料應采用有彈性、不產塵、有一定強度的軟橡膠或者乳膠海綿,風管的外保溫可采用容重32K以上難燃PE板,以專用膠粘貼,不得使用玻璃棉等纖維制品。材料采購。材料采購必須按照計劃
請教做設計的同學或前輩,大家設計時的負荷計算是怎樣的,用軟件計算還是根據經驗估算,還是用課本上所說的方法逐墻逐窗的計算負荷(很麻煩),不知大家是怎樣計算的。。。。誠心請教啊
各位大蝦,本人現在在一個裝機13.8萬千瓦的電站搞廠房施工.因為剛剛開始搞施工,所有有些問題不是很明白.所以在此請教.望各位不吝賜教哦!1,廠房混凝土澆注的分層分塊原則是什么?2,如果采用溜槽,那么合理的坡比是多少?3,月進度計劃的制訂的根據是什么?請各位賜教,然后如果您有什么提醒的也可以在這里跟上.在此先謝謝各位了!
——摘自中國潔凈室信息網 內容提要:通過實際施工,本文粗略總結了潔凈空調系統施工的要點.首先必須重視材料的選用,采購,保管.在風管制作階段,要具備清潔的加工場所和清潔的加工機具,加工人員要具較高的技術水平和良好素質.風管安裝時要確保施工環境無污染,系統風管必須清潔無塵.參加安裝的人員要穿戴無塵衣,口罩,鞋套.使用的器具,材料均應擦洗干凈,并以無塵紙檢查合格.潔凈室的防排煙系統不得遺漏.潔凈系統的調試必須制訂周密的計劃,組織相關人員并按有關規范進行. 近年來,潔凈空調的使用在科研,醫療,高科技產品生產,實驗室以及電子產品,精密儀器生產領域已越來越廣泛.隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高.不少潔凈空調通過精心設計,認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調.潔凈空調系統的技術要求,施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力,物力,人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工.本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流.
電子潔凈廠房施工最好的國內企業是那一家請各位前輩指點
誰有正在施工的潔凈廠房?一外企要參觀與考察,最好是江蘇一帶,最近幾天就要看現場,有請與偶聯系:電話025-52410459,姓吳;QQ:419159113。先謝了!
關于潔凈廠房檢測的一些內容
圖紙簡介: 醫藥廠房潔凈室暖通施工圖,一層潔凈室,二層機房 投稿網友: yanjunlong12 上傳時間: 2013-10-31 圖紙
圖紙簡介: 二層潔凈廠房, 局部設有技術夾層.夾層底標高2.7m~3.5m.圖紙內容包括:電氣設計說明,一次圖及配電箱系統圖,火災自動報警系統干線圖,強電及消防平面圖。 投稿網友: wohc 上傳時間: 2014-06-27
圖紙簡介: 設計范圍:本次施工圖設計范圍為車間中部生產線及配套倉庫取樣區供冷、凈化空調、通風、防排煙設計。冷熱源:空調冷水系統設置2臺RSW-YD-115-1一體式冷水機組,制冷量 418.7KW,機組自配循環泵。 投稿網友: wenjiamin 上傳