關于潔凈廠房檢測的一些內容
請教做設計的同學或前輩,大家設計時的負荷計算是怎樣的,用軟件計算還是根據經驗估算,還是用課本上所說的方法逐墻逐窗的計算負荷(很麻煩),不知大家是怎樣計算的。。。。誠心請教啊
現在潔凈廠房都要求上噴淋系統,但是噴淋頭的安裝,以及噴都動作的二次污染都將影響潔凈區的運行,請教一下,對于C級、B級潔凈區的噴淋系統都是設置什么樣的系統,采用生么樣的噴淋頭。請各位多多賜教。
潔凈廠房吊頂采用的是5mm雙玻鎂巖棉夾芯彩鋼板,吊頂高度為3.5m,吊頂夾層高度為3m,吊頂間距是否有規范,查哪個規范,有高手幫我解答嗎?在線等
知識點:微振動控制
潔凈廠房的風管需要定期的清潔已保證車間的潔凈度,我們的車間大部分是十萬級的少部分是萬級的,請問各位大哥,風管的清洗周期一般為多長時間,有沒有專業的的清潔公司來做這項工作,清潔的具體方法什么?
請教:工業廠房預建造在浙江廠房面積1000m2、1500m2、2000m2,單層,層高12-13m,不含吊車梁造這樣的廠房每平方大概要多少人民幣?謝謝!
各位大神,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、、、、小弟謝過了!!!
潔凈廠房(
潔凈廠房(
潔凈廠房(
求助,潔凈廠房的電氣安裝問題.請問那位大俠做過潔凈廠房的設計,最好是做過潔凈廠房的施工,我有些電氣安裝要求上的問題想請教.不知有沒有潔凈廠房電氣施工要求、做法的資料?謝謝!
我在一所制藥企業工作,最近十萬級的車間壓差出現點問題,潔凈區比非潔凈區的壓力小,壓差大約10PA。如果調高空調機組泵的頻率的話,這個問題就解決了,但是高頻運轉,也不是個辦法。想請教高手是什么原因導致壓差變化的?PS:聽老師傅們說,這臺空調機組新風吸收量比以前少了不少。
大蝦們分享
潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!
電子工廠潔凈廠房的建造
醫藥工業潔凈廠房的密封膠需要采用什么密封膠,有沒有專用的密封膠?藥廠經常需要消毒有擦拭法、臭氧等,還有微生物的要求,密封膠需要耐腐蝕、耐老化、不長菌,有沒有專用密封膠還有檢驗報告,貌似都沒有這方面的信息,各位討論討論
如題:我用的都是熒光燈,但熒光燈一般的安裝高度是4米左右,高了效果不好,查找相關資料也沒有說潔凈廠房用其他燈具的,請教照明達人有什么辦法?選擇配光曲線6米的熒光燈還是用其他潔凈燈具?最后給個型號參考下,先謝謝!!!!
針對藥品凈化工程中的生產廠房要求壓差控制的多級性及穩定性。潔凈室壓差控制中設定值的選取,應從保證潔凈度廈節能兩方面考慮。就實際應用中出現的問題,討論了從設計、安裝、調試、運行等多方面來保證壓差控制穩定的方法
對潔凈廠房凈化工程通風設計與施工的一些問題提出一些建議。